Что-то возник такой вопрос, а может ли качесво проводки влиять на напряжение в электросети. Т.е. включаю микроволновку, и напряжение резко понижается. Но ведь на этой же фазе седят и соседи. У них тоже должно понижаться, или там все хитрее устроено?
Проводка влияет только на пропускаемые ею токи, на сколько я знаю. Если токи которые идут по проводу превышают, максимальные для данного сечения, то проводка греется, плавится, горит изоляция.
Pashtet, про закон ома для полной цепи надеюсь в курсе? какая у тебя мощность микроволновки,насколько вообще загружена сеть, на сколько падает напряжение и где ты его меряешь? если у тебя в коробке скрутка подгорает или в розетке то так и должно быть.
sema, Да в кусе, просто мало ли, мож какие хитрости есть... меряю в розетках по дому... Нет, ни плавление, ни горения, ни скруток - все в порядке... По вечерам напряжение порядка 160В, микроволновка или чайник спокойно просаживают его до 130-140В. В лучшее время суток - утро, напряжение редко бывает 180-185В. Все это ниже любых допустимых норм и оклонений. Думаю писать заявку в электросети, или иск в суд, т.к. оплата с моей стороны идет в полной мере, а качество предоставляемой электроэнергии ниже всякого плинтуса :frustrate :frustrate :frustrate добавлено через 9 минут Такое чувство, что ЗРУ 10кВ (транформаторная будка), которое питает наш и ближайшие дома не в состоянии выдать необходимую мощность. При этом раньше, все было более менее (2-3 года назад...). Закралась мысль, что к этой будке подключился кто-то с ОЧЕНЬ серьезным энергопотреблением... А и еще такой вопрос. На одной фазе с нашей квартирой седят и еще другие квартиры. И если у нас падает напряжение, например при включенной микроволновке, по закону ома оно должно и у них упасть? Или есть какое то разделение потребления, например, через электросчетчик?
Pashtet, ага, ты еще скажи законы максвелла в твоей квартире другие. чайник - это 2 киловатта мощи, получается около 10А. если чайник просаживает напругу на 20в, получается сопротивление около 2-х ом. можно фазу выключить, розетку закоротить, а в другом конце квартиры сопротивление проводки помереть, а уже от результата плясать. если эти 2 ома сидят в твоей квартире, то у соседей от твоей микроволновки падать напруга не будет, если в подъезде, магистрали или в источнике - то и у них будет просаживаться.
Падение напряжения "со 160 до 140 вольт от микроволновки" происходит из-за проводки, которая у тебя дома. Чтобы напряжение не так сильно просаживалось можно увеличить сечение провода в квартире. Но все равно выше 160 вольт напряжение не будет. Поскольку подъездная магистраль имеет большее сечение, чем по квартире, у соседей вряд ли заметна твоя включенная микроволновка. А еще можно предположить, что твой дом строился в те времена, когда еще не было в каждой семье сплит-систем, стиралок-автоматов, микроволновок, и нормы на потребляемую мощность были другими.
Pashtet, мерь на клеммах транса и если просаживает ВЛ десятка, то тады тока стабилизатор. А иначе себе соплю кинь более серьёзным сечением.
Pashtet, я бы поменял проводку в квартире, на медь и большее сечение. Дальше посмотрел бы состояние проводки в подъезде до счетчика и автоматов. Если есть другие фазы в подъезде, померял бы напряжение на них, и если там лучше, то перекинулся бы на другую фазу.
ты только активное собрался изменять сопротивление? а как же индуктивность? какой кстати кос фи у микроволноффки? не больше 0,8, полагаю? у нас по городу в основном 6 кВ, только в краснопоследнем 10
PenisEnlarger, ессно мерять без потребителей. грубо говоря омическое сопротивление проводки по квартире (от щитка до розетки в которую подключается микроволновка). если большое (единицы ом) - тогда менять проводку.
Профессиональный электрик? Причем здесь проводка во всей квартире? Pashtet, во-во, капитальный ремонт не собираетесь делать? Херня это всё! Стабилизатор на всю квартиру решит проблему (дико дорого конечно, но, думаю, будет не дороже смены всей проводки, которая может ничего не решить). Правда, еще больше проблем появится у соседей...... - но это уже их проблемы! Один участник этого форума (у него еще титул есть) тоже как-то пытался решить такую проблему (поиск рулит!). добавлено через 2 минуты Забыли озвучить, какое сопротивление должно быть в норме! Причины, почему оно могло стать большим? Металл проводов состарился? А можно еще попробовать заставить энергетиков поменять все кабели, идущие до дома, вдруг там ОМы увеличились! добавлено через 8 минут Не надо долбить стены! Напряжение маленькое, только от того, что мощности подстанции не хватает на Ваш дом. Есть предложение: померяйте напряжение в сети, скажем часа в 4 утра. Включите лампочку - еще раз померяйте, чайник - еще раз померяйте. Потом результаты выложите сюда. Хорошо бы еще, конечно, одновременно измерять напряжение на счетчике. Не думаю, что оно не будет отличаться от того, которое в розетках! Лишнее доказательство того, что проводка здесь ни причем получите!
Сергей В, ну если у него от чайника на 20-40 ом напруга проседает, то не думаю что дело в мощности подстанции. большим оно может быть из-за того, что где-то на скрутке банально подгорает, в норме сопротивление зависит ессно от материала проводов и от сечения, 50 метров меди 1 квадрат вроде около 2-х ом и дают... да кстати, проще всего измерить именно и на счетчике и на включеном чайнике, сразу все будет видно. вообще удивительно что у паши возникают ТАКИЕ вопросы...
Сергей В, Я выше писал причины, по которым _я бы_ менял проводку - количество эл. потребителей в квартирах за последние несколько лет возросло. Конечно, при малых потребляемых токах сопротивлением "старой" проводки можно пренебречь. Да и оплачивать подогрев проводов в стенах какой смысл?
Вот это и надо было сказать - а то - меняй всю проводку! Да и, думаю, что если бы так "грелись" скрутки, их бы уже невооруженным глазом можно было бы увидеть или унюхать!
Сергей В, для начала - провести измерение, а уж потом делать далеко идущие выводы... вопрос топикстартера - может или нет. ответ - может.
Была такая же проблема, решилась после третьего приезда бригады электриков, первые два раза видимо что-то не получалось. P.S. Стабилизатор на 5кВт ставить домой не стали, решили поберечь соседские нервы...
Фух, кошмар, взял отпуск на пару дней что бы со всем спокойно разобраться и доделать ремонт на кухне И так, опыты показали 1) Напряжение во всех розетках квартиры примерно одинаковое, пара вольт разницы, которые можно списать на погрешность прибора. 2) В лучшее время суток при меньшем колличесве потребителей примерно 180В 3) При включении микроволновки напряжение проседает не более чем на 5В, причем равномерно по всей квартире, в том числе и на щитке. 4) Проводка алюминевая, но не плохая. Скруток и прочего не замечено, все сделано по правилам... Вывод для себя, поставить несколько стабилизаторов для наиболее чувствительной техники. Сейчас в одну комнату установил на 1200ВА (примерно 800Вт) для питания слабенького окмпа, телика, ДВД, акустики, телефона и прочей мелочи. Еще прикуплю на кухонку примерно на 2000ВА для холодильника+микроволновка и еще одни на 1200-1500 в другую комнату, тоже для электроники... Чайник, электродуховка, стиральная машина, думаю нормально и от сети пониженного напряжения поработают P.S. - про проседание на 20-30 вольт, это меня плющело. Я микроволновку подключил к стабилизатору наряжения. Он показывает напряжение на входе и на выходе. И когда включал, на входе было проседание на эти самые 20-30В
Pashtet, Паш, напиши, сколько воздушки от тебя и до транса и какого сечения. Подключи дома нагрузку с киловатт, замерь просадку на нагрузке и на вводе. Если сможешь, замерь напряжение на выходе транса.
Чаще всего плохой контакт бывает на вводе в квартиру (или дом). Именно он, находясь за пределами квартиры (и за пределами юрисдикции жильца ) и даёт равномерную просадку по всей квартире. Решение - вызов спецслужб и попытка заставить их работать. Про стиральную машинку я бы поспорил. Объективных данных нет, но сам наблюдал, как стиралку Samsung (модель не помню, но с полностью сенсорным управлением) начинало глючить при напряжении ниже 170 вольт. Оно то наливало воду, то тут же сливало, то просто останавливалось с набранной водой... Не выдавая при этом никаких аварийных кодов (как бывает при штатных аварийных ситуациях) своими индикаторами.
Единственный верный способ. Покупать стабилизаторы домой, это изврат, проще заставить работать эксплуатирующую организацию.
Меня мало шатает что они делать будут. Главное чтобы дома напруга в районе 200-250 вольт была при пиковых нагрузках.
Invader, Мда, в теории то оно хорошо, но вот сомневаюсь, что что-то будет сделано, хотя позвонить, конечно позвоню... Бабруйский Диверсант, измерения сделаю, как время освободиться, тут за пару дней, надо ремонт успеть закончить, а на трансе едва ли смогу проверить, точнее говоря залезть туда...
Тогда без нагрузки у тебя будет 250..280 вольт, как накрутят понижающий транс == пц электроприборам. Накинуться не судьба ок. транса? Надеюсь, там не СИП используются?