МКД, новостройка. Система отопления собрана на клапанах danfoss. Все батареи подключены последовательно. Если открыть все батареи, то последняя будет холодная. Низы у всех батарей чуть теплые. Воздуха в батареях нет. Есть предположение, что недостаточное давление в системе. На обратке стоит ручной балансировочный кран danfoss msv-bd. Возможно настройка на нем выставлена неверно. Предложения в личку.
регуляторами этими и отбалансируйте, на 9 и 8 этажах - положение 7, на 7 и 6 этажах положение 6, на 4 и 3 этажах положение 5, на 2 положение 4, на 1 этаже - 3, мы так ставим, в проекте так указано было, все нормально продавливает, нижними кранами не играли, дорого.... а с учетом что люди меняют баратареи, а значит и объем меняется по стоякам, то бессмысленно...