1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Срочный вопрос, мочить ли грунтовку на плитах перекрытия перед оштукатуриванием?

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем Рози, 17.10.20 18:31.

  1. Рози

    Рози Активный участник

    12.374
    348
    Добрый вечер! Солнышко садится, а завтра с утра начнется работа по стяжке на плитах старого гаража. Их грунтовали все, потом занимались швами. Насыпали цемента нечаянно, еще что-то налетело, много раз подметали, но вымеси эти плиты все просто нереально, щербины... Можно их пройтись из шланга сейчас. Или тряпкой мыть что возможно? И правда ли, что грунтовка акриловая универсальная для внутренних и наружных работ от этого не пострадает?!..
     
  2. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    Лучше грунтануть еще раз.
    Можно прямо перед стяжкой..
    Прямо разлить и размазать веником
    И сразу, по мокрому, можно валить раствор.
    Бетоконтакт не нужен
     
  3. Satanas

    Satanas Активный участник

    19.875
    2.043
    @lange, не давайте глупых советов, если не знаете темы.
     
    BIOSTAR, evrei34 и modcomp нравится это.
  4. Рози

    Рози Активный участник

    12.374
    348
    Полила и плиты, и стенку заднюю в выпавшие швы, надоело. То пылесосили, то выдували, то феном, все веники убили, потом покрыли грунтовкой и что, всё пылью покрылось. А теперь чисто...
     
  5. o000oo

    o000oo Активный участник

    1.245
    429
    кто полы штукатурит? по моему опыту если грунт не дешевый из леруа, то можно мочить ничего не будет, если грунт типа акстон из леруа то все смоется. никогда под стяжку ничего не грунтовали никогда проблем не было или она тонкая? если тонкая, то накой она вообще, покрасить и все
     
  6. Рози

    Рози Активный участник

    12.374
    348
    Стяжка - на плитах перекрытия старого-престарого гаража.

    На кровле.
     
  7. modcomp

    modcomp Активный участник

    11.222
    1.354
    Грунт обязательно должен высохнуть, во всех инструкциях по применению это написано... лучше просто минут за 15-20 до стяжки смочить водой чтобы пыли не было и вода успела стечь и смочить поверхность и усе, не заморачиваться с грунтовкой...
    Если стяжка не очень толстая ( менее 4см) и не используется сетка, то посоветовал бы добавить фибры.
    Так же можно в раствор добавить клей ПВА, для придания пластичности, вязкости и лучшего сцепления с поверхностью ( грамм 50-70 на 10 литров раствора).
     
    Последнее редактирование: 17.10.20 20:50
    Рози и BIOSTAR нравится это.
  8. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    как понял, само перекрытие уже прогрунтовано и просохло не раз.
    А теперь надо чтобы пыль и песок , которые на эту уже укреплённую поверхность насыпались, просто не стали разделителем.
    Можно, конечно, и водой смочить - но грунтовкой лучше ..
     
  9. modcomp

    modcomp Активный участник

    11.222
    1.354
    @lange, я тебе больше скажу, что стяжка хоть полусухая, хоть в растворе, хоть в бетоне практически не прилипает (не адгезирует) к поверхности...она просто лежит на основании под собственным весом...к основанию адгезирует только самонивилирующие составы, плиточный клей, ровнитель и другие составы (не являющиеся стяжками) в которые добавлены специальные присадки увеличивающие сцепляимость с поверхностями... поэтому стяжку из ЦПС можно делать не менее 3-3.5см для растворов и 4-5 для бетона ... для того, что бы за счёт собственного веса она "лежала" на основании...
     
  10. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    @modcomp, мой перфоратор утверждает, что всё не так однозначно..
     
    Рози нравится это.
  11. Головач Лена

    Головач Лена Активный участник

    8.436
    2.412
    более того - под полусухую стяжку укладываю слой пленки ПЭ
     
  12. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    это смотря куда..
    Вот предлагаю , просто для интереса, обосновать - хотя бы в трёх пунктах : зачем плёнка под стяжкой? ;)
     
  13. Бета

    Бета Активный участник

    22.735
    1.129
    @lange, пароизоляция?
     
    lange нравится это.
  14. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
  15. modcomp

    modcomp Активный участник

    11.222
    1.354
    Помимо пароизоляции, это и чтобы влага меньше уходила в основание, что способствует лучшему и равномерному созреванию бетона или раствора, т.к. в противном случае возможны трещины из за неравномерного распределения влаги и соответственно различных процессов в слоях, во вторых, стяжка обычно по периметру окантовывается демферной лентой и снизу пленкой или вспененным полиэтиленом, для того чтобы она была независима от тепловых расширений и подвижек стен и пола...так же на больших площадях, около колонн и в проемах организуют термошвы...
    Ну и ещё момент, если внизу жилые помещения или гараж тот же, то чтобы излишняя влага (в растворах и бетоне) не протекла через щели и отверстия, но тогда надо тщательно гидроизолировать с проклейкой швов ...
    ЗЫ: да же если вначале стяжка прилипает к основанию, то впоследствии стяжка в первые несколько дней расширяется, а затем сжимается (поэтому кладут демпферную ленту по периметру), т.е. все равно в последствии при твердении (созревании) стяжки ее может оторвать от основания....но может и не оторвать ))
     
    Последнее редактирование: 17.10.20 23:34
    Головач Лена нравится это.
  16. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    @modcomp, это всё правильно
    Но не для конкретного данного случая.
     
  17. modcomp

    modcomp Активный участник

    11.222
    1.354
    Согласен...) там отдельный случай...
     
  18. lange

    lange Активный участник

    10.710
    350
    Вернее для данного конкретного случая это необязательно.

    Я без шуток. Просто лишние телодвижения и расход материала - при одинаковом объективном требуемом результате: покрытии мягкой кровлей выровненной поверхности старого бетонного перекрытия
     
    Последнее редактирование: 17.10.20 23:57
  19. Рози

    Рози Активный участник

    12.374
    348
    Погнала за ПВА и фиброй.

    У меня там швы и трещины заделаны неделю тому назад сеткой и дали бугры, я их сейчас вообще трогать не буду.

    Кстати, наверзу - 2 слоя СССРовского, 2 слоя российского рубероида, плюс праймер по стяжке... И треснет где-то, и не важно, лишь бы лежало.

    6 мм фибры нету нигде

    что Вы хотели этим сказать?
     
  20. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    4.361
    431
    Зачем ПЭ, если там грунтовка? Влага, вроде как уже никуда не уйдет, а всякие воздушные пузырьки останутся.
     
  21. Рози

    Рози Активный участник

    12.374
    348
    Там снова пыль... Делала бордюр, который между крышей и гаражом, на него раньше лист склонялся и заменя водосточку, пока поняла, что он уже наклонился, и чтобы налепить на нем склон, нужна разница в 3 см, захезала опять крышу. Эта музыка будет вечной, с пылью строительной.