Ситуация. Небольшой торговый павильон жаловался на некорректную работу клавиатуры и мыши, мышь не слушается, клавитура отключается на несколько секунд, клавиши западают. Замена на новые не помогла. Компьютер старый, отвал моста, подумал, я, обычная ситуация, но нет. Буквально в соседнем помещении всё работает хорошо. Проблему почти решила установка ферритовых колец на мышь, клавиатуру и кабель питания компа по 2 штуки. "Почти", потому что время от времени проблема вылезает вновь, но с меньшей интенсивностью и после перезагрузки компа уходит ещё на несколько дней. Собственникам здания пофиг. Куда копать? Проверять заземление? установить диффавтомат? может какой холодильник пробивает время от времени? У них в щитке на весь павильон два автомата c16 и с25
забыл добавить, что установили ещё и бесперебойник и сетевой фильтр с варисторной защитой, лучше не стало
@Mavrick, Может помехи не по сети, а по воздуху? Надо искать источник помех методом выключения подозреваемых В конце рабочего дня 1 - выключить освещение Мощные лампы стоят?
Боролся как-то с подобным. Да также - ферритовые кольца помогают отчасти. Больше эффекта было от перекладки питающей линии по другому "маршруту". Беспроводной комплект клава-мышь не вариант?
@z52, точечные маломощные светильники. Если идей не будет, буду по очереди отключать подозреваемых кстати, это идея, там сейчас в одном жгуте питающая линия, кабели видеонаблюдения и вся перифирия проблемного компа-кассы
Для начала не мешало бы нормальное зпземление организовать. Кабеля в мыши и клаве экранированные, без заземления от них толку ноль. Это кто же такое придумал?
хозяева сами делали ремонт и сами всё прокладывали. И там не так, чтобы ВСЕ силовые линие проходят, там одна наружная силовая линия на блок розеток, кабели для для видеонаблюдения 8 штук, витая пара и компьютерная перифирия, то есть кроме видеонаблюдения вполне обычный бытовой набор как у всех, но таких наводок я никогда не встречал кто нынче проярет работу заземления? лаборатория ?
Нафига проверять? Какой этаж? Есть контур вообще? Наводки похоже не оттуда. Вышка связи, трансформаторная подстанция или что-то похожее рядом наблюдается? Розетки сами то хоть с заземлением?
так если нет вообще заземления, смысл от заземляющих контактов розеток, в пустоту что-ли заземлятся ?
заземление есть, но со слов арендаторов его чуть ли не сам завхоз/хозяин лично копал, то есть вопрос открыт о правильности выполнения. про розетки не готов сказать, позже напишу 1 этаж одного из зданий двухэтажных, которых тьма вдоль трамвайных путей. Про подстанции тоже не готов сказать, кроме того, что у всех соседей арендаторов нет такой проблемы
Если у соседей нет проблем, значит проблема конкретно у вас. Зовите электрика. "Буквально в соседнем помещении всё работает хорошо." - это как? Вы комп переносили или там стоит похожий?
@AMD_DRON, конкретно этот комп тестился в другом помещении по другому адресу, а у соседей арендаторов похожих проблем нет
@Mavrick, ну что гадать, наводки у вас сильный и где-то пробит контур заземления. Надо разделить все линии, соотнести их отдельно, хотя бы сантиметров на 5 -10. Особенно видеонаблюдение от компьютерных линий. А если есть 2 контура заземления, ну всякое может быть ... Тогда у вас наверняка образовалась петля и там гуляют блуждающие токи. А раз у вас трамвай близко то точно токи Фуко проникают
Токи Фуко и у соседей есть, но их не беспокоят. Шикарно. Слишком шикарно. Снимай 25, по-любому он наводки дает!
Поступило 3 предложения: 1 - Найти источник помех методом исключения 2- Запитать ПК по другой линии или перейти на другую фазу 3- Проверить заземление