В общем имеется частный дом. И соответственно отопление осуществляется двухконтурным котлом фирмы Бош. Суть в чем, задумался я, о режиме его работы. Стоит он на 54 градусах, температура теплоносителя. В такой мороз -18 в доме +24, хватает. Но, работает зараза циклично, раз в минут 5 включается, греет теплоноситель, несколько минут и тухнет. Логически верно, что работать ему лучше постоянно, ну или условно постоянно. Ибо техническая часть от этого проработает дольше, чем в режиме цикличности. В общем, имеет ли смысл поднять температуру теплрнрсииеля выше, до 65 градусов, тогда он работает дольше, и заглушить батареи термоголовками, или пусть работает как есть? И не обращать на это внимания...
Не имеет. Чтобы работал дольше, надо снизить мощность котла, или увеличить площадь дома... ЗЫ: у меня Бакси 24кВт тоже часто "тактует", потому что отапливаемая площадь всего-то 75 кв.м. А для него 200 было б в самый раз.
Nikola, у меня котел на 24квт, дом порядка 170 метров. И такая песня... Как вариантв сети читал можно подачу газа зарезать. Но тоже маложффективно.
Поставить термостат. У меня с простым он/офф включается раз в 30 минут. Если поставить который умеет горелку модулироввть, будет круто
В дом термостат, на улицу датчик температуры, котел перестанет тактовать и теплоноситель будет оптимальной температуры
и со всем этим стоимость котла вырастет на половину... То же самое, котел 24 квт, площадь 112. Цикл примерно тот же. С газовиками по котлам разговаривал - все нормально. Увеличить температуру - увеличится расход газа, и очень заметно. В доме будет жарко. Сейчас котел выставлен на 52 градуса.
мой валиант сейчас при -26 утром включен на максимум +75. Иначе холодно. В комнатах батареи по 12секций. Между комнатами широкий неотапливаемый проход идущий в зал без двери. В зале два радиатора на 10 и 4 секций. Напрашиваются минимум 2 радиатора в проход, но выглядеть будет стремно.
напрашивается утепление дома imho. Хотя может он у вас уже и утеплен, тогда да, еще радиаторы. немного отступлю от темы. Помнится бы тут тема про текущие входные двери когда они стоят без тамбура. Тож мучались, но этим летом поставили самый тонкий радиатор (60мм) всего три секции прямо в проем входной двери. Выступает на пару сантиметров от коробки всего, проходу не мешает. Всё, проблемы с текущей дверью больше нет. Понятно, что там не хилые теплопотери, но лучше обогревать дверь газом, чем, как писал котопес, электрическими тепловыми завесами.
norbi, какова стоимость установки комплекта термостата? Если половина стоимости котла, то я смысла не вижу. Хотя может он и есть. Нажать на кнопку вроде несложно. В -20 теплоноситель 54-55 градусов ставлю, до -10 48-50, вроде комфортно. gerodoth, в котлах не силён, иначе тему не создавал бы, но думаю режим тактования, котлу не прибавляет срок службы. Могу и ошибатся конечно.
пока та же фигня. Газовщики сакзали купить термостат и не парить мозг. Всё никак не доеду до тулака в СТМ. Самый дешевый темпостат от тыщщи вроде как, так что сильно на стоимость всей системы не повлияет. Программируемый на день 2 тыр, на неделю 2500. ---------- Сообщение добавлено 21.12.2016 10:36 ---------- да он подключается двумя проводками - от котла прямо к термостату. Ну газовщики зарядили 1500 за оное подключение. Потом другие бесплатно показали куда проводочки подкрутить ---------- Сообщение добавлено 21.12.2016 10:37 ---------- меня вот больше шум от котла бесит. А самое главное трудно подобрать режим особенно при слабом минусе. То жарко в доме, то холодно. Потому очень хочу термостат.
Дом утеплен. Просто 14-ать секций получается отапливают большой зал и проходную до самого выхода из дома, а это получается большая кубатура.
Хорошо иметь своё отопление, но когда оно стоит в квартире и когда из 4х этажей живёшь один - плохо. Температура на котле 70 градусов, температура в квартире 19-20...
muhon, вот, уже интереснее. Цена вопроса невелика тогда. Я так полагаю это газовики должны устанавливать?
два проводка подсоединить? Наверное да, если не знаешь куда подсоединять и/или есть лишние полтора куска сайт СТМ поищите. Там и термостаты посмотрите что у нас в городе продают. Цены разные на разные модели. Функционал от примитива когда одна температура на весь день до температуры по часам и дням неделям. Для Фондитала из инструкции: и на схеме нарисовано где эти контакты на плате расположены.
lemmus, про СТМ знаю, надо позвонить им. Фишка в том что инструкцию на котел я потерял Хотя можно найти электронное руководство. Буду думать.
muhon, ну не знаю, спорить не буду. Просто есть люди в этом понимающие. Когда делал отопление и выбор котла, задавал вопрос на эту тему. типа может котел поддерживать автомтом в доме стабильную температуру в зависимости от погоды. Ответ был да, но блок автоматики будет стоить примерно 12-16 тыс.ъ Котел стоил тогда 28. Как вы эти чудеса собираетесь решать за 3 тыс, я не знаю. От кого я это услышал, оснований ему не доверять у меня нет. Я приноровился держать стабильную температуру в доме. Мониторю RP5, за сутки добавляю или убавляю на несколько градусов заданную Т. В этом году стабильно в доме 22-23 градуса. Первую зиму был швах))), то жара, то холодно. никак не мог приноровиться.
Doll@r, у меня термостат с Али за 200 рублей и отдельно блок питания был. Ставлю нужную температуру на термостате, температура теплоносителя на котле всегда одна и та же 65гр. Удобно, что не нужно тыркать котел. На термостат с протоколом опентерм жаба душит)
Во ёлки палки (прочел тему), как оказывается все не просто... Я то думал оно работает и ладно... Потом прочел инструкцию от котла и запутался еще больше - там как вариант предполагается установить и подключить к котлу уличный датчик температуры. Это же тоже самое как и термостат, только как бы наоборот, замеряется не комнатная, а уличная температура, и уже от нее пляшет автоматика котла? Просто зачем такая заморочка, если можно мерить температуру в комнате?
Подскажите по котлам и по тактованию. При достижении заданной темп-ры теплоносителя, котел должен же снижать расход газа и выходить на минимальную (или около того) мощность? В итоге тактования быть не должно. Если только минимальная мощность не оказывается больше, чем нужно для поддержания заданной темп-ры теплоносителя. Тогда вопрос: как узнать диапазон мощности котла (или, что эквивалентно, диапазон расхода газа). С максимальной понятно - она указана везде. В одной комнате? Как бы в каждом отдельном помещении темп-ра может меняться (на +- 1 гр. хотя бы) по не зависящим от погоды и котла причинам (открыли дверь в соседнее помещение, где темп-ра другая, приоткрыли окошко, зашли люди, включили к.-л. мощный прибор, изменилось направление ветра на противоположное - в итоге разница температур по помещениям составила 1гр: в одном конце дома +0.5гр, в другом -0.5, итого 1гр, и тд). Достаточно 1 градуса. Для всего же дома 1 градус - это очень и очень прилично. Нужно затратить много кубометров газа, чтобы поднять темп-ру в доме на 1 градус (особенно если дом > 200 квадратов). И выходит, что по одному датчику в одном помещении котлу придется долго шпарить на полную мощь. А потом условия в конкретном помещении, где датчик, изменятся, и котлу придется резко отключаться. А отопление - вещь весьма инерционная. Воды прилично (сотни литров, если дом не маленький), чтобы поднять в помещениях темп-ру на 1гр, нужно сначала всю эту воду нагреть и только потом она будет отдавать тепло в помещения дома. В итоге теплоноситель нагреется, а в помещении, где датчик, условия уже поменялись (выключили прибор, ушла куча людей, закрыли дверь в соседнее помещение). Т.е., вроде как, сигнал котлу понижать темп-ру ВО ВСЕМ ДОМЕ, а теплоноситель уже нагрет, и деваться некуда, будет отдавать свое тепло дому тогда, когда судя по датчику в одном помещении, нужно ее снижать..... В общем, смысл в том, что по одной точке измерения темп-ры в доме определять работу котла для всего дома, наверное, не сильно правильно, т.к. если помещение "обычное", то не зависящие от погоды и работы котла колебания темп-ры слишком большие (точнее, достаточные для изменения режима работы котла ТОГДА, когда изменение интегральной темп-ры по всему дому НЕ ДОСТАТОЧНО для изменения режимы работы котла), и будут приводить к изменению режима работы котла тогда, когда это в реальности не нужно. Нужно знать интегральную температуру по дому - тогда на основе такой темп-ры можно определять режим работы котла. Т.к. интегральная температура по дому (особенно в большом доме) меняется очень и ОЧЕНЬ медленно (если полностью отключить отопление - то точно более 4 часов пройдет, чтобы упала на 1 гр.) - и изменение этой температуры хотя бы на 0.5гр. - это уже достаточный сигнал, чтобы увеличить котлу расход газа. От простого открытия двери, от того, что в доме стало сильно больше людей, и т.д. - от всего этого интегральная по дому теп-ра не поменяется даже на 0.1гр. Итог - нужна куча датчиков по разным помещениям и потом сводить все показания в одно усредненное (при этом, по хорошему, брать не просто среднее, а интегральное среднее, т.е. учитывать не только темп-ру каждого конкретного датчика, но и объем помещения, в котором этот датчик находится). P.S. Для относительно маленьких домов (наверное, 100м и менее), наверное, все вышеописанное некритично. P.P.S. Все вышесказанное - imho
Совсем коротко так: 1. Нет. Котел выключается(в смысле перекрывается подача газа в контур системы отопления). 2. Очевидно: от 0 кВт до того что на нем написано ))). Диапазон-аналогично: в зависимости от среднесуточной температуры (и соответственно времени работы горелки), от "чего-ни будь", до того что на нем написано.
Любой нормальный котел имеет блок автоматики, к которому пожеланию подключается датчик ул. температуры и термостат. Верьте кому хотите, возьмите инструкцию практически любого газового настенного котла и почитайте.
есть и дороже, есть и дешевле. http://www.stmgroup.ru/content/cata...telnyie-priboryi/komnatnyie-termostatyi/salus Можно и другого производителя посмотреть. Это самый примитив автоматики - поставить термостат. Но как нам сказал газовщик это уже улучшит микроклимат в доме - температура станет стабильней, котел перестанет включаться на короткие циклы. Что народ в этой теме и подтверждает. При желании навертеть то можно и поболе - с термостатами в каждой комнате, с клапанами на ветках отопления и пр. прибамбасами. что мешает использовать термостаты на радиаторах?
я только не понимаю, зачем котлу знать уличную температуру если можно знать комнатную и по ней и регулироваться? и еще вопрос - котел же засасывает уличный воздух и вроде как (не уверен, эта инструкция от котла через чур мудреная) и так знает его температуру?