1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Загадка телепатам-электрикам

Тема в разделе "Технический", создана пользователем +1, 27.10.16.

  1. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Вопрос в следующем.
    Кухня. Новая медь. По идее розетки и свет на разных автоматах (но это гляну еще, мало ли что). Стоят 2 узо на 2 группы (грубо мокрая и сухая зоны). Земли в доме нет (((. Провод трехжильный приэтом проложен навсякий який капремонт.
    Лампы диодные. С недавних пор стали моргать. Раздражает сильно.
    Однозначно реагируют на включение духовки (она на 6 вроде мм кв и 100 % на отдельном 25а автомате и соответственно линии). Духовка недавно поставлена. Есть подозрения, что в основном реагируют на холодильник.
    Его открываешь - в нем самом моргает свет.
    Внимание, вопрос телезрителям - что и где искать и куда рыть?
     
  2. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Выключатели с подсветкой?
     
  3. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Не, не то. Диодов нет в них. Моргают лампы не всегда.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 09:56 ----------

    И если непонятно выразился, моргают не в выключенном состоянии, во включенном.
     
  4. 3aвулoн

    3aвулoн Активный участник

    12.986
    1.340
    а в остальных комнатах ничего не моргает?
     
  5. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Да вот вроде как нет.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:01 ----------

    Вообще, похоже на то, когда рядом сваркой работают ))) Но не каждый же день )

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:04 ----------

    Кстати, возможно вся эта котовасия началась, когда был перебит и срощен провод идущий от выключателя (но четко закономерность не была отловлена). Но как оно относится к холодильнику?
     
  6. Stos

    Stos Участник

    225
    2
    Если моргают во включенном вешай мультиметр, смотри как ведет себя напруга, когда включается духовка, холодильник и т.д., сильная ли просадка. Фаза одна? лампы 220В?
     
  7. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Stos, да, 220. Мульт показывает 215, он простенький, регить во времени им не могу.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:09 ----------

    Фаза одна.
     
  8. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    к стабилизатору напряжения
     
  9. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    b70, Я ж совета просил, а не издевательства ) (а есть, кстати, они на дин рейку???)
    Да и до недавнего времени все ок было.
     
  10. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    У меня мозг сломался. Где мигают лампы? В кухне и в холодильнике? В других комнатах нет?
     
  11. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    AMD_DRON, и в кухне, и в холодильнике. В других комнатах нет. Ну или как минимум не так очевидно.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:54 ----------

    Не поверите, у меня тоже. Плюс есть кому его еще и доламывать )))
     
  12. Stos

    Stos Участник

    225
    2
    Ноль питающий зачисть-протяни, вообще все контакты проверь-протяни (и фазные на автоматах), если косяки после включения нагрузки происходят-99% фиговые контакты.
     
    +1 нравится это.
  13. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Stos, согласен, походу по нулю проблема. Ну и место сращения перебитого провода проверить не мешает.
     
  14. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Stos, Ок, спасибо, попробуем. Мне все равно в щиток лезть - автомат менять. При монтаже не хватило нужных, рабочие купили похожий но без места под шину. Так что сейчас пара автоматов косо сидит.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 11:04 ----------

    Пока сцепил ваговской нажимной клеммой для светильника, может и получше что придумаю.
    Но блин холодильник то причем?
     
  15. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Это в щитке смотреть надо. Можт ноль и на розетку и на освещение один идет.
     
  16. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Кстати еще вводные. Порожек крепился еще между кухней и комнатой. Теоретически не должен был ничего задеть, но если вдруг саморез какой провод зацепил и "заземлил" все это добро в стяжку не может такого эффекта быть?
     
  17. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    между "моргать" и "мерцать" разницу знаете?
     
  18. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    alexaudio60, Хорошо, уговорили, пусть мерцают, мне не критично )
     
  19. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    У тя УЗО в таком случае выбивать должно.

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 12:15 ----------

    А вот если саморез просто жилу перебил - вполне реально.
     
  20. Stos

    Stos Участник

    225
    2
    Однажды делали автосервис, заказчик приезжает и говорит, "а чего полы теплые? я вроде не заказывал", мы сами в ак..е)), задрали фазный провод в залитом полу, он сел на арматуру), индикатор берем, в пол тыкаем-горит) зшбс, бетон так-то среда токопроводящая, тыкни индикатор, все бывает.
     
  21. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Вот такого совсем бы не хотелось )

    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 11:25 ----------

    На свет и розетки жилы разные, если он только именно эти две перемкнул )))
     
  22. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Да ну, нееее. Щиток смотри. Вообще, электричество обычно по потолку ведут. Нафига под порожком? Там реально опасно. Не счас, так позже, ремонт затеешь, новые дырки будут тебе сверлить и фейерверк получится.:d
     
  23. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Много всего, часть по потолку, часть в стяжке. И когда делали, порога там не предусматривалось, единая поверхность была, а сейчас пришлось часть покрытия сменить и порог втыкать.
     
  24. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Короче, начинай с щитка и далее в сторону выключателя - смотри, как затянуто в колодке, автомате, выключателе, нет ли где задиров изоляции, не переломлены ли где жилы. Коробки разводные надеюсь не заштукатурили?
     
  25. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Щиток понятно доступен, буду проверять. В выключателе пружинные клеммы, в розетках тоже. Коробок нет, все идет линией до щитка. Линии недоступны нигде.
     
  26. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Ну тада проще. Если разные кабели на розетку и свет - это в щитке.
     
  27. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    И чтож он сцобако ослаб через 3 года? Такое может быть?
     
  28. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Может. Все может.
     
  29. Stos

    Stos Участник

    225
    2
    Качество контактов можно проверить так: включить всю нагрузку в доме и померить напругу в щите (на общей щитовой нулевой шине) и дома в патроне или розетке, если разница больше трех вольт-контакты гомно. По другому только с помощью приборов: "петлю" мерить, изоляцию проводов и т.д.
     
  30. +1

    +1 Активный участник

    4.711
    423
    Это сколько примерно надо?