1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Ночью срабатывает УЗО

Тема в разделе "Технический", создана пользователем Kot.85, 06.10.16.

  1. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    Добрый день.

    каждую ночь, рано утром, прмерно полшестого, срабатывает узо на вводе в квартиру. дом панелька, лет 15. после срабатывания, в течении часа включить его не получается, далее все ок, в течении дня все работает со всеми потребителями квартиры. ночью работают холодильник, ибп, ну машинка стиральная иногда, но вырубает даже когда все отключено. вызвал электрика с тсж, тот говорит менять узо.

    вопрос, почему срабатывает узо? и почему рано утром примерно в одно и тоже время? и поможет ли замена?
     
  2. Пиццулянт

    Пиццулянт Активный участник

    1.373
    13
    А где территориально находитесь?
     
  3. andrusha

    andrusha Активный участник

    13.701
    59
    узо кетайское?
     
  4. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    красный. узо наше российское. это чудо началось в понедельник, до этого все ок.
     
  5. norbi

    norbi Активный участник

    4.282
    6
    Kot.85, какие характеристики узо? можт тебе дать на попробовать другое?
     
  6. andrusha

    andrusha Активный участник

    13.701
    59
    я б тоже для диагностики поставил сначала заведомо исправное
     
  7. mirsoft

    mirsoft Активный участник

    845
    0
    Не большой спец в этом деле. На вскидку - перекос фаз (если две входит в квартиру (бывает и такое)) или утечка? Еще вариант - если это происходит рано утром - трясти энергоснаб. В районе 2-3-4-5 утра нагрузка на сеть падает и напруга растет (при кривых руках местных энергетиков).
     
  8. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    узо на картинке, на какое его можно заменить?
     

    Вложения:

  9. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    mirsoft, поспрашивал у соседей, ни у кого такого нет, так что врятли это что-то глобальное.

    еще вопрос: люстры, розетки, выключатели могут выбивать? лампочки везде сберегайки и диодные, выключатели с подсветкой. это я к тому, что поменяй узо не получить бы тоже самое.
     
  10. norbi

    norbi Активный участник

    4.282
    6
    Kot.85, эт диф автомат можно поменять на другой, любого нормального производителя :)
    имхо оно просто глючит, беглый просмотр поиска в гугле подтверждает. либо напряжение скачет, тут уж можно замерить сверху сразу после отключения
     
  11. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    norbi, а какие нормальные?:)
     
  12. norbi

    norbi Активный участник

    4.282
    6
    Kot.85, на какие денег хватит, у меня валяется пара екфовских от застройщика, могу одолжить с возвратом.
    Напряжение то замерил сразу после отключения?
    у соседей дифы/узо не стоят?
     
  13. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    norbi, узо у всех стоят от застройщика. как по заказу пока ничего не отключалось, жду этого утра. еще момент, у меня соседи двумя этажами выше делают ремонт, как раз в начале недели делали проводку и вчера вроде закончили, связано ли?..
     
  14. olegun

    olegun Активный участник

    7.217
    13
    Наверное правильнее пригласить грамотного электрика чем гадать, соседи ли глючат, или еще что, тем более раз оказалось, что узо и нету... насчет выключателей с подсветкой - а разве можно с ними сберегайки использовать?
     
  15. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    этим утром все нормально...

    olegun, хз, не озадачивался, а что?
     
  16. Stos

    Stos Участник

    229
    1
    Для начала протяни все контакты, это никогда не вредно, а проблем из-за не протянутых много. Электрик с ТСЖ УЗО ясен пень не проверит, нужен резистор и миллиамперметр (и немного мозга конечно). Если знать, что УЗО заведомо рабочее, отключай по одному автомату на ночь и смотри реакцию УЗО, так узнаешь на какой линии косяк.
     
  17. Kot.85, скорее всего, кто-то лё пездричество ворует, а у тебя надо разводку смотреть. Дифкомпонента просто так из ниоткуда не возникает. Но для начала я бы проверил УЗО. Может оно от косого взгляда срабатывает (от помех там и т.д.)
     
  18. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    как раз проверить в квартире вопрос или нет, хотел путем отключения автоматов, но уже вторую ночь подряд все в норме...
     
  19. UPD:
    Люди, вы когда будете вместо судорожного взывания к форумовской общественности читать документацию???
    http://www.tess21.ru/pdf/uzo/re-vkz.pdf
    Судя по этой документации это УЗО имеет четвёртое исполнение по количеству защит - защиту от дифф. тока, от превышения напряжения между фазой и нейтралью, от превышения напряжения между PE и нейтралью и от тока перегрузки.
    Так что вызвать срабатывание этого УЗО может и превышение напряжения в сети (260 вольт), и напряжение между PE и нейтралью (если воруют лё пездричество и по другим причинам). Дифф. ток и перегрузка эт маловероятно.
    В общем дежурить с прибором надоть дабы посмотреть, из-за чего УЗО вышибает.
    И да, по схеме, PE как к узо подключается и откуда берётся?
     
  20. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.570
    0
    Бабруйский Диверсант,


    у меня стоит классическое электромеханическое УЗО, койе не может ни на что реагировать кроме тока утечки и тоже как то была эта писюлятина, по ночам срабатывало.

    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2016 11:23 ----------

    не стал читать все руководство, но такой вопрос: а оно при обрыве нуля сверху работаэ?

    на заре узоизации, на рынке были электронные УЗО, они страдали неисправимым недостатком -- при обрыве нуля отсутсвовало питание на схеме, и оно было неработоспособно, и не могло отключить фазу.

    Вследстве чего были запрещены.
     
  21. andrusha

    andrusha Активный участник

    13.701
    59
    когда эт были запрещены электронные узо??? не было такого
     
  22. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    сегодня опять все ок...
     
  23. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.570
    0
    andrusha,

    их просто невозможно сертифицировать.

    Приведи пример если знаешь обратное
     
  24. andrusha

    andrusha Активный участник

    13.701
    59
    3,14-2,71, вот электронный диф ИЭК с маркировкой РСТ
    [​IMG]

    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2016 17:00 ----------

    хотя я конечно же только за электромеханику:writer:
     
  25. не знай, у меня абб стоят ничо не вышыбает. Проверку проходит. ЧЯДНТ?


    второе и четвёртое исполнение вроде (по энструхцыи) должны работать.

    Кстате, в т.н. электромеханических УЗО тоже стоит электронная схема. Только работает она так: идёт дифф. тока 10 мА к примеру, он выпрямляется и заряжает конденсатор, конденсатор заряжается до некоторого напряжения и пор. схема сбрасывает его на катушонку расцепителя.
    Тахшта электромеханикой там и не пахнет.
     
  26. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.570
    0
    чот давно не курил схемы

    но как долго надо заряжать кондей, когда от УЗО требуют незамедлительного срабаотывания?
     
  27. на токе уверенного срабатывания - чот 50 мс получилось, т.е. 5 полупериодов, меряли ИЭК 10 мА УЗО. АББ не меряли. Само собой если ток больше, срабатывает быстрее. В принципе, могу попробовать и АББ померять.
     
  28. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.688
    1
    сопсна, чудесным образом появившейся баг, чудесным образом и пропал.
     
  29. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    753
    1
    Скорее всего прыгало напряжение в сети, оттуда и глюк... Особенно сильно сеть "скачет" рано утром... На Форуме была тема "теоретические и практические последствия отгорания нуля", там всё было доходчиво расписано, одна из возможных причин таких "скачек".
     
  30. в итоге проблема НЕ решена и может возникнуть таким же чудесным образом снова.