Расширительный бак на закрытой системе отопления

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем CTAMECKA, 21.01.16.

  1. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    Всем привет. Нуждаюсь в совете опытных людей,итак:имеется дом с бездымоходным настенным котлом,с принудительной циркуляцией воды,закрытого типа. Проблема в следующем,установили расширительный бак(гидро-пневмо аккумулятор)на холодную накачиваем и выравниваем давление воздуха в баке и давление воды в системе где то на 1,4ат,включаем отопление,система прогревается ,давление повышается до около 2ат,все работает нормально.Но если выключить отопление и дать системе остыть,давление уходит практически в ноль и котел уже не запускается.В чем собственно проблема?Воздух в камере держится,утечек в системе вроде нету.Может быть как то не правильно вводим в эксплуатацию расширительный бак? Если может кто объясните пожалуйста пошагово как всю систему правильно настроить.
     
  2. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    в расширительном баке при холодной системе должно быть нормируемое давление - обычно 1.5 кг

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 22:11 ----------

    это как
    ?

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 22:14 ----------

    где?
     
  3. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    Есть датчик давления воздуха в баке,и датчик давления воды в системе.Так вот когда бак купили,давление воздуха в нем уже было порядка 1,4 ат,подсоединили к системе,накачали воду так же до давления 1,4.Запускаем котел,система прогревается и давление и там и там повышается до 1,9 примерно.Затем если выключить котел и дать остыть системе то давление воды падает практически в ноль,а давление воздуха в бачке так же остается 1,4.Затем чтобы запустить опять систему нужно снова подключить водяной насос и нагнать давление воды в системе до 1,4. И так цикл повторяется раз за разом.
     
  4. muhon

    muhon Активный участник

    1.647
    79
    Схему в студию
     
  5. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    зачем? не нада контролировать. нада подбирать ресивер под объем системы

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 22:46 ----------

    CTAMECKA,ищите утечку. не бывает чть в закрытой системе давление кудато подевалось
     
  6. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    проверьте и устраните.
    зы: эти котлы отрубаются при давлении в системе менее 0,6. Если у Вас 0, стопудово утечка(и).
     
  7. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    может есть автоматические воздухоотделители??

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 22:50 ----------

    кароче вода которой подпитывают отопительные системы обычно берется из ХВС.ю. а в ХВС вода очень насыщена воз-духом и бывает втак что ты вроде систему подпитал под необходжимое давление а потом автоматический сбросник воздух слил и соответственно давление в системе сбросилось до уровня отрубания котла
     
  8. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    в том то и проблема что все работает исправно и давление никуда не девается пока котел работает!Стоит его выключить и подождать некоторое время до остывания как давление падает и соответственно,как вы и сами говорили,котел не запускается

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 21:17 ----------

    а как узнать есть воздухоотделители или нет?Объем всей системы где то 110-130 литров,бак брали на 12,что вроде как нормально. Вообще правильно ли я делаю что подключаю заранее накаченный воздухом расширитель до 1,4 ат и затем догоняю давление воды так же до 1,4? Может быть как то наоборот надо делать.
     
  9. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    правильно, у меня 1.1 - 1.2 атмосферы. Интересное у тебя явление, думаю как такое может быть. А воду правильно изначально закачал в систему ?
     
  10. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    Вода в системе уже была т.е.находилась в рабочем состоянии.Просто у меня на нижней трубе есть кран для слива воды,к нему подсоединил расширитель,кран открыл,затем через кран для заправки системы подкачал насосом воду до давления 1,4,кран закрыл.Вроде и все
     
  11. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    CTAMECKA, даже не знаю тогда ... странно всё как-то
     
  12. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    CTAMECKA,непрально. при рабочем давлении в системе нахолодную в ресивере должно быть 1.5 кг ....ну или столько сколько на нем написано
     
  13. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    ну у него так и есть до запуска котла, я так понял. Потом давление куда-то уходит

    ---------- Сообщение добавлено 21.01.2016 22:07 ----------

    или воздуха много и он через сбрасыватель уходит, вот давление и падает. Чудес-то не бывает ...
     
  14. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    Deceiver,нет. у него на неприсоединенном ресивере 1.5 кг. после того как он его вкрутит и создаст давление в системе в ресивере будет больше
     
  15. Nikola

    Nikola Активный участник

    1.143
    86
    Для закрытой СО ресивер 12л великоват, ИМХО.
    У меня в настенном котле (с закрытой камерой сгорания) собственный встроенный ресивер на 5 или 6 литров всего. И то, иногда - раза три-четыре за сезон - для подпитки открываю кран ХВС, но на немного: по ощущениям не больше стакана. Котёл - Baxi Eco Four 24F - работает пятый сезон. Автоматический воздухоотводчик в нём есть, в Вашем тоже должен быть.
    Озвучьте модель котла...
     
  16. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    нормально. ресивер берется в 10% от объема системы
     
  17. muhon

    muhon Активный участник

    1.647
    79
    Больше можно, меньше нельзя.
    На 5 в нем, все зависит от объема теплоносителя
    1 л. РБ равен 10 литрам воды в СО
     
  18. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    и причем в паспорте на котел пишут что максимальная система на этот котел без доп ресивера 50 литров:)
     
  19. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    так и должно быть
     
  20. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    На котле был встроенный расширитель,он литров на 6 примерно был,потом благополучно скончался.Поставили отдельный на 12.Но что на том расширителе что на этом ситуация с падением давления была и есть одинакова.Я так думаю ели какая то утечка то я бы давно так утонул.Повторюсь-давление есть и никуда не уходит пока котел работает и вода горячая,затем если выключить котел на 2-3 часа давление падает практически на ноль
     
  21. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    CTAMECKA, на разогретом котле какое давление в системе?
     
  22. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    Получается, что есть небольшая утечка в теплообменнике.Пока котел работает, вода медленно утекающая через (микро)трещинку испаряется в камере сгорания, возможно не влияя на общее давление в системе, а по остыванию через нее же (трещинку) подсасывается воздух, а внешне утечек не видно.
     
  23. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    это у вас как так вышло? чисто случайно или вы таки решили потроллить местных, бестолковых на ваш взгляд умельцев?:d:d:d

    по делу, сбросте давление в бачке в системе без воды до 1 бара, потом накачайте систему водой хотя-бы до 1.5 баров, и будет вам счастье.
    И не забудте спустить воздух из всей СО.

    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2016 15:16 ----------

    :d:d:d:d:d:d
     
  24. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    с чего вдруг ? Сам на новогодних занимался отоплением у сестры с такой же проблемой, в расширитель закачал 1.1 воздух, а потом в систему воду до 1.1. При нагреве давление до 1.4 доходит
     
  25. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    с того самого вдруг.:d:d:d:d

    таки верно, а при охлаждении что будет?
     
  26. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    упадёт до 1.1
     
  27. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    таки тоже верно, но есть ньюанс, упадёт до 1.1 где?
     
  28. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.081
    7.134
    в системе с водой разумеется, в баке постоянное давление
     
  29. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    как только давление в системе станет меньше исходного давления в расширительном бачке, расширительный бачок и система перестанут быть связанными между собой. давление в расширительном бачке останется постоянным, а вот давление в системе резко упадёт и котёл отключиться по защите давления.
     
  30. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    нет

    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2016 20:43 ----------

    при нагреве системы давление в ресивере повышается