    сплит кватро-клима, начал себя вести неправильно, а именно отключается наружный блок(компрессор и вентилятор молчат), внутренний блок просто гоняет воздух. на пульт реагирует, меняет режимы и температуру, но внешний так и не включает, пока тот не отстоится некоторое время. причем ночью он может работать без отключений, днем (субъективно) чем жарче, тем меньше он работает. сплит чистили, проверяли фрион - в норме. смотрели манометром давление в рабочем режиме - тоже в норме.

    глюк электроники?
     
  2. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    2.661
    0
    Судя по симптомам - движки компрессора и вентилятора перегреваются - термозащита срабатывает. Вопрос в другом - есть ли она там в принципе?:iq:
     
  3. Satanas

    Satanas Активный участник

    15.628
    155
    Конденсатор частая причина.
     
  4. 2304

    2304 Активный участник

    2.401
    3
    У меня также было, когда напруга в сети проседала ниже 200 Вольт...
    Ночью 220-230 все работает, а днем постоянно понижалось до 185-190... Поменяли кабель на дом все заработало.
     
  5. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    если напряжение низкое и кабель менять не собираются, то может быть проблема в конденсаторе. Точчнее, сама схема где есть только ходовой конденсатор, неработоспособно. Вылечить можно добавлением пускового конденсатора и реле, но это на грани колхоза.
     
  6. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    для начала попробовать поставить стабилизатор на 220в? хотя днем народ по работам расходится, не должно так проседать.

    забитые или погнутые соты?
     
  7. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    7.118
    35
    можно также пнуть мотор подав на него через реле времени 380 вольт.
     
  8. А я причем?

    А я причем? Активный участник

    3.505
    8
    термозащита в них есть и она и срабатывает
    наружний блок скорее всего находится большую часть времени под прямым солнцем?
     
  9. Satanas

    Satanas Активный участник

    15.628
    155
    В смысле емкость)))
    У меня на одном сплите так было.
    Блок то включался, то нет, то морозил, то нет.
    Потом просто не стал включаться.
    Заменили кондер и все, пашет опять третий сезон.

    И еще маленький секрет)))
    Снимите шубу с блока!)))
     
  10. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    да, после полудня, как раз в самое пекло. организовать ему тень)))?

    Satanas, я первым делом про радиатор подумал)))

    кондеров там два, лучше оба менять?
    [​IMG]
     
  11. А я причем?

    А я причем? Активный участник

    3.505
    8
    ставят защитные козырьки если есть возможность
     
  12. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    7.118
    35
    действительно, какой дурак её туда поставил!!!

    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2015 23:22 ----------

    это всё профанация.
     
  13. Satanas

    Satanas Активный участник

    15.628
    155
    Совершенно верно, это как совет поставить рядом дуть на сплит вентипуллер.
    Шуба из тополинного пуха сильная штука, это вам не норка!
    Все сплиты повесил на уровне головы, что бы удобно было мыть со шланга.
    Мою за лето раз 5-7, всегда морозят по полной)
     
  14. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    на вентиляторном моторе проблем не бывает, у него легкий пуск.

    OVERLORD ... в рот мне ноги:frustrate
     
  15. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    7.118
    35
    Вообще-то, компрессора во внешних блоках затянуты в свою шубу, их вот снимать не надо.

    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2015 23:45 ----------

    почему не бывает? вот стоит у меня 24 и не одна, на пятый год пришлось менять конденсаторы на компрессорах и на одном вентиляторе конденсора.
     
  16. А я причем?

    А я причем? Активный участник

    3.505
    8
    ну нам в офисе помогло
     
  17. Satanas

    Satanas Активный участник

    15.628
    155
    Я о "шубе" из пыли и пуха на конденсаторе (радиаторе) внешнего блока.
    Забивается обычно с тыльной стороны. Поэтому все сплиты максимально выдвигаю на рогах при установке, Что бы между стеной и блоком было можно заглянуть и промыть радиатор.
     
  18. Монтажник

    Монтажник Активный участник

    5.034
    99
    Ежели компрессор включается, то конденсатор работает

    Крафты мои должны колбасить будь здоров. Сам удивлялся))

    Попробуйте включить в режиме "осушение", на магнитах помогало когда термозащита гребла.

    Когда сплит в обед на солнце козырёк помогает.
     
  19. Satanas

    Satanas Активный участник

    15.628
    155
    Нет проблем, колбасят))
     
  20. volk08

    volk08 Активный участник

    1.072
    3
    Прежде чем лезть в наружный блок, надо проверить идёт ли сигнал с внутреннего блока. ( По Вашей схеме на клеммах 1 и 2 должно быть 220в. Также исходя из этой схемы если срабатывает теплушка на компр., вентилятор должен работать.
     
  21. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    volk08, ок, проверю
     
  22. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    поймал момент отключения ночью(проработал примерно 2 часа, но на градуснике ~30гр). вентилятор не крутился, компрессор работал, радиатор был очень горячий(рука не терпела). через некоторое время компрессор отключился(видимо от перегрева).
     
  23. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    Kot.85,

    значит вперед вентилятор лечить надо.
     
  24. Монтажник

    Монтажник Активный участник

    5.034
    99
    Там два конденсатора у тебя внутри в наружке будет, но может быть и один (в нём будет два). Если один "двойной", то там сложнее, тебе надо будет купить два конденсатора (скорее всего 45 и 5 микрофарад), взять канцелярский нож и изоленту, и ручками раскидать провода. - это при условии того, что вентилятор вообще не крутится. Но может быть и такое, что вентилятор включается через раз из-за плохого конденсатора. Вангую за конденсатор.

    Тут двойной 25+5 45+5, самый маленький - один.
    [​IMG]
     
  25. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    на холодную он всегда включается, поработает энное время и в отруб. на красном-тракторном где такие кондеры можно купить? в НВК или на птичке будут?
     
  26. Artemy

    Artemy Активный участник

    1.310
    0
    Kot.85, сплит инверторный?
     
  27. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.327
    1
    У нас. Двойные тоже приходят в понедельник.
     
  28. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    Artemy, не, обычный.
    ОЧумелец, ок, спасибо. вилка цен какая?
     
  29. Kot.85

    Kot.85 Активный участник

    4.761
    8
    в общем поменял конденсатор, сплит стал работать значительно лучше и дольше, но все равно отключается.
     
  30. volerko

    volerko Активный участник

    8.208
    15
    радиатор хотя бы из шланга помыл?