Если на первом этаже жилого дома квартира выводится в нежилой фонд, в ней часто проходит труба газа В нашем помещении проходит из подъезда и через ванную и туалет на кухню. Откуда ведет в квартиру второго этажа. При перепланировке нужно сделать проект так, чтобы труба шла не через туалет. Это технически возможно - нужно полностью "отодвинуть" кабину туалета от стены, где походит труба, сантиметров на 50. По предложению архитектора-проектировщика, нужно сделать так. Предложение строителей - сделать канал из готового бетонного жёлоба, в который закрыть трубу - это и будет изолировать газовую трубу от туалета. Номинально и буквально. Архитектор говорит, что так нельзя. Есть газовики или инженеры-архитекторы, кто в курсе и с нормативами знаком, как можно??? Фото прогрузилось неправильно - правая сторона рисунка это низ. На фото рисунок - предложение строителей.
Про внутренние сети не скажу. Но общее правило для всего газа: сети должны быть доступны для осмотра и контроля.
Не проканает. По старым правилам было возможно сейчас нет и строго запрещено. А любая реконструкция должна быть только по новым правилам. Единственный вариант и то с напрягом -- пропустить трубу под потолком колидора на кухню и сделать подвесной потолок. Или радикально, если труба идет вокруг дома, ввод на кухню второго этажа по наружной стене. Кстати посмотри внимательно, труба на кухне может иттить не только в потолок втрого этажа но и в кухню за стеной, это будет внизу, ближе к полу.
Спасибо отписавшимся, ни вариант архитектора, ни 3,14-2,71, не подошел. Пригласили специалиста из Горгаза, что и всем рекомендую теперь. Соломоново решение и вариант его и ничего не надо перестраивать. к счастью.