1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Советы бывалых технарей.

Тема в разделе "Технический", создана пользователем caponych, 04.11.14.

  1. Medved123

    Medved123 Активный участник

    912
    0
    Это уже, мягко говоря, не реле - 16А. Кстати, 16А - ниочём. В паспорте указывается максимальная мощность коммутации на один полюс и род тока при этом - напр. ~660V/16A. По мощности полюса реле на замену подбирают, а не по току (в данном случае).
    Меняй на что хочешь - сильноточное промежуточное реле - не критичное к замене изделие. РЭП-25-44, РЭП-34-42(44,62), любой малогабаритный контактор на DIN-рейку Moeller Eaton, Shneider, Siemens, ABB. Их в продаже полно сейчас в городе. Импорт - около рубля цена, роисся - 500-700.
     
  2. davyd

    davyd Читатель

    1.910
    219
    Через реле коммутируются тены и трехфазный движок вентилятора в тепловой пушке 6 Квт 380в так что пространство для монтажа ограничено.скорее всего думаю контактор с контактом состояния по размерам корячить
     
  3. Medved123

    Medved123 Активный участник

    912
    0
    Контакторы на DIN меньше по высоте, чем РЭП11, по ширине примерно подобны, ничо корячить не придётся.
     
  4. davyd

    davyd Читатель

    1.910
    219
    Придется. Рэп расположено плашмя и еще играет роль длина проводов. Даже распустив жгуты навряд ли дотяну, придется еще наращивать. Можно еще просто автомат трехполюсный поставить, но тогда корпус пилить. И с кнопок не будет управления что не особо важно.