1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Проверить расфазировку

Тема в разделе "Технический", создана пользователем ToXa, 14.02.14.

  1. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.146
    108
    Наверно в этот раздел.
    Подскажите люди знающие как мне проверить как разведены фазы у меня.

    Проблема в следующем, на вводе есть три фазы, далее они все расходятся по точкам, на каждую точку по 3ф расстояние метров 150 между ними, хочется проверить реально ли все три фазы в каждую точку заведены, и желательно это сделать и совместить с вводом.
    Типа на вводе 1-2-3, далее точка один 2-1-3, далее 2-2-1 и далее.
    Просто проблема в том что перенапряг фазы идет, и сдается мне что когда делали, то не заводили честные 3ф на точку.

    Есть ли у кого-нибудь такой инструмент в аренду на пару деньков? Или посоветуйте что купить.

    Зы, токовые клещи есть, ими проверил напругу.
     
  2. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.142
    4.797
    ну померь на каждой точке напряжение между всеми тремя фазами, если везде 380 то на каждой точке все три фазы если между какойто парой 0 то завели две фазы на точку. Или я чота не понел в ТЗ???
     
  3. Житель

    Житель Активный участник

    667
    0
    Это называется чередованием фаз, проверить можно с помощью вертушка или прибором ВАФ Парма, если что, обращайтесь - проверим )
     
  4. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    Есть И517М.Ниразу не б/у.300р.На Красном.
     

    Вложения:

    • И517М.jpg
      И517М.jpg
      Размер файла:
      18,6 КБ
      Просмотров:
      463