1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Организация проводки малой кровью

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем RusIvan, 11.08.13.

  1. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    Делаю ремонт в Брежневке. Столкнулся с проблемой, некуда подключить стиральную машину и холодильник в кухне (есть только одна розетка и она в неудобном месте). Очень хочется обойтись без глобального штробления всей квартиры. Придумал такой вариант (см. картинку). Красными молниями обозначены существующие розетки, зелёной молнией и зелёной линией то где я хочу сделать розетку и проводку.
    В зале, на смежной с кухней стене, в розетке 2 пары проводов, есть идея просверлить стену и одну пару вывести в кухню. Там проштробить стену до пола, и под деревянным полом проложить гофру с проводом до противоположной стены. Сечение проводов 2.5, в нагрузке всегда будет холодильник, и наскоками стиралка (возможно в этот момент придётся отключать всех потребителей, чтобы проводка выдержала).
    Что думаете по этому поводу?
    P/S. Простите за такой чертёж.
     

    Вложения:

  2. academic

    academic Активный участник

    10.105
    28
    99,9% что 2 я пара именно на кухню и идёт ;)
    я б с коридора протянул под потолочным плинтусом, ну или коробом 15*15 закрыл... у тёщи так испокон века сделано, именно в такой схеме.
    в коридоре однозначно возле розетки распредкоробка есть...

    ---------- Сообщение добавлено 12.08.2013 09:13 ----------

    2,5 легко выдержит.
    [​IMG]
     
  3. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    а какой смысл бурится от той розетки что в комнате?)) у вас обе эти розетки стоят друг напротив друга и питаются с одного провода - откройте розетку в кухне, наверняка оттуда ещё шлейф выходит))

    ---------- Сообщение добавлено 12.08.2013 09:33 ----------

    а люминь ДО меди выдержит?? Я себе как временное решение на кухне поставил распаячную коробку с автоматами, (в ней же две розетки для вытяжки и варочной поверхности) который предназначены для сохранения вводного люминя.
     
  4. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    Вообще можно по техническим каким-то нормам тянуть проводку в гофре под деревянным полом? А то может сделать всё проще, кинуть провод от подъёздного щита?
     
  5. academic

    academic Активный участник

    10.105
    28
    сколько видел люминий, что в подъезде, что в квартирах - одного сечения. так что выдержит.

    если так проще, то тогда в чём вопрос то?
     
  6. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    вообще нет. Но если до провода будет стоять нормальное УЗО и ещё один автомат н е кетайский - то вероятность БП стремится к нулю.


    так нужно, а не проще :)
     
  7. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    да я не уверен, проще ли? Не могу найти, инфу о том,можно ли пускать проводку под деревянным полом (хрущёвка долбанная)? Отодрать по одной доске да под них прокинть гофру. Ну и отдельный автомат сделать только для этой группы.
     
  8. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    думаю, в гофре таки нельзя.
     
  9. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    А в чём его укладывать?
     
  10. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    в ПВХ трубе
     
  11. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    что за бред? чем ПВХ труба обычная лучше ПВХ гофры самозатухающией? логика тут жила хотя бы??

    Ещё раз - хотите обезопасить - должно быть как мин. два защитных устройства, одно из которых УЗО. Если так смущает одна единственная гофра - возьмите провод ВВГ-нг-ls FRLS ГОСТовский да просуньте его в металлогофру. Только сразу говорю - греться отгорать и возникать пожар будет в местах соединения люминия и меди. Чтобы этого избежать - применяйте подпружиненные зажимы со специальной пастой для алюминия. А ещё лучше - сделайте новый ввод в кабельканал.
     
  12. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    в коркасниках провода внутри деревянных стен и перекрытий и никто не парится. Безо всяких гофр
     
  13. Гость форума

    Гость форума Активный участник

    6.516
    0
    вводной в квартиру полюбас будет толще, поэтому лучше тянуть от этого самого места... я так понял оно в подъезде в щитке, так что оттуда вести и там ставить перемычку, автомат, узо или то, на что хватит денег и чувства самосохранения
     
  14. norbi

    norbi Активный участник

    4.349
    8
    Определитесь ВВг-нг-LS или ВВг-нг-FRLS. Вместе не бывает(ls=low smoke,frls=fire resist low smoke) ;)
     
  15. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    Ух, спасибо за разъяснения, буду дальше курить матчасть.
    А вообще, не по расчётам, а по опыту, ставили ктоньть машинку в брежневку (или хрущёвку), как там проводка держит? Просто, я как взялся розетки менять, обнаружил, что они все оплавлены (что там включали предыдущие хозяева я не знаю), но провода все в норме.
    Одни говорят, что проводка держит спокойно, другие, что менять всё подчитскую. Просто я щас глянул, в квартире всё проложено одинаковым кабелем, и ввод в квартиру тоже. В квартиру приходит только одна пара проводов ( А электрик жутко напрягся, когда я ему предложил кинуть со щита ещё один провод...
    Но хоть парру розеток в кухне добавить придётся это точно. Так что прокину один кабель от розеток. Какой вот только, может не стоит к алюминию медь цеплять?
     
  16. WindMan

    WindMan Активный участник

    12.291
    151
    RusIvan, в плинтусе не прокатит?
     
  17. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    на выбор имел и ввёл :)


    RusIvan, у меня отлично работает всё в брежневке от люминьки
     
  18. Rado

    Rado Активный участник

    10.821
    43
    RusIvan,
    Электрический чайник и микроволновка будет на кухне?
    Электроприборами управлять сами будете или возможно вмешательство лиц женского пола? Им даже если и получиться объяснить почему одновременно включать нельзя, заставить этого не делать не получиться. :d
    Соответственно иди делать от щитка толстым проводом и по технологии. Или использовать простой удлинитель с одной розеткой (исключающим подключение более одного потребителя).
     
  19. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    Да я уже думаю, что не стоит заморачиваться, и лучше всё под плинтус спрятать.
    Хорошая мысль ) Как защита от детей, лишние дырки закрывать, главное чтоб тройник не нашла :d
    Зажими wago пойдут, они вроде уже со смазкой от окисления?
     
  20. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    все модели (для рядового пользования) идут в двух модификациях - с и без. Уповая на компетентность торгашей - советую самому при продаже взглянуть - её должно быть видно
     
  21. academic

    academic Активный участник

    10.105
    28
    ну судя по табличке выше мной приложеной люминий сам по себе держит порядка 3кВт. другое дело розетки и автоматы...

    ну... у меня щас ремонт, супруга воткнула в сетевой фильтр с 6 местами духовой шкаф и чайник одновременно включив. сетевой показал фигу и вырубился :d

    так это же РАБОТАТЬ нужно :d
     
  22. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    от мех повреждений лучше защитит, нежели гофра.а то мало ли. он завтра к полу саморезом чото прикрутить захочет. а там гофра.
    все поменял подчистую. на медь. на машинку отдельный провод от отдельного автомата, так же как и на кондер.
    если через зажим пох.
     
  23. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.728
    1
    зачем? Это что цех? Это в цехах мы принципиально не делаем тёплых полов, т.к. сканер для местных в диковинку (я кстати одному омэрыканскому гаражнику объяснял что такое толщинометр - он боялся напольный сверильник к полу прикручивать - на хлипкий коробок поставил )))
     
  24. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    да откуда ж мы знаем полеты дизайнерской мысли. захочется через год "вот тут воткнуть вот эту ..ню". а то что под полом гофра идет забудут напрочь
     
  25. RusIvan

    RusIvan Активный участник

    923
    1
    Тогда ещё вопрос, а что делать с заземлением если просто тянуть от квартирной коробки? На массу то лучше не вешать землю?!
     
  26. OpenBoy

    OpenBoy Активный участник

    21.670
    0
    Кстати, вот вопрос, как обезопасить дом от стиралки? Эти приборы иной раз горят без перегрузки сети и автомат их не выключает.
     
  27. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    стирать на стиральной доске, как при сталине.
     
  28. OpenBoy

    OpenBoy Активный участник

    21.670
    0
    зря стебетесь, горит она красиво и с выделением большого количества газов.
     
  29. ЯнекРут

    ЯнекРут Читатель

    7.226
    0
    ничо у меня ни разу не горело. либо у вас проводка барахло полное, либо стиралка кетайская.
     
  30. OpenBoy

    OpenBoy Активный участник

    21.670
    0
    А - ну тогда ладно. если уж У ВАС не горело - тогда все остальные могут спать спокойно.