Вопрос по электричеству.

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем GAL-59, 30.11.12.

  1. GAL-59

    GAL-59 Активный участник

    1.077
    0
    При включении приборов(чайник или свч печь) происходит кратковременное(1-1.5секунды) падение напряжения.
    В квартире проложена проводка из алюминия.
    Вопрос что надо сделать чтобы проседания пропали?

    ...да планируется замен проводки на медь
     
  2. muhon

    muhon Активный участник

    1.374
    2
    Плохой контакт на вводе, да уже наверное везде)
     
  3. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.327
    1
    Поддержу.
    Потом, вследствии искрения плохого контакта, металл расширяется - контакт улучшается...
     
  4. смак

    смак Активный участник

    651
    2
    Меняйте на медь и обязательно все соединения в распред коробках пропаивайте.
     
  5. Человек из Волгограда

    Человек из Волгограда Активный участник

    1.245
    0
    не пользуйтесь распределительными коробками по возможности. переплата за проводульки-Ваше спокойствие
     
  6. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    3.039
    19
    или приваривается.
    согласен
    давно пора
     
  7. смак

    смак Активный участник

    651
    2
    Как это?
     
  8. norbi

    norbi Активный участник

    4.356
    9
    Все провода тянут в щиток, таи все соединяют. Одно слово- изврат.
     
  9. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.375
    0
    До поры, до времени. Потом загорится. Может, через год-два, а, может, через день-неделю. 100%.

    Но, как вариант, протянуть ВСЕ контакты: в щитке, в розетке и пр. Т.к. для алюминия - это обязательная ПЕРИОДИЧЕСКАЯ операция.

    К каждой группе розеток - отдельная линия. И никаких проблем.

    Изврат - это когда основная линия - 2.5мм медь (а реально, - 1.9), потом распред.коробка и еще куча линий. И все это на одном автомате висит. Тогда уже как Вы ни выбирайте номинал этого автомата, все равно не угадаете. В том смысле, что ничего хорошего не будет.

    Приемр:

    1. если автомат - на 16А - будет выбивать.
    2. если автомат более 16А - линия до распредкоробки перегружена. Последствия - очевидны. Примерно те, как сейчас.
    3. если до распредкоробки кабель 4мм и более, эта линия под защитой автомата на 25А и более, то конечные розетки-то все равно на 16А рассчитаны! Последствия также очевидны. При нагрузке в одной из розеток более 16-20А она сгорит, а автомат не отключит линию (напр., автомат C25 будет очень долго не размыкать линию даже при ~35А - достаточно долго, чтобы розетка на 16А сгорела).

    Ну и потом, случись чего в распредкоробке, вы вообще без электричества остаетесь. Кому это надо? Кому нужны лишние соединения, потенциальные причины проблем? Тем более, что в случае распредкоробки - проблемы не с одной розеткой, а со всеми, что на этой распред.коробке "висят". Кроме того, распредкоробки должны быть обслуживаемы. Оно надо, когда в квартире торчат крышки распредкоробок?
     
  10. Житель

    Житель Активный участник

    661
    0
    Serg21220,какой-то фиговый пример :)
    Неужели так еще кто-то делает?
     
  11. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.448
    0
    посмеялся, спасибо!

    И флюсом наверное покрывается при этом...

    Возникает прямо обратная ситуация - провод покрывается окислом, ухудшающим контакт и приводящим к еще бОльшему выделению тепла. А потом как повезет - или загорится соединение, или будет искрить постоянно при малейших колебаниях провода и просаживаться под нагрузкой ( похоже на ситуацию ТС ), или что я лично видел своими глазами - раскаленные докрасна контакты в эбонитовой колодке - врагу не пожелаешь
     
  12. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    Если не пользоваться самопалом, то не можно в розетку воткнуть прибор который она не выдержит.

    Да и что можно в квартире навтыкать? розеток много делают, что бы удобно было. Но большинство из них используются под зарядки для телефонов и прочую дребедень.
     
  13. GAL-59

    GAL-59 Активный участник

    1.077
    0
    есть еще одна версия
    может уже автомат прогорел
     
  14. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.448
    0
    GAL-59, не надейтесь поменять что-то одно! Раз проводку меняете - то и автомаиы надо нормальные ставить обязательно.
     
  15. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    781
    5
    Полностью с Вами согласен! Распредкоробки оставил только в линиях освещения. Розеточные линии сделал цельными от щитка, на каждую стену отдельную! Единственное, провода ушло много...
     
  16. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    15.419
    115
    А что вы хотите?Сопротивление холодной спирали чайника~25 ом,транс микроволновки первые доли секунды-ноль практически.Замена на медь уменьшит просадку,но не абсолютно же.
     
  17. norbi

    norbi Активный участник

    4.356
    9
    Device=Installed, а ввод, ввод то заменили? прям до общедомового щитка 6 квадратов кинули? :d:d:d
     
  18. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    781
    5
    Естественно!!!:):):) Правда, не до общедомового, а до этажного. В нашей хрущёвке, на этом гнилье кроме нашей трёшки висит ещё и однушка!:spider:
     
  19. norbi

    norbi Активный участник

    4.356
    9
    Вам везет. У нас 3фазы на 20 квартир, алюминий.... как дкмаете, что сгорит быстрее: ввод+стояк или разводка в квартире 1.5мм медь?

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 15:42 ----------

    На квартиру стоит 16а автомат... при включенном чайнике сплите микроволновке ничего не отключается
     
  20. Pasha

    Pasha Активный участник

    4.448
    0
    Сопротивление холодной спирали чайника почти такое же, как и горячей, перепад там градусов 100, не путайте с лампочками, где вольфрам под 3000 разогревается. Даже если посчитать рабочую мощность чайника так и получается. Так что с чайником мимо.
    А микроволновка да, имеет такое сопротивление... на постоянном токе... Но вы же не к аккуму ее цепляете.

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 20:21 ----------

    Не хочу вас пугать... Но у меня в старой квартире стояли хорошие советские автоматы, очень хорошие, они не разу не сгорали и не срабатывали. Правда, почему-то проводка несклько раз в стене сгорала :iq:
     
  21. ванёк

    ванёк Активный участник

    3.736
    29
    при таких исходных данных тут дело явно не в проводке. Тут дело скорей всего в личных ощущениях, которые как-правило сильно искривляют незыблемую реальность.
     
  22. norbi

    norbi Активный участник

    4.356
    9
    автоматы исправны.
     
  23. andrusha

    andrusha Активный участник

    14.096
    158
    я ржаль:d:d:d

    ---------- Сообщение добавлено 01.12.2012 20:56 ----------

    ПыСы. прастите мне мое алкогольное состояние:shuffle:
     
  24. Житель

    Житель Активный участник

    661
    0
    носили в ЭТЛ для прогрузки:
     
  25. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    15.419
    115
    Включение в сеть устройств, содержащих большие силовые трансформаторы, происходит при больших начальных токах, которые сродни токам короткого замыкания. Этот стартовый бросок тока может превышать номинальный рабочий для данного устройства ток в 20 и более раз и длится около 10 мсек, за которые происходит 30…40 периодов переменного тока, пока ток не спадёт до номинального уровня. У трансформаторов очень большой бросок тока в первую половину периода после включения.http://www.cqham.ru/softstart.htm А длительность светового восприятия это уже вопрос инерционности глаза.Зы по чайнику соглашусь.
     
  26. norbi

    norbi Активный участник

    4.356
    9
    Житель, не, отключались при большой нагрузке,изза принесенных домой приборов
     
  27. БульЁн

    БульЁн Активный участник

    1.241
    0
    это что в розетку нужно втыкнуть из бытовых приборов, чтобы ток был 16А ??
     
  28. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.375
    0
    Ну а приборы-то всегда КОНЕЧНО исправные, да? В течение десятков лет. Не так ли?

    А если да, т.е. всегда на протяжении многих лет полностью исправны и "тройник" никто не воткнет, - то зачем, спрашивается, вообще автомат? Ну действительно, зачем? Если все исправное-то всегда? Зачем Вы его тогда с таким подходом ставите? Неужели же по привычке? А УЗО зачем?
     
  29. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.565
    193
    Serg21220,

    не путая *** с пальцем. Защита от КЗ и от перегрузки разные вещи. От КЗ сеть должна быть защищена всегда, от перегрузки -- если есть вероятность оной.

    Про УЗО другая пестня. Оно выполняет две функуии -- основная защита от косвенного прикосновения и резервная от прямого
     
  30. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.375
    0
    Зачем тогда ставить кучу (или несколько) автоматов C16/B16/C10/B10/C6/B6/и т.д.? Поставьте один на вводе C40 (ну, или +- - в зависимости от ввода). Зачем на свет тогда C10 (на 16, иль 25 - пойдет!)? Т.е. зачем тогда при таком подходе подбирать автомат исходя из сечения линии, на которой он стоит (чего требует ПУЭ)?

    А кроме КЗ других проблем, способных "поднять" силу тока быть, конечно, не может?

    P.S. Дело, конечно, Ваше. Ставьте хоть C40 на линию 6мм, а потом в распредкоробке разделяйте ее на отдельные линии хоть 1.5мм до конечных розеток (и такие примеры есть!) - а такой вариант вполне "вписывается" в ваш подход. Дело Ваше. Но я бы не стал утверждать, что такой вариант вполне безопасный. Про соответствие ПУЭ я вообще молчу...