Тепловычислитель ВКТ-7. Подключение

Тема в разделе "Технический", создана пользователем Зуб, 03.11.09.

  1. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Есть тепловычислитель ВКТ-7, производитель "Теплоком"
    http://www.teplocom.spb.ru/prod.asp?id=3&item=24
    У этой штуки есть разъём rs232 db9f.
    С сайта слил программу для снятия показаний на комп и карту распайки.
    Был спаян кабель (витая пара кат5Е) длинной около 10м.
    При подключении к COM-портам компа никакой реакции не происходит - родная программа выдаёт отсутствие подключения.

    Что делать?
    Связывался ли кто-нибудь с подобными вещами?
     

    Вложения:

  2. UranUs

    UranUs Активный участник

    2.818
    1
    Зуб,
    Первое, что приходит в голову - прозвонить кабель, второе: - а расстояние для RS232 - не велико?
     
  3. Зуб, тока начал читать инструхцию, как вызвали меня на объект. В общем суть в том, что либо RS232 не активизируется внутри прибора, либо TX/RX перепутались. Дело в том, что у RS232 есть типы устройств DTE и DCE.
    поглянь мультиметром, чё на 2 и на 3 выводе разъёма RS232 на приборе.
     
  4. RedCat

    RedCat Активный участник

    9.269
    552
    Насколько я знаю, были случаи подключения сего девайса по СОМ-порту и на 100 метров по витой в экране. Подключал не я, но источник 100% заслуживает доверия. Сам подключал по 232 другой прибор силовым 4-х жильным кабелем (другого не было) длиной 60 метров без экрана - успешно. Так что длина тут ни причем.
     
    Последнее редактирование: 03.11.09
  5. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    Расстояние непричем.

    Кабель кросс как и положено, DTE-DTE.

    но, судя по тому что требуются сигналы RTS и CTS, то железо требует аппаратного управления потоком -- хотя такое сейчас встречается редко и 95% схем где есть RS-232, обходятся тремя проводами.

    Нужно включить на компе аппаратное управление потоком.
     
  6. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    PenisEnlarger Спасибо, в четверг попробую.
     
  7. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    второй вариант -- лучше. С силовым кабелем. Для этого интерфейса критична емкость между проводами. От извитости пары не холодно ни жарко, сигнал не дифференциальный.

    добавлено через 52 секунды
    Вообще стандарнтая длина -- 15 м.

    Я когда то очень хорошо рюхал в вопросе, подзабыл уже все:(
     
  8. Кому положено? На конце может быть как DCE так и DTE
    И аппаратное квитирование нужно смотреть, если прибор не квититрует аппаратон, нада на комп. конце перемычек наставить.
     
  9. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    Бабруйский Диверсант,

    производителем прибора. Если он в документации привел схему как распаять, и видно что это кросс-кабель, то явно у него DTE.

    кста могу заметить, что у подавляющего большинства такого рода приборов будет DTE.
     
  10. А привёл ли он схему распайки? Я не дочитал инструхцию, посему сказать ну ничё не могу. Хотя можно взять тестер и пробежаться по разъёму - на выводе TX будет, помойму, -5...12 вольт, а на RX будет ноль, бо как вход.
     
  11. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    Бабруйский Диверсант,

    ну я так думаю Зупп приведенную схему либо с дока, либо с сайта поимел. Если не, то да, надо рюхать, может и не такой кабель подходит.

    при аппаратном управлении потоком ничего не будет, ибо он передавать без запроса не будет.

    Вообще, DTE -- это "папа". Ну конечно наши разработчики прибора на это правило могли и начхать.

    А по жисти может быть что угодно. Вон у камструповского тепловычислителя вообде на разъеме только Tx GND RTS. При наличии 1 на RTS он начинает шарошить данные с TX ничуть не заботясь принимает ли их кто.
     
  12. тут ты не прав, ибо драйвера 232 выдают на выходе либо -3..12, либо +3...12, в зависимости от состояния входа.
    Самое то :d
     
  13. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Приведённую схему слил с сайта.

    добавлено через 11 часов 4 минуты
    Включил, результата не дало. :(
     
  14. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Попробовал на другом компе с PCI COM-портом - никакого результата. :spider:

    добавлено через 1 минуту
    PenisEnlarger, Бабруйский Диверсант, в какие дырки в db9f потыкать тестером в прибор?
     
  15. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    Зуб,

    почетай инструкцию к прибору весьма вероятно его как то надо настроить что бы включился порт. На приборах коммерческого учета по умолчанию моджет быть выключен.
     
  16. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Так нечестно! :d
     
  17. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.322
    0
    еще более уверен что кабель спаян правильно.

    Тестер тебе ничем не поможет.
     
  18. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Ну вот, в инструкции нашёл схему подключения.
    Она вроде отличается от взятой ранее. :upset:
     

    Вложения:

  19. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Тыкание тестером по контактам 2, 3, 5, 8 тепловычислителя показало наличие отсутствия сигнала.
    Получается, все предыдущие сношения были никчёмными и начинать надо было именно с этого.
    Такое чувство, что шлейф от внешнего порта отключен от платы. :iq:
     
  20. sandbird

    sandbird Участник

    457
    1

    И это не будет чем-то из ряда вон выходящим. Лично сталкивался с этим, на другом девайсе (блок управления РБУ), но тоже made in Russia. Сначала долго мучил терминалку, крутил настройки порта в компе, а потом догадался снять крышку корпуса :)
     
  21. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    sandbird Проблема в том, что прибор опечатан тепловой инспекцией. [вырезано цензурой] И вскрытие его не приветствуется.
     
  22. Зуб

    Зуб Участник Команда форума

    14.293
    1.203
    Разобрался.
    Надо было всего лишь установить одинаковый номер устройства в самом ВКТ-7 и в программе на компе.
     