1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Сильные наводки на проводные мышь и клавиатуру

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем Mavrick, 22.09.20.

  1. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    Ситуация. Небольшой торговый павильон жаловался на некорректную работу клавиатуры и мыши, мышь не слушается, клавитура отключается на несколько секунд, клавиши западают. Замена на новые не помогла. Компьютер старый, отвал моста, подумал, я, обычная ситуация, но нет. Буквально в соседнем помещении всё работает хорошо.
    Проблему почти решила установка ферритовых колец на мышь, клавиатуру и кабель питания компа по 2 штуки. "Почти", потому что время от времени проблема вылезает вновь, но с меньшей интенсивностью и после перезагрузки компа уходит ещё на несколько дней. Собственникам здания пофиг. Куда копать? Проверять заземление? установить диффавтомат? может какой холодильник пробивает время от времени? У них в щитке на весь павильон два автомата c16 и с25
     
  2. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    забыл добавить, что установили ещё и бесперебойник и сетевой фильтр с варисторной защитой, лучше не стало
     
  3. gerodoth

    gerodoth Активный участник

    10.423
    1.256
    случайно не бывший минск?
     
  4. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    @gerodoth, нет, на раздольной, ангарский
     
  5. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    @Mavrick, Может помехи не по сети, а по воздуху? Надо искать источник помех методом выключения подозреваемых В конце рабочего дня 1 - выключить освещение Мощные лампы стоят?
     
  6. Viktior

    Viktior Активный участник

    2.016
    340
    Боролся как-то с подобным. Да также - ферритовые кольца помогают отчасти. Больше эффекта было от перекладки питающей линии по другому "маршруту".
    Беспроводной комплект клава-мышь не вариант?
     
  7. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    @z52, точечные маломощные светильники. Если идей не будет, буду по очереди отключать подозреваемых

    кстати, это идея, там сейчас в одном жгуте питающая линия, кабели видеонаблюдения и вся перифирия проблемного компа-кассы
     
  8. olegun

    olegun Активный участник

    11.378
    956
    ну дык...
     
  9. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    @Mavrick, точечные маломощные светильники. Светодиодные?
     
  10. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Для начала не мешало бы нормальное зпземление организовать. Кабеля в мыши и клаве экранированные, без заземления от них толку ноль.

    Это кто же такое придумал?
     
  11. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    хозяева сами делали ремонт и сами всё прокладывали. И там не так, чтобы ВСЕ силовые линие проходят, там одна наружная силовая линия на блок розеток, кабели для для видеонаблюдения 8 штук, витая пара и компьютерная перифирия, то есть кроме видеонаблюдения вполне обычный бытовой набор как у всех, но таких наводок я никогда не встречал

    кто нынче проярет работу заземления? лаборатория ?
     
  12. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Нафига проверять? Какой этаж? Есть контур вообще?

    Наводки похоже не оттуда. Вышка связи, трансформаторная подстанция или что-то похожее рядом наблюдается?

    Розетки сами то хоть с заземлением?
     
  13. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.093
    так если нет вообще заземления, смысл от заземляющих контактов розеток, в пустоту что-ли заземлятся ?
     
  14. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Ну,
    Так я и спрашиваю, есть ли контур заземления вообще.

    В вакуум.)))
     
  15. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    заземление есть, но со слов арендаторов его чуть ли не сам завхоз/хозяин лично копал, то есть вопрос открыт о правильности выполнения.

    про розетки не готов сказать, позже напишу

    1 этаж одного из зданий двухэтажных, которых тьма вдоль трамвайных путей. Про подстанции тоже не готов сказать, кроме того, что у всех соседей арендаторов нет такой проблемы
     
  16. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Если у соседей нет проблем, значит проблема конкретно у вас. Зовите электрика.

    "Буквально в соседнем помещении всё работает хорошо." - это как? Вы комп переносили или там стоит похожий?
     
  17. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    @AMD_DRON, конкретно этот комп тестился в другом помещении по другому адресу, а у соседей арендаторов похожих проблем нет
     
  18. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.093
    @Mavrick, ну что гадать, наводки у вас сильный и где-то пробит контур заземления. Надо разделить все линии, соотнести их отдельно, хотя бы сантиметров на 5 -10. Особенно видеонаблюдение от компьютерных линий. А если есть 2 контура заземления, ну всякое может быть ... Тогда у вас наверняка образовалась петля и там гуляют блуждающие токи. А раз у вас трамвай близко то точно токи Фуко проникают
     
  19. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Токи Фуко и у соседей есть, но их не беспокоят.

    Шикарно. Слишком шикарно. Снимай 25, по-любому он наводки дает!:d
     
  20. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.093
    у них может земля есть правильная
     
  21. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Круглая??? А неправильная плоская, да???)))
     
    Digger34 и ski нравится это.
  22. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    они же блуждающие? осцилографом они определяются? может позвать знакомого с осликом, будет полезно?
     
  23. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    Заземление прозвоните. Корпус компа должен звониться до самой арматуры в земле.
     
  24. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    У меня если мышовый кабель близко лежит к клавиатурному, то курсор на экране может фигню вытворять.
     
  25. AMD_DRON

    AMD_DRON Активный участник

    3.480
    145
    А вы черной магией поменьше балуйтесь.:d
     
    Zahar661 нравится это.
  26. z52

    z52 Активный участник

    2.349
    669
    Поступило 3 предложения: 1 - Найти источник помех методом исключения
    2- Запитать ПК по другой линии или перейти на другую фазу
    3- Проверить заземление
     
  27. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.012
    7.093
    я за п.2 и 3
     
    AMD_DRON нравится это.
  28. Digger34

    Digger34 Активный участник

    3.833
    980
    Ещё вариант поставить ибп on-line типа, но это затратно и ему тоже нужна нормальная земля :rolleyes:
     
  29. Mavrick

    Mavrick Активный участник

    2.739
    277
    благодарю, инфа передана хозяевам, но они страшно леивые, не обещаю, что о результатах быстро сообщу