Вопрос такой. Частный дом, 3 фазы. Есть ответственные потребители, их не много, суммарная пиковая мощность потребителей около 500Вт. Дабы на ставить на каждый ИБП, хочу выделить их в одну группу и сделать подобие АВР от ИБП, одного мощного. Как это лучше реализовать? С минимальными затратами. Рассматриваю вариант реле выбора фаз, которое будет мониторить фазу, на которой будет висеть ответственная группа и в случае потери напряжения на ней, моментально переводить на ибп.
В вопросе это и написано, как реализовать дальше вопрос, чтобы при отключении света они перекидывались на ибп.
Через него и пущу, как схему реализовать, вопрос. На каком реле и прочем, нужен ли пускатель и т.д. Потребители раскиданы по всему дому, цоколю и улице.
на выход ИБП и сажайте всю линию. никакие реле не нужны зачем? пусть постоянно вся группа висит на ИБП
только вопрос насколько времени автономной работы хотите реализовать от использования ИБП? а то, при неправильном выборе хватит вам на 5-10 минут работы и усе...
@M@ger, Реле выбора фаз РВФ-02, однофазный АВР с 16А контактной группой | Электротехническая Компания Меандр
@M@ger, Какой бюджет? Я бы остановился на Настенные ИБП – купить настенный источник бесперебойного питания У них много интересного, но не дёшево.
любой у которого есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт. входное напряжение на управляющую катушку. на два входа соотвественно фазу и ввод резерва ан выход выходную линию
время на перекидывание контакта. ежели комп будет висеть или что то подобное то возможно уйдет в перезагруз. тогда лучше сквозняком через ИБП через двойное преобразование
А как Вы думаете? В момент переключения фаз, на какое то время обрывается питание. Если это "лампочка Ильича" включённая через обычный выключатель, то Вы даже не заметите. А вот если какая то нежная фиговина, то тут как карта ляжет. Вы правильно поставьте вопрос, что конкретно Вы хотите добиться? Зачем переключаться между фазами? Обычный даже релейный стабилизатор справится с такой задачей. У меня вся дача висит на стабилизаторе купленном примерно за 5000-6000 руб. Уже и не помню. По моему "Ударник 5000" https://www.220-volt.ru/catalog-398652/
Между фазами не нужно переключаться, нужно контролировать одну фазу, "главную" и при потере напряжения на ней перекидывать не все, что на ней висело на ИБП, а только Когда у меня на компе срабатывает ИБП, комп не вырубается, времени хватает. Нужно что-то подобное.
@M@ger, чем функционал самого ИБП не устраивает? Он умеет и быстро переключаться на батареи и постоянно напругу контролировать (AVR). Скоммутировать всех важных потребителей через него и незачем дополнительные навешивать железки. Если взять ИБП с сетевым управлением, он еще и алармы слать будет и логировать все что происходит.
ну так берите ИБП для котлов отопления. там можно сколько угодно аккумуляторов к блоку управления прикрутить. и там нет никакого перекидывания контакта. питание идет постоянно без прерываний при пропадании входного напряжения...только это тоже не дешевое решение. мозги около 10 тыщ плюс аккумы смотря на сколько времени нужно
К котлу по моему вообще ИБП обязателен, да ещё и с каким то запасом по времени (тут не знаю). С такой мощностью какая Вам нужна справится и обычный ИБП. У него нет времени переключения. Он подобен по устройству моему первому примеру.
Проводка со всех важных потребителей уже снянута к одному из щитов, в щите будет коммутация с автоматами, узо и прочим. Функционал устраивает, реализовать как, чтобы не ставить на каждую розетку с охраной, насосами и прочим ибп. Для котла обязаловка стаб, других обязаловок нет. Мне не нужны отдельные ибп для каждого элемента, это будет и дорого и громоздко. Нужен один, в щитовой, рядом со щитом, а все линии уже через щит идут к котлу, насосам и прочему.
Ну так и запитать весь этот "важный" щит через ИБП. Вход то в него один, вот и поставить ИБП перед щитом.
Ну так и ставьте его там. На полочку. Если "Штиль" дорого, то ставьте обычный бытовой. Специальные для котлов как то не кашерно стоят, тогда уж проще "Штиль".
Весь не выйдет, это щит одного из этажей, улицы, гаража, бани и прочего. При выключении света нужно питать только небольшую часть, ответственных потребителей.
И компьютерные ИБП не все для газового котла подойдут. Так что-то в общей землей по моему. Лучше генератора в гараже все равно не будет) Ну так только на одну линию (где будут особо ответственные устройства) ИБП и поставь. Там уже вся необходимая коммутация есть. Достаточно даже обычного не онлайн.
Значит делать отвод на важных потребителей и перекоммутировать в щите это все, т.е. "категорировать" потребителей.
я так понял что фазы три, потребителей дофига, идея у ТС чтобы критическая инфраструктура со всех трех фаз при обесточивании магическим образом вся уходила через ИБП. Не получится, если на одном проводе висят камеры и нагреватель на 2кВт. Надо и вправду раскладывать проводку под нужных потребителей, заводить в ИБП, вешать на одну фазу и забыть как страшный сон всю остальную автоматику.
да нет, он же говорил, что важных потребителей там с гулькин нос, на 500 Вт еле набирается...так что вполне раскидать 3 фазы на всех потребителей, но одну еще от вводного автомата завести на отдельный автомат (или УЗО) и от него запитать UPS, а от него опять завести в щит (на автомат, диф, узо и т.д.) и расключить по нагрузкам через другие автоматы... Ежели надо ввести контроль по доп. фазе (вдруг пропадет какая то, на которой висит важная нагрузка), то можно использовать обычное реле (пускатель) с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами (при чем силовыми)... например ESB от АВВ, МК-103 от DeKraft, КМ 25-22 от ИЭК и т.д. а так ежели денех много, то можно организовать ввод от еще какой нибудь подстанции и поставить АВР... )
Там вроде проблема в синусе. Насосы и управление котла к этому чувствительны. Опять же, какая аппроксимация синуса у гены? Инвертерные стоят существенно дороже. Как вариант я вижу онлайн ИБП с двойным преобразованием и обычный генератор. Тут и стаб тебе и резерв по питанию. Это на мой непрофессиональный взгляд.