Вопрос по работе сплита

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем Forcestrat, 10.08.17.

  1. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    В общем думаю найти знающих людей для диагностики, произвести перемонтаж на крайний случай, а расходы с случае решения проблемы взыскать.

    кстати звук компрессора в комнате теперь стал чаще звучать по времени)
     
  2. Filler

    Filler Активный участник

    5.681
    73
    Я бы вызвал спецов с проверенной фирмы и перемонтировал. Но ценник будет другой :( Там же с перезаправкой получиться.
     
  3. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Если есть возможность взыскать за некачественный монтаж потом, можно и заплатить за перемонтаж. Теперь осталось найти проверенную фирму)
     
  4. а почему вы думаете что монтажники рукожопы,а не сплит сам по себе бракованный...и в нём тухлый компрессор?

    вы такой знающий холодильщик после курсов?или у вас есть высшее специальное образование?

    при спуске газа видно есть ли в нём воздух или нет...
     
  5. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    ну что ж товарищи, после сегодняшнего визита - теперь гудит практически постоянно))
     
  6. уважаемый...вы вообще о чём говорите?вам что то знакомый рассказывал....если вы сами не знаете всех тонкостей компрессорных установок о чём вы вообще говорите?всем здесь только у монитора хорошо видно....если вы все такие спецы почему бы вам самим не поехать и исправить этот КОСЯК?

    а как обстоят дела с давлением?
     
  7. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Всмысле? Холодит, но внешник норм по шуму работает, внутренник стал постоянно практически гудеть, шум не уходит. Если во внутреннем блоке трубки на испаритель прижимать, то меняется тональность и гул.
     
  8. Filler

    Filler Активный участник

    5.681
    73
    Обычный диванный эксперт :) Смотрю на ситуацию как обычный потребитель, имеющий пару знакомых кондиционерщиков.

    это вытекает, если следующее высказывание верно:
    спрошу при случае.
     
    Последнее редактирование: 15.08.17
  9. sema

    sema Активный участник

    18.079
    2.122
    @Filler, мне же поставил :)
    Некоторые машины по температуре перегрева заправлять надо.
     
  10. сколько лет работаю с таким сталкиваюсь первый раз...обычно гремит по корпусу....но чтобы звук передавался от одного блока к другому.....на СХМК расстояние между компрессором и испарителем 10 см а длина магистрали 40-60 сантиметров и никаких шумов....мне кажется дело в компрессоре....
     
  11. шустрик34

    шустрик34 Активный участник

    2.469
    505
    Вообще не понимаю запросов по работе технике на форум,которая еще не гарантии
     
  12. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    А что по гарантии то делать если он холодит нормально) по громкости то же не тарахтит наружка, звук через что передается с внешнего на внутренний? - вот так в сервисе и сказали.
     
  13. сог
    согласен...но ему его никто не заменит потому что кроме этого шума...всё работает в идеале...

    а за сколько вы купили этот сплит?
     
  14. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    22 тыс со скидкой(бонусами), при обычной цене от 30 тыс.)
     
  15. подозрительно дёшево)
     
  16. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Мои накопленные бонусы подозрительны? Это скидка за прошлые покупки, считайте мои деньги.
    Вы намекаете, что в Эльдорадо ремонтная старая техника, перепаянная и собранная из пяти таких же сплитов) но скажите как модель 2017 года, которая была анонсирована и показана LG на выставке в январе 2017, а куплена в июне, то в не сезон за 3-4 месяца она успела где-то постоять, её успели перебрать, перепаять и т.п. это же не товар с пометкой "витринный образец" времен 2015-2016 годов.
     
    Последнее редактирование: 15.08.17
  17. saleksval

    saleksval Активный участник

    1.110
    445
    Я конечно понимаю что у нас в городе герое, почти всё делается через то место на котором сидеть положено. Но всё же:
    1. Посмотрите на видео как смонтированы трубопроводы. По моим понятиям так быть не должно. Объясню, что мне простому серому обывателю не нравится. Трубы проложены по кратчайшему расстоянию от точки выхода из наружного блока, к внутреннему блоку. Они конечно не натянуты как струна, но и необходимой свободы я не наблюдаю. Что я имею ввиду под свободой, простую компенсацию тех самых вибраций (которые неизбежны при работе компрессора). Здесь уже говорили о петле, это как раз и есть один из способов создать ту самую необходимую свободу. В Вашем же случае почти натянутая как струна труба, является идеальным проводником звука.
    2. Господа, Вы ни когда не задумывались о таком понятии как промэстетика? По моему всё что делается должно делаться красиво. О чём это я? А, о том что кривые трубы криво смонтированы. @Forcestrat, выйди на улицу и посмотри как у*бищьно это выглядит со стороны. Что нельзя было обойтись горизонтальными и вертикальными линиями при монтаже? Можно, но это сложнее (для монтажников). Они придумали идиотскую, но хорошо работающую с обывателем отмазку: "Чем короче магистраль, тем лучше работает система". И большинство ведётся на этот бред. У нас почитай весь город такими кривыми трубами украшен. Хотя я думаю, если бы сделали вертикальный спуск вниз от выхода на улицу, а потом горизонтальный проход до наружного блока, то глядишь и появилась бы та свобода, о которой я говорил выше.
    3. Откуда это всё берётся? Всё просто как веник. "Монтаж в подарок" и прочие подобные штучки. По городу шарахаются куча "установщиков" и "обслуживальщиков" сплитов которые не только не имеют понятия о том что они делают, но ещё и пытаются сэкономить на всём на чём возможно (медная труба, теплоизоляция, газ, сраный инструмент которым они работают). Если бы были правильные монтажники, то я думаю приехав к Вам и посмотрев на объект Вам бы по крайней мере хотя бы предложили на выбор: "можно хорошо, но за деньги (другие), а можно "В подарок" (примерно как у Вас и сделано)".

    Что же Вам сегодня делать? По моему (очень субъективно), Вам нужно начать с пере монтажа (причём правильного). Ну не должен даже "орущий" компрессор или вентилятор быть слышен в помещении (ну или Вы должны его слышать через окно, а не через трубки). Во внутреннем блоке нет ничего, что могло бы издавать звук (кроме самого вентилятора, которые уже давно научились делать почти бесшумными, ну и возможен звук кипения хладагента). Пусть красиво смонтируют. Нужен альпинист (вышка, лестница) соглашайтесь. Пусть обязательно прикрепят трубы к стене (хотя это нонсенс для города-героя). И я думаю всё будет хорошо. Где взять таких людей? Тут не подскажу, сам искал монтажников последний раз 17 лет назад. Но правильно установленный сплит с того времени работает.
     
  18. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.302
    924
    Монтажники, перед тем как открыть вентиля с хладагентом на наружном блоке, вакуумирование магистрали и внутреннего блока делали?
     
  19. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Ну вроде как что-то похожее делали минут 5-10.
     
  20. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.865
    5.009
    маловато. полчаса нада минимум. а по хорошему нада двуступенчато вакууммировать
     
  21. Sashko

    Sashko Активный участник

    2.078
    10
    бла бла бда много, сталкивались и с проблемой шума, вариантов много...и часто из вибрационной резины( ее вообще не ставят, из за быстрого отвердевания сей резины, это один вариант. Часто деформация блока, шумит как трактор...диагональ повернешь и нормально все встает.Другой вариант самой сборки...не пинайте, есть и такое.Ставил себе по фене шую и шумит до сих...ну такой , терпимо. Есть приятные установки дорогих моделей и без резины и без фени шуя , а работают как музыка ))). Я конечно не профи но всю жизнь учусь ). Не повезло , а может люди ну очень склонны к шуму, по этому и кашель комара будет громким.Не обижайтесь ... это мое мнение , близко не воспринимайте.
     
  22. saleksval

    saleksval Активный участник

    1.110
    445
    Вакумирование при монтаже нужно чтобы изгнать следы воды из системы. Иначе ледяная иголка может закупорить рестриктор или расширительный клапан. При соблюдении правил монтажа и работы с трубками (всё должно быть закрыто специальными заглушками) длительное и глубокое вакумирование не обязательно, но желательно. Основная цель вакумирования на этапе монтажа максимально удалить воздух из системы (есть такое понятие несжижаемая фракция), а для этого достаточно просто набрать необходимое разряжение в системе. Если же монтажники припёрлись с трубками открытыми с обоих сторон, на улице идёт дождь и влажность под 100%, или трубки были заложены при ремонте ещё полгода назад, то тут без получасового (а лучше и больше) вакумирования просто ни куда.
     
  23. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.865
    5.009
    бред
     
  24. Sashko

    Sashko Активный участник

    2.078
    10
    да это то понятно, 22 фреон делают до сих пор без вакуумации ( у кого есть то делают пыль в глаза, у кого нет и ладно , работает все 10 лет и более, без природных вакторов , дождя ) снега)думаю будет флуд сейчас...ни чего страшного). С 410 такая же сетуэншей ( просто все качественно от монтажа и вакууматор не нужен) , Но при утечке 410 , при найденной утечке нужно вакуумировать однозначно.

    ну частично, если только в трубу не плюнули или воды залили...
     
  25. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.865
    5.009
    @Sashko, так я про то и говорю. шоб замерз ТРВ нужно значительно больше воды чем находится паров в воздухе даже на очень длинном фреонопроводе даже при очень высокой влажности. поначитаются втут интернетов всяко разные "специалисты":biggrin:

    да половина Влг установленна без вакуумации и работает по 10 лет
     
  26. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Блок уже монтажники вертеть-прижимать-давить) пробовали не помогло. А по шуму - в соседней комнате старенький TCL у которого наружный блок(компрессор) гудит в полтора раза громче LG, но внутри комнаты этого гула нет, на другой квартире стоит старый Panasonic CS-PA9KKD на R22 и то же из внутреннего блока компрессор не гудит. Гудит наружник - это не проблема, ясно что он не бесшумный, и внутренний вентилятором шумит, но если извините внутри рокот от компрессора громче чем на улице...
     
  27. Монтажник

    Монтажник Активный участник

    6.755
    422
    В даксах даже в инструкции было показано, как сделать без вакуума.
     
  28. ikap

    ikap Активный участник

    4.485
    1.414
    Чего визитировали то конкретно? Собака порылась где то рядом.
    IMHO
    Кста, наружный тож тихо работать должен, пока новый.
     
  29. Forcestrat

    Forcestrat Активный участник

    2.449
    124
    Пытались выявить откуда возникает резонанс, думали о корпус внутри наружки трубки задевают - оказалось нет, заодно и давление фреона измерили и стравили немного, отчего наружник стал чаще работать и менять частоту(инвертор жеж, изначально после установки видимо как старт/стоп пахал), от этого появился практически постоянный резонанс) спасает включение самого тихого режима работы - тогда гул компрессора практически не слышен.
    Звонил сегодня в головной офис LG в Москве, сказали скорее всего резонанс по трассе и как вариант трассу по улице закрепить к стене жестко. На компрессор говорят думать в последнюю очередь, так как иначе бы гремел ужасно наружник, чего сейчас нет, особенно после стравливания газа во второй приезд.
     
  30. ikap

    ikap Активный участник

    4.485
    1.414
    Т. е. ешё сильнее натянуть трубки на короткой трассе. Что то мне подсказывает что этого может быть недостаточно ..
    IMHO - нормальные монтажники, перемонтаж.
    Мдя, если не поможет - останецца попа вызвать чтоб побрызгал, ну или как вариант :biggrin:
    [​IMG]