Посоветуйте электрика в Волгограде

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем Наталья Гурова, 21.08.16.

  1. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    вот вы извращенцы...
    а простую приспособу своять и к пылесосу подключить религия не позволяет?
     
  2. chefik1990

    chefik1990 Активный участник

    805
    16
    эту систему надо подключать через фильтр-циклон, бытовой пылесос его 100 не потянет, надо покупать строительный, желательно чтоб тянул посильнее, а это +10к да и еще время пока эту насадку ваять будете
    вот эталонная система https://www.youtube.com/watch?v=HUm2vzjI6DQ
     
  3. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
  4. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.143
    4.797
    вот вы извращенцы:d ля нубов и самостроев выход один пилит болгаркой другой поливает диск штробу водой из шланга иль баклашки. все в го...не зато в воздухе пыли нет:d

    ---------- Сообщение добавлено 06.12.2016 22:23 ----------

    ну и еще током может еб..ть:d
     
  5. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    я имел ввиду что то попроще, типа такого
    [ame]https://youtu.be/5Az2pkMoygw[/ame]
    ну и другой вариант взять пылесос и штроборез в аренду на день...
     
  6. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Даже думать не хочу об этом. У меня ванна осталась сейчас. Вот как раз не могу осмелиться на такой же подвиг :spider:
     
  7. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    То есть можно колхозить плавкую вставку в каждй розетке на 16а и закладывать все розетки одним 2,5 кв шлейфом?
    чсв у этого дядьки выше крыши. провод в стене тоже не мгновенно сгорает, у него есть определенная инерционность - пока нагреется, пока перегреется, пока изоляция поплавится - а там уже и автомат срабатывать должен. как я правильно понимаю надо или 2.5 квадрата шлейф 16а автоматом защищать или звезду 1.5 квадрата под один автомат 16 заводить?

    ---------- Сообщение добавлено 07.12.2016 07:09 ----------

    Промпылесос есть. Делай циклон и вперде...
     
  8. chefik1990

    chefik1990 Активный участник

    805
    16
    обсуждать и троллить земскова можно бесконечно. а по видео - ну кратко говоря ничего нового он по сути не сказал, просто озвучил то что уже и так описано на профильных сайтах
     
  9. g100m

    g100m Участник

    462
    19
    Того, кто землю колхозит или, что ещё большая дичь - вешает на ноль, а потом разводит это по всей квартире надо сразу бить лопатой как только это вскрывается.

    При отгорании подъездного или домового нуля (это регулярное событие, учитывая что потребление большое, а сети никто не реконструирует) все заземлённые таким образом приборы получают фазу на корпус. И хвала яйцам, если где-то там выше будет узо и оно будет правильно подключено.
     
  10. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    То есть на розетки 2.5 кв шлейфом и на 16А автомат категории B?

    g100m, предлагаешь вообще без земли? Или из подвала отдельным проводом поднимать?
     
  11. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.143
    4.797
    О Боже:bigeyes: Сема еще и в электромонтаж полез:d ладно там в медные трубы там думать не нада но в электрику:hah:
     
  12. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    именно так! Не помнишь я хотел себе замутить, даже провод поготовил, потом квартиру продали.
     
  13. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    Себе - избыточный перфекционизм. Клиенту за его счет - "альпайнизм". Тут медное водоснабжение не идет, а ты хочешь подъем земли с подвала продавать. И вообще ты в этажных щитках много таких земель видел? Я вообще не разу. Получается всех устраивает?
     
  14. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Пока кого нибудь не ипанёт...
    Между фазой на приборе и к примеру батареей.
     
  15. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    УЗО + выравнивание потенциалов?
     
  16. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    sema, к каждому радиатору СУП тянуть? А УЗО, если только каскад, и тестить по регламенту...

    Ситуация из фантастики, но тем не менее.
    У вас так PE заведена на нуль в щите. В квартире вы PE соединяете с водопроводом и отоплением. СУП готов. :d
    Сосед снизу режет стояки и ставит пластик. Отгорает ноль в подъезде.
    Большое сомнение, что подъездные щиты имеют повторное заземление, следовательно на щите, при перекосе, будет потенциал, а следовательно и на вашем СУП. Сосед сверху хватается за стиралку, стоя босиком на бетонном полу. Ипанёт, но может не сильно.
    Если не прав, готов к дискуссии. :d
     
  17. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    Grinya, можно к каждому стояку. Мне землю под болт завести в щите электрики из ТСЖ сказали, а не выдумывать себе проблемы с заземлением в подвале и подъеме земли по щитовой нише.

    Насколько я знаю при отгорании нуля в розетке образуется до 380 и горят все электроприборы. Так что описываемый вами случай мало того что маловероятный, так еще и менее проблемный в плане ремонта. С какой силой и куда поразит электротоком соседа меня волнует мало.
    И вообще в случае отгорания нуля ASP должно сработать.
     
  18. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Сомнительно забить три трёх метровые трубы в подвале... :d
    Это те ещё кадры. Не обобщаю, но... PEN в счётчик и точка, а там чё хочешь делай.
    Мне кстати так и не дали поставить вводной АВ перед счётчиком. Срать им на ПУЭ.
    ХЗ. Статья так-то...
    Должно. Все эти защиты должны дублироваться, что не очень бюджетно и пахнет паранойей.
    Но вот сработает УЗО или АСП, когда надо, не знает никто.
     
  19. sema

    sema Активный участник

    16.149
    1.786
    За объединение стояков с нулем на щите? Сомневаюсь.
    Предлагаешь вообще не делать заземление что-бы убило меня?
     
  20. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Может ошибаюсь, но это делать нельзя. Это по идее в подвале должно быть сделано.
    Сложный вопрос... :d
    Как правильно сделать в квартире я не знаю, подождём гуру, может я и не прав, но PE взятый с корпуса подъездного щита выглядит сомнительно.
     
  21. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Grinya,

    кури ГОСТ/МЭК

    Система TN-C-S, именно это и подразумевает, что до какой то точки идет сеть с объединенным проводником PEN, потом он раз-два-яица на PE и N.

    Но есть ограничение по сечению провода для которого это допустимо. Кажется, 25 кв. по люминию и 16 по меди. В таком случае разделение в щитке на рабочую и защитную нейтраль является нормируемым решением.

    Если сосед срезал стальные трубы и поставил пластик, то он сам себе злобный буратино и вредитель для соседей. Ибо трубы в здании подключены к системе уравнивания потенциалов (ну или в старых зданиях может не подключены преднамеренно но по любому очень хорошо зазаемлены), и замена на пластик без байпаса по земле является нарушением проектного решения, которое влияет на безопасность.
     
  22. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    3,14-2,71, на картинках да, всё ловко. Только на деле никто не будет ставить перемычку N PE в щите, прикрутят PE на щит. Кстати, для чего именно перемычка, а не тупо под один болт? Но в ПУЭ так, и хочется верить, что писали его не дураки, и значит перемычка имеет смысл.
    Про сечение да, 10 по меди, 16 по люминю.

    Опять же, имею я право в квартире самостоятельно делать СУП? Сомневаюсь...

    ЗЫ Про соседа да, был не прав, натянут не sema, а соседа снизу.
    Так что его схема имеет право жить наверно, пусть и с незначительными нарушениями.
     
  23. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Grinya,

    перемычка если шины есть. Но корпус щита может служить шиной. Единственное, PE и N должны на разные болты сажаться, что бы не было риска одновременного отключения.

    Поэтому, если нейтраль заведена штатно, то заземление подключенное к любому подходящему болту в щите, является допустимым решением если питающая магистраль проходит по сечению.

    Не если хочется делать заземление в подвале, то почему бы и нет. Комплектные заземления, забиваемые перфоратором, прекрасное решение. Но оно должно быть соединено с имеющимся.

    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2016 13:38 ----------

    значит я ошибся, но тем более -- это проходит чуть менее чем везде.

    Кстати, в случае отгорания нейтрали, напряжение то может появиться на нейтрали, но оно никогда не будет равно фазному, не более 100 В. И это явление сильно заметно и обычно длится недолго.
     
  24. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Саша, на земле потенциал останется! :spider:
     
  25. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    3,14-2,71, спасибо за развёрнутый ответ.
     
  26. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    На днях арендаторы пригласили по рекомендации "грамотного" электрика... Перечислять все косяки этого горе мастера долго, поэому озвучу лишь грубые:
    -подсоединяя мощные 3-ех фазные нагрузки в 5-ти жильном проводе везде было выкушено заземление (при этом оборудование полностью металлическое и еще связано с влажной средой...)
    - оборудование подсоединено не через силовую пару вилка-розетка, а через автомат 3-ех фазный и нейтраль через дешевое винтовое соединение (как в люстрах), причем многожильный провод конечно без наконечников... т.е. гарантировано отгорание нейтрали при отсутствии нуля!!!
    - в автомат заходит как провод 10м2 так и 4мм2 и конечно контакт у более тонкого плохой...
    - на счетчик (3-ех фазный) помимо основных отходящих силовых 10мм2 проводов, накинуты еще 4-6мм2 и отдельно идут на 62А/3Р автомат...
    - провода в щитке с повреждениями (без изоляции), из автомата торчат так же по 1-1,5см. без изоляции, использованы синие и желтые провода для коммутации фаз, поставлено всего 3 автомата а проводов в щитке столько напутано, что жутко становится, используется сплошь и рядом винтовые зажимы в том числе и для соединения проводов 6 и более квадратов...
    - ну а самое главное, вскрыл опломбированный счетчик и теперь у меня возникли огромные проблемы... :frustrate
    Вот такие бывают горе электрики "по рекомендации"... конечно заставил все вернуть взад и больше чтоб к ничего не делал в офисе...тем более, что ответственность по электробезопасности несу я... :frustrate
     
  27. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Недавно в гости ходил... Так сказал электрик, значит правильно!
     

    Вложения:

  28. chefik1990

    chefik1990 Активный участник

    805
    16
    хосспади. на селе так в каждом доме практически - еще када в совке дом был построен и электрика сделана - люди ток счетчик поменяли на новый и автоматы вместо пробок воткнули и живут дальше не парятся без всех снипов и гостов :d
     
  29. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    chefik1990, это переделывали недавно, трудно было сдвоенный поставить? Ну бред же...
     
  30. modcomp

    modcomp Активный участник

    13.343
    2.142
    никогда не видели домовые щитки в старых домах? там электрики так же не очень парятся по СНИПам и ПЭУ...
    И если на первых 2-ух рисунках просто может быть КЗ или обрыв фазы, то на 3-ех последних реально обрыв нуля...
     

    Вложения: