В одно и тоже время сломалось освещение в коридоре и в ванной Коридор: натяжной потолок (пленка). 3 точечных светодиодных светильника, моргают при выключенном выключателе. Стробоскоп какой-то. При включенном состоянии все норм горят Ванная: подвесной потолок, 2 точечных светильника (лампочки). То совсем не горят, то включаются и горят тускло. Что это за напасть?
Если выключатель с подсветкой, то можно пожертвовать подсветкой и отключить в выключателе сопротивление - моргание прекратится ! В ванной в первую очередь проверьте сам выключатель
Или подсветка самого выключателя, она чуток пропускает ток и его хватает для моргания ЛЕДов, или где то пошла утечка тока. Может влага-сырость(не подтопили ли вас сверху?), может где изоляция повредилась.
"утечка", которой вёл речь @_m_a_d_m_a_n_, "плохой контакт" где-то. Выключатель? проверить можно исключив его из цепи физически либо перемкнув те проводники которые он замыкает каким-нибудь достойным того проводником. Разветкоробка от которой запитаны оба этих потребителя? опять жеж проверить можно "обходным проводником"
Ничего страшного не случилось - надо просушить соединительные коробки и проверить выключатель в ванной