Решил поставить сей девайс и вот результат. Показывает 180 вольт, смотрю по вольтметру, там другое напряжение. Откалибровал. У меня значит напряжение 195 - 210 максимум круглосуточно. Но бывают рывки и реле срабатывает и так 3-4 раза в день. Боюсь у меня быстрее от этого сгорит аппаратура
а лучше свою электростанцию, да ---------- Сообщение добавлено 06.12.2016 13:19 ---------- да куда уж мне ... Хотите сказать что вольтометр мне врёт ?
Вольтметры не врут (в основном). Есть разные измерения ПЕРЕМЕНКИ. Вольтметр амплитудный (true RMS, как российские маркируются не помню) покажет в розетке более 300 Вольт, меряет амплитуду пик-пик. Обычные / бытовые показывают действующее значение - в розетке будет 220 Вольт. Какие у Вас вольтметры, я не знаю, поэтому нужно понимать "что меряем" и чем, еще до измерений. Представьте трансформатор, понижающий с 220 до 100 Вольт, если подключить на выходе выпрямитель - вольтметр покажет 147 Вольт (точнее 138-140 Вольт, из-за сглаженной амплитуды - формы синусоиды в наших розетках) ПОСТОЯННОГО напряжения. И да, срабатывание реле 3-4 раза в день, это оч.мало. Современные реле рассчитаны на сотни тысяч срабатываний.
Тогда не айс конечно. Я бы поставил ИБП по умнее, хотя они наверное все сейчас мониторить умеют, и посмотрел бы статистику суточную, что вообще происходит. Может реле с большим диапазоном взять надо. Мне кажется бОльшую опасность для бытовых приборов приносит повышенная напруга. Пониженная разве что холодильнику плохо. А может реле не исправное?
РН-113 с контактором на 40 А стоит с 12-го года. Только доволен что поставил! Причина установки - скачки и повышенное напряжение в сети (из-за подгоревшего нуля в ТП). Напряжение "плавало" от 233 до 248 вольт в течении суток, с утренними скачками до 255-260! Сначала ставил "низ" - 187 В, "верх" - 242 В, считая, что в сети 220), срабатывало постоянно по утрам, когда свет нужнее всего - плюнул, увеличил "верх" до 253, из расчёта, что нам "молча" стандарт подняли до 230-ти. Срабатывало очень часто, особенно летом. Проблема решилась в прошлом году, когда злосчастная ТП пыхнула открытым огнём Сейчас -225...235 вольт. Что касается задержки включения после сработки - поставил по инструкции -300 секунд, для того, чтобы холодильник успел сбросить давление. Думаю, что "оыинка стоит выделки" - техника могла погореть не раз...
А на фото точно ASP ??? Просто работаем с ASPшками и 1Ф и 3Ф. Выглядят по другомы. В калибровке не нуждаются. Техника годная....
Deceiver, если чесна то мне самому интересна наработка по этим реле. у меня таких еще не было но я вижу их часто
Deceiver, пасиб за предложение. если будет окно во времени то обязательно возьму потестить на разной напруге
andrusha, заранее только скажи, мне ж надо вычислить когда хозяев дома не будет, иначе как снимать, палевно ...
Классный стеб, Jazzer, даже если это был не стеб, прям анекдот сам собой получается: Приходит чел, в электроснабжающую организацию и говорит: Вы чё там с напряжением творите - у меня реле напряжения 3-4 раза в день срабатывает! А они ему в ответ фразу Jazzerа.... Еще-бы - разработана и делается Шведами, вернее одним Шведом по кличке Сергей
Deceiver, ВОзьми упс (который может лог писать). Можно у друзей одолжить или еще где-то на время взять. Пусть попишет логи несколько дней. Потом посмотри, при каких значениях у тебя реле свет отрубает. Там и видно будет - реле глючит или реально у тебя напряжение скачет.
Самое лучшее реле это РН-113 работает с леграндовским контактором на 63А (он стоил дороже самого реле) Очень надежное советовал знакомым у всех стоит работает, конечно минус надо контактор.
У меня стоит ЗУБР на 64а и 13900ВА Контактор ему не требуется. Один раз точно спас, скачек был более 250 В
Стоит АSP-3H. Лет пять. Раза 3 срабатывало за все время. Один раз залито было водой соседями сверху. Отрубилось и не взводилось. Потом просохло и стало опять работать. Проверял латером.