Вопрос в следующем. Кухня. Новая медь. По идее розетки и свет на разных автоматах (но это гляну еще, мало ли что). Стоят 2 узо на 2 группы (грубо мокрая и сухая зоны). Земли в доме нет (((. Провод трехжильный приэтом проложен навсякий який капремонт. Лампы диодные. С недавних пор стали моргать. Раздражает сильно. Однозначно реагируют на включение духовки (она на 6 вроде мм кв и 100 % на отдельном 25а автомате и соответственно линии). Духовка недавно поставлена. Есть подозрения, что в основном реагируют на холодильник. Его открываешь - в нем самом моргает свет. Внимание, вопрос телезрителям - что и где искать и куда рыть?
Не, не то. Диодов нет в них. Моргают лампы не всегда. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 09:56 ---------- И если непонятно выразился, моргают не в выключенном состоянии, во включенном.
Да вот вроде как нет. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:01 ---------- Вообще, похоже на то, когда рядом сваркой работают ))) Но не каждый же день ) ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:04 ---------- Кстати, возможно вся эта котовасия началась, когда был перебит и срощен провод идущий от выключателя (но четко закономерность не была отловлена). Но как оно относится к холодильнику?
Если моргают во включенном вешай мультиметр, смотри как ведет себя напруга, когда включается духовка, холодильник и т.д., сильная ли просадка. Фаза одна? лампы 220В?
Stos, да, 220. Мульт показывает 215, он простенький, регить во времени им не могу. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:09 ---------- Фаза одна.
b70, Я ж совета просил, а не издевательства ) (а есть, кстати, они на дин рейку???) Да и до недавнего времени все ок было.
AMD_DRON, и в кухне, и в холодильнике. В других комнатах нет. Ну или как минимум не так очевидно. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 10:54 ---------- Не поверите, у меня тоже. Плюс есть кому его еще и доламывать )))
Ноль питающий зачисть-протяни, вообще все контакты проверь-протяни (и фазные на автоматах), если косяки после включения нагрузки происходят-99% фиговые контакты.
Stos, Ок, спасибо, попробуем. Мне все равно в щиток лезть - автомат менять. При монтаже не хватило нужных, рабочие купили похожий но без места под шину. Так что сейчас пара автоматов косо сидит. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 11:04 ---------- Пока сцепил ваговской нажимной клеммой для светильника, может и получше что придумаю. Но блин холодильник то причем?
Кстати еще вводные. Порожек крепился еще между кухней и комнатой. Теоретически не должен был ничего задеть, но если вдруг саморез какой провод зацепил и "заземлил" все это добро в стяжку не может такого эффекта быть?
У тя УЗО в таком случае выбивать должно. ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 12:15 ---------- А вот если саморез просто жилу перебил - вполне реально.
Однажды делали автосервис, заказчик приезжает и говорит, "а чего полы теплые? я вроде не заказывал", мы сами в ак..е)), задрали фазный провод в залитом полу, он сел на арматуру), индикатор берем, в пол тыкаем-горит) зшбс, бетон так-то среда токопроводящая, тыкни индикатор, все бывает.
Вот такого совсем бы не хотелось ) ---------- Сообщение добавлено 27.10.2016 11:25 ---------- На свет и розетки жилы разные, если он только именно эти две перемкнул )))
Да ну, нееее. Щиток смотри. Вообще, электричество обычно по потолку ведут. Нафига под порожком? Там реально опасно. Не счас, так позже, ремонт затеешь, новые дырки будут тебе сверлить и фейерверк получится.
Много всего, часть по потолку, часть в стяжке. И когда делали, порога там не предусматривалось, единая поверхность была, а сейчас пришлось часть покрытия сменить и порог втыкать.
Короче, начинай с щитка и далее в сторону выключателя - смотри, как затянуто в колодке, автомате, выключателе, нет ли где задиров изоляции, не переломлены ли где жилы. Коробки разводные надеюсь не заштукатурили?
Щиток понятно доступен, буду проверять. В выключателе пружинные клеммы, в розетках тоже. Коробок нет, все идет линией до щитка. Линии недоступны нигде.
Качество контактов можно проверить так: включить всю нагрузку в доме и померить напругу в щите (на общей щитовой нулевой шине) и дома в патроне или розетке, если разница больше трех вольт-контакты гомно. По другому только с помощью приборов: "петлю" мерить, изоляцию проводов и т.д.