Летом меняли стальные трубы на полипропиленовые. Стальные были забиты намертво и несколько лет отопления практически не было.Меняли по схеме-как было так и сделали,но система не работает. Нарисовал схему как это выглядит. 1- Лежачая обратка горячая 2-батареи промытые 3- Закрываю краны 1 и 2 и из кранов 3 или 4 (при отключенной батарее и прикрученном шланге) идёт горячая вода. 4-Воздуха нет
Трубы обратки должны быть с противоположных сторон от подачи, что-бы вода проходила через всю батарею... А так она закольцовывается на одной стороне... ИМХО...
Не греет ни одна батарея.Стояк холодный.Но если начать сливать воду,идёт нагрев обеих батарей.Такое ощущение что вода в этой системе не циркулирует а просто стоит.
Циркуляционник поможет Какбэ логично что с заменой труб увеличили гидросопротивление системы и естественная циркуляция не работает Не обязательно, только на очень широких батареях
Тепло бродит в другом контуре, а сюда самотёком не хочет. У меня после котла труба раздваивается на два контура и я там поставил краны, ими и выровнял. 3 пункт вообще не понял...
Если где-то еще параллельный участок или байпасс, то циркулирует там из-за меньшего гидравлического сопротивления. Выше написали, краны (вкнтили) ставить на другую праллель и регулировать. Как-то тонковато наверное 20-кой вести. Короче, схема не полностью нарисована.
вот. Там куча причин может быть. Одну из наиболее вероятных уже назвали. Но без всей схемы (с указанием диаметров) - бесполезно. Может быть, эти батареи на самом длинном участке с самым маленьким диаметром, да еще чтобы до них дойти, нужно преодолеть максимальную по высоте точку. И, напр., есть другой контур, который ниже, и труба там 80-ка или 100-ка без радиаторов.... В общем, схема нужна. P.S. Или промыли (чугунные батареи) так, что где-то в какой-то секции весь мусор собрался как пробка, оставив лишь маааленькое отверстие, или забив где-то выход на обратку.... Промыто точно хорошо?
Это квартира. Схема полнстью. Это то что я вижу у себя. Если к одной батарее подключаю шланг и кидаю слив в раковину Оби батареи прогреваются. Прогреваются и с подачи(сверху) и с обрати(снизу). Везде 20 полипропилен. Дом 2-х этажный.
@EXOD, что-то не так со схемой.... по схеме ваши батареи питаются обраткой от соседа со 2 этажа. Где труба обратки от соседа?
Могли стык пп когда паяли заузить потому и нет циркуляции, при снятой батарее продавливает а при поставленной разница между подачей и обраткой слишком мала шоб продавить
@List, да там по описанию 2 этажа в доме. На втором этаже 2 батареи и на первом две на этом стояке отопления. Даже если 20-кой сделали сэкономив-- всё равно продавило бы 4 батареи. Что-то не так с пайкой (заужено, как выше уже сказали) либо с обраткой/подачей что-то перепутали.
Вот и ответ, сильно заузил внутренний диаметр, соответственно продавать не может, заменить на двадцать пятую и будет счастье
Да. Всё до верхнего лежака холодное. У соседа и подача и обратку впаяны в стояк. 15 сталь стояла. Отключил обе батареи. Поставил перемычку в виде шланга от стиральной маштны. Шланг не греется.
@EXOD, т.е. соседу обрезали обратку? и врезали батарею последовательно в трубу подачи? лежак обратки у вас на первом этаже, обратка соседа должна отдельно идти в этот лежак. Тогда возможно у соседа батарея забита и не пропускает через себя подачу(которая уже обратка) к вам. Полная схема контура с вашим соседом со второго этажа дала бы более подробное понимание. Если в вашем доме по проекту предусмотрена двухтрубная система отопления, то должен быть второй стояк обратки от соседа в лежак обратки на вашем этаже. Если однотрубная, то должны быть перемычки перед батареями и у вас и у соседа. В схеме я перемычек не увидел. Из этого делаю вывод, что избавились от "лишней" трубы обратки для красоты.
Циркуляции нет. Возможно заужение в стояке/лежаке. Можно б/у водяной счетчик поставить, будет понятно есть движение или нет. Так-же можно оценить расход с подачи (при спуске в канализацию) и с обратки. Еще вариант - все остальные стояки на чердаке кранами отсечь (если они вообще есть) или у соседей временно перекрыть и посмотреть начнет ваш стояк прогреваться или нет. В любом случае это не ваша зона ответственности и заниматься этим должна УК.
У соседа стояк выходит из потолка и уходит в пол. В него врезаны четверники на батареи. УК открещивается. Нет лицензии на работу с полипропиленом.
Вот так у соседа выглядит. При первичном пуске( видимо давали большое давление) стояк грелся.Дело в том Ук каждый раз говорят разное.То стояк перепаян, то обратка забита, то вообще схема неправильная.На вопрос что делать никто не знает ответа.Что тут надо поменять чтобы заработало?
при условии, что если все остальные стояки работают и батареи греют--- проверить стыки, как уже неоднократно писали, в идеале-- перепаять без заужений в стыках. Вообще всё должно быть по проекту, но, на мой взгляд, самая эффективная схема выглядела бы так (диагональное подключение радиаторов не беру в счёт) :
Не обязательно. Более вероятно действительно забилось. Может быть в месте заужения. У него скорее всего однотрубка. Как я понимаю у соседа сверху тоже нет тепла?
Батарею отсекай, в позицию 5 ставь водяной счетчик (любой, можно б/у) - как датчик протока. Будет понятно вообще циркуляция есть или нет. Звони в аварийную диспетчерскую концессий теплоснабжения, они посылают тебя в районную диспетчерскую, там посылают в УК. Ты сразу говори что УК тебя послало так как с ПР не работает. Можешь потребовать сактировать температуру в квартире. 20 градусов есть?
Норма +18 в неугловых. На холодный стояк тоже можно жаловаться, но когда ниже +18 можно уже и на перерасчет подавать.