Специалисты! Хелп!!! Собираюсь установить дома УЗО. Есть какая-нибудь принципиальная разница в последовательности установки? Логическим путём пришёл к следующей схеме: -> счётчик -> автоматы -> УЗО -> потребители Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста
В номиналах только не напутайте. А вообще, в таких случаях схему принято выкладывать (подробную, вплоть до указания марки кабелей и их хар-к (напр. ВВГнг3x2.5 и т.д.)). Т.к. в таком виде, как это сейчас у вас, сложно давать советы и оценить вашу "ситуацию". И сразу ошибка. Что значит "Автоматы -> УЗО". ЭТО КАК? Несколько автоматов, а потом одно УЗО?! Нет... без схемы вас не понять. Иль, коль так и есть - то это очевидно совершенно не верное решение (очень мягко говоря). В общем, схема нужна. Иначе советы бессмысленны.
попробую объяснить. в квартиру входит 2 провода 0 и фаза. идут на счётчик. эти провода старые, алюминька. их менять не стали т.к пришлось-бы пол подъезда разворотить чтоб до коробки добраться. сечение.. "на глаз" 2-2.5 квадрата. может больше. со счётчика 2 провода, уже медь, сечение 3 кв. идут на 2 автомата ВА 29-77-2 ну а с автоматов тоже медь 3 кв между коробками и 2.5 от коробок к потребителям. маркировку кабеля к сожалению не помню. проводка менялась при ремонте 5 лет назад. вот как-то так узо кстати 5sm1 312-0 с 2х автоматов 2 провода пойдут сначала в узо, а уже из узо к потребителям надеюсь прояснил хоть что-то. сам я не электрик
Нормально все. УЗО главное после вводного автомата. Чтоб если УЗО сломается и коротнёт - отключился автомат. Кстати, если проводка плохая, УЗО будет постоянно отключать электричество из-за утечек. Тогда придется либо всю проводку менять (что правильно) или ограничится защитой розеток кухни-ванной где оно наиболее необходимо.
Haos, мой вам совет - замените автоматы. УЗО у вас хорошего качества, а вот автоматы китайское г...о.
RedCat, т.е поставить узо между счётчиком и автоматами? Pavlo, какие посоветуете? добавлено через 1 минуту RedCat, ну не думаю что за 5 лет новая медная проводка придёт в полную негодность
Зачем? Вы все правильно же написали. Автоматы только надо заменить на один двухполюсный. Чтоб рвал сразу и ноль и фазу. Я так понял у вас они отдельно. Обычно ноль не рвут. Поэтому Серж вас не понял. А вот после УЗО делают несколько автоматов. Чтобы если ночью один выбьет, то остальные поволят вам чинить протянув свет из оставшихся в строю комнат.
RedCat, сорри. туплю. значит первая мысль была самая правильная добавлено через 5 минут нене. автомат сдвоенный. эт я неправильно написал
Shneider Electric, Legrand или ABB. Цена в районе 120-150 руб/шт. Но на безопасности не экономят...Купить можно тут или тут Можно и в обычных строительных магазинах поискать, но там они будут раза в 1,5 дороже.
Pavlo, большое спасибо. ещё вот что хотел спросить. "коробка электрическая" которая на стену вешается, с дверцей а внутри счётчик, автоматы, узо. как она правильно называется и где их купить можно? добавлено через 2 минуты к сожалению это реализовать уже не получится как обычно хорошая мысля...
называется "щит распределительный". Бывают пластиковые и металлические. Навесные и утапливаемые в стену. Влагостойкие и нет. У вас квартира или дом?
а зачем в квартиру металлический? Можно купить аккуратный пластиковый щиток. Счетчик у вас уже куплен? Если да, то что он из себя представляет?
металлические щиты обычно ставят в частном секторе, или в случае, если существует возможность случайно повредить пластиковый щиток. В квартире металлический щиток выглядит громоздко. Я бы рекомендовал вам что-то типа вот этого. Стоит около 150-200 руб. Сверху место под счетчик, снизу din-рейка для установки на нее УЗО и автоматов.
уже обсуждалось здесь на форуме, при ремонте тоже себе поставлю. Вообще помоему самый правильный вариант: ввод -> Счетчик -> Общий автомат -> УЗО -> автоматы по группам -> потребители Я лично планирую ставить 2-3 шт. УЗО: 1. Освещение 2. Розетки 3. Ванная и кухня Ну или как минимум: 1. Освещение 2. Розетки Естественно если УЗО будет несколько, то после общего автомата будет разветвление В этом случае при срабатывании УЗО на группу розеток вы не останетесь в темноте. добавлено через 9 минут какой он страшный.... добавлено через 13 минут Haos, вообще почитайте вот эту тему - Проводка в хрущевках, там много интересного написано
SilverClash, +1.. а то при малейшей утечке на заземление (неважно - фазы или нуля) - вся квартира остается без света и оч трудно понять - где проблема.. УЗО на отдельные группы - рулит!..
но вы делаете это в полной темноте или с фонариком думаю купить 2 УЗО вместо одного - не такие уж и большие затраты.
ну, если автомат двухполюсной - тогда пойдет.. дело в том, что после УЗО и ноль при контакте с землей может это УЗО отрубать - сталкивался с таким.. В подвале, полном барахла, в полной темноте - очень весело, пока до щитка доползешь и наощупь УЗО включишь.
сейчас уже конечно жалею что в период смены проводки не развёл по группам потребителей. как-то даже в голову не пришло. придётся довольствоваться одним узо. как-то видел на форуме обсуждение какой-то приблуды которая при скачке напряжения отрубает свет. только забыл как она правильно называется не наставите на путь истинный? и её как я понимаю надо ставить перед входным автоматом?
согласен, но под счетчик СО-505 ничиго лучше не подобрать. Если бы счетчик был электронный с креплением на din-рейку, то можно было бы подобрать что-то поинтересней. учитывая кол-во групп, этот щиток установлен не в 2-3-комнтатной квартире. Скорее всего коттедж. Вообще, сборкой щитов должны заниматься квалифицированная организация, имеющая лицензию на это дело.
почему же... для трешки помоему самое то. Тут на форуме были гораздо более дорогие и серьезные варианты для квартиры. Я себе планирую что то типа такого. По примерным подсчетам у меня будет 16-20 модулей. добавлено через 6 минут незнаю сколько за смену проводки берут квалифицированные организации, но я планирую все сделать сам и сэкономить эту сумму Дело на самом деле не только в экономии - сколько я видел "электриков", ни одному из них я бы проводку не доверил... Понастоящему хороших специалистов встречал только пару человек.
в трешку достаточно 4-5 автомата - 1 на кухню, 1 в ванную и по 1 на каждую комнату. куда столько?? я имел ввиду не смену проводки, а сборку самого щита (правильное подключение между собой всех УЗО и АВ).
я считал как то так: Ввод - 1 двухполюсный автомат - 2 места ASP+контактор - 6 мест 3хУЗО - 6 мест Розетки кухня - 2 х 16А - 2 места Розетки 1 спальня + коридор - 16А - 1 место Розетки 2 спальня + половина зала - 16А - 1 место Розетки вторая половина зала - 16А - 1 место Сплиты - 2х16А - 2 места Свет спальня + зал - 10А - 1 место Свет спальня+коридор - 10А - 1 место Свет кухня+ванна+туалет - 10А - 1 место Итого 24 места. Как раз как в щитке приведенном на фото выше. добавлено через 2 минуты можно убрать одно УЗО и свет немного объеденить, но это сэкономит всего 3 места - толку никакого, все равно большой щиток вешать. добавлено через 4 минуты это кстати примерный расчет... надо еще обдумать, посмореть как можно оптимальнее протянуть провода, что бы не тянуть лишнее.