Волгоградский форум » Домашний очаг » Домоводство » Ремонт и строительство »  Посоветуйте электрика
Ремонт и строительство - Всё о ремонте и строительстве.
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.08.2016, 11:39   #26
Kairel Меню пользователя Kairel Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 7751
БМ-31-12,
а как надо?
В ПУЭ нет такого понятия "скрутка". Поэтому Proxor1 все сказал правильно
__________________
Я бы поостерёгся произносить при нынешних депутатах фразы типа: "Законов физики ещё никто не отменял!"
Kairel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:03   #27
Dobervgg Меню пользователя Dobervgg Мужской
Участник
Вгг
Сообщений: 1242
вот у меня ща работает электрик володя - никаких нареканий. спокойно, размеренно, аккуратно, вдумчиво, насколько могу судить - вполне себе качественно. часть делает с нуля, а в числе прочего - ликвидирует последствия визитов описанных выше электриков. если нужно - могу дать номер.
__________________
Jedem Das Seine
Dobervgg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:14   #28
hasslich Меню пользователя hasslich Мужской
Аватар для hasslich
Участник
Волгоград
Сообщений: 15323
Сообщение от Proxor1 Посмотреть сообщение
Четвертое монтаж проводки не делается кусками
почему?
__________________
над людьми не издеваюсь
я людям даже не хамлю
но за людей я лишь считаю
себя и пару человек
hasslich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:42   #29
БМ-31-12 Меню пользователя БМ-31-12
Участник
volgograd
Сообщений: 2226
Сообщение от Kairel Посмотреть сообщение
В ПУЭ нет такого понятия "скрутка".
ну это да. развеселила категоричность заявления
БМ-31-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 13:53   #30
Stos Меню пользователя Stos Мужской
Аватар для Stos
Участник
волгоград
Сообщений: 219
Сообщение от 3aвулoн Посмотреть сообщение
в новом доме может получиться примерно как у меня (фото весеннее, щас там все культурно)
Всегда удивляло, зачем народ эти "катушки индуктивности" из проводов в щитках наматывает? типо красивей чтоли?
Stos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:19   #31
3aвулoн Меню пользователя 3aвулoн Мужской
Аватар для 3aвулoн
Участник
Нахожусь тут.
Сообщений: 8949
Stos, понятия не имею. а разве трудно спросить тех, кто их наматывает?
__________________
Геополитика по Российски это восприятие планеты как коммунальной кухни, где каждый норовит плюнуть в суп соседу.
3aвулoн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:20   #32
Satanas Меню пользователя Satanas Мужской
Аватар для Satanas
Участник
Волгоград
Сообщений: 13955
Сообщение от 3aвулoн Посмотреть сообщение
в новом доме может получиться примерно как у меня (фото весеннее, щас там все культурно). имхо ни один электрик без образования такого не сделает. поэтому по теме - однозначно выбирать ПЕ и не думать. Колхоз выйдет себе дороже.
Ну у меня электрик так же спиральки крутит, тока покороче))
Тока вот вопрос, а на Легранд к примеру, что-то зеленое запрет наложило?
Ведем речь о проектах, о лабараториях, и ставим говенный ИЭК, который порой на КЗ не реагирует никак...
__________________
Что нам стоит дом построить))
Satanas вне форума   Ответить с цитированием
  
Старый 23.08.2016, 14:31   #33
БМ-31-12 Меню пользователя БМ-31-12
Участник
volgograd
Сообщений: 2226
также полно левого и легранда и абб которые не срабатывают на ток утечки
БМ-31-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:33   #34
Скаут Меню пользователя Скаут Мужской
Аватар для Скаут
Участник
Волгоград
Сообщений: 602
аргоном их, аргоном
Скаут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:36   #35
3aвулoн Меню пользователя 3aвулoн Мужской
Аватар для 3aвулoн
Участник
Нахожусь тут.
Сообщений: 8949
Satanas, ну раз уж мне приходится оправдываться (будь проклята та фотка) - я совершенно искренне думал, что этот щиток у меня выполняет функции исключительно распределителя электричества. Хотя бы просто потому что летом автоматы уже вышибало из за неисправного электроприбора. и вышибало их совсем в другом щитке.
__________________
Геополитика по Российски это восприятие планеты как коммунальной кухни, где каждый норовит плюнуть в суп соседу.
3aвулoн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:04   #36
Grinya Меню пользователя Grinya Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 3597
О. Сколько электриков!
Подскажите плиз, можно ли заводить СИП 2*16 непосредственно в домашний щит?
Grinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:54   #37
Скаут Меню пользователя Скаут Мужской
Аватар для Скаут
Участник
Волгоград
Сообщений: 602
да хоть на лампочки его кидай, просто учет нынче требуют на столбе перед домом ставить или на фасаде...
Скаут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:59   #38
norbi Меню пользователя norbi Мужской
Аватар для norbi
Участник
Волгоград
Сообщений: 4012
Сообщение от БМ-31-12 Посмотреть сообщение
также полно левого и легранда и абб которые не срабатывают на ток утечки
эт,наверное,если на рынке покупать? польский легранд всяко лучше китайского иека?
norbi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:02   #39
Grinya Меню пользователя Grinya Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 3597
Скаут, Т.е. если мне надо переделать ввод в дом с говнопроводов на СИП, я уже должен на фасаде щит поставить?
И следовательно в нём же придётся делить PEN?
Grinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:03   #40
Скаут Меню пользователя Скаут Мужской
Аватар для Скаут
Участник
Волгоград
Сообщений: 602
че вы все к Иеку прикопались? нормальное бюджетное оборудование, по опыту скажу, были у них проблемы лет 5 назад, давно уже все нормально работает, если следить за оборудованием(протяжка, очистка, проверка)
не нравиться ИЕК, берите ТДМ, тот же хрен, но вид с боку

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 16:05 ----------

Grinya, это если заного делать, сети не согласуют, а если ПЕРЕДЕЛАТЬ, то думаю им пофиг ))), но потом все равно выносить придется, ибо регламент уже есть, и его потихоньку доводят в добровольно-принудительном
Скаут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:12   #41
Grinya Меню пользователя Grinya Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 3597
Скаут, на вишнёвке они своими силами помнится на столбах ставили СВОИ счётчики.
Я не пойму другого, PEN должен идти от ВЛ 16ю квадратами алюминия или 10ю меди до ГЗШ, правильно?
А они мне его разорвут на столбе, когда свой счётчик поставят, и как быть?
Grinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:15   #42
Скаут Меню пользователя Скаут Мужской
Аватар для Скаут
Участник
Волгоград
Сообщений: 602
разделите у себя в доме, в чем проблема?

ну поставят в разрыв счетчик, и?

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 16:15 ----------

можете потом 3-ю жилу докинуть от счетчика и обозвать ее РЕ, а сиповский N станет, вместа PEN
Скаут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:21   #43
Grinya Меню пользователя Grinya Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 3597
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
ну поставят в разрыв счетчик, и?
Я наверное не понимаю...
Разве провод 16 квадрат от ВЛ до ГЗШ не должен быть неразрывным?
И что-то у меня сомнения, что они со столба опустят до счётчика и потом поднимут на столб провод 16 квадрат.
Grinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:26   #44
Скаут Меню пользователя Скаут Мужской
Аватар для Скаут
Участник
Волгоград
Сообщений: 602
в нем не допускается ставить отдельный автомат на разрыв только РЕНа, а так хоть миллион соединений, лишь бы контакт хороший был 0,05 ома сопротивление контакта
Скаут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:35   #45
Grinya Меню пользователя Grinya Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 3597
Скаут, понял, большое спасибо!

Хотя не, недопонял...
сечение вводимого в электроустановку PEN-проводника, для дальнейшего разделения на PE-проводник и N-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
А где гарантия, что PEN внутри счетчика имеет такое сечение?
Grinya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:50   #46
БМ-31-12 Меню пользователя БМ-31-12
Участник
volgograd
Сообщений: 2226
Сообщение от norbi Посмотреть сообщение
эт,наверное,если на рынке покупать?
ага. мне както привозили дифы абб по 800 рублев штука. на дифференциальный ток срабатывало ровно половина но кз все отработали
БМ-31-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:17   #47
Satanas Меню пользователя Satanas Мужской
Аватар для Satanas
Участник
Волгоград
Сообщений: 13955
Сообщение от norbi Посмотреть сообщение
эт,наверное,если на рынке покупать? польский легранд всяко лучше китайского иека?
да и франция в продаже далеко не редкость.
__________________
Что нам стоит дом построить))
Satanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:18   #48
Kairel Меню пользователя Kairel Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 7751
БМ-31-12,
ну это да. развеселила категоричность заявления
Вообще, как раз по распредкоробкам быстрее и легче всего проверяется квалификация электрика Тянуть по струнке провода в гофре, трубах любого научить можно за пару часов.

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 17:19 ----------

В последнее время ставили шнайдеры. Вполне по качеству и электролабу прошли все объекты
__________________
Я бы поостерёгся произносить при нынешних депутатах фразы типа: "Законов физики ещё никто не отменял!"
Kairel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:28   #49
3,14-2,71 Меню пользователя 3,14-2,71 Мужской
Участник
VGG
Сообщений: 21432
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
да хоть на лампочки его кидай
Да ну? а ничо что у него горючая ПЭ-изоляция? его нельзя использовать в доме.

Но если очень хочется, то на небольшом участке можно. От ввода до щита, проложить в стальной трубе или металлорукаве.

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 17:31 ----------

Сообщение от Kairel Посмотреть сообщение
струнке провода в гофре
Гофра у современных электриков возведена в фетиш.

В то время у нее есть единственное предназначение: замуровывание в штрабу или бетон. Все, нигде больше гофра применяться не должна.

При этом, в нее можно затягивать отдельные провода, а не кабель. И должна обеспечиваться сменяемость проводки, любой провод что бы было можно вытащить и заменить через разветкоробку.

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 17:33 ----------

Сообщение от Наталья Гурова Посмотреть сообщение
хорошо и дорого в 250 кв в три этажа это сколько примерно? без материала..
материалы тоже дорогие и моей поставки, только тогда возможна гарантия. Прикину, напешу в лс.

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 17:34 ----------

Сообщение от 3aвулoн Посмотреть сообщение
него копали траншею и уже в ней били эти арматурины через два с половиной метра, а потом их сваривали под землей... кста, ТС, мотай на ус, это обязательно надо делать. а не просто забить железяку как попало в землю.
ну если делать нечего... И все равно сгниет. Есть омедненные штыри которые забиваются большим перфоратором в землю на глубину хоть 20 м.
__________________
До сих пор ничего не известно о нормальности числа π; число e иррационально и даже трансцендентно.

Ненавижу все советское
3,14-2,71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 17:51   #50
Kairel Меню пользователя Kairel Мужской
Участник
Volgograd
Сообщений: 7751
3,14-2,71,
В то время у нее есть единственное предназначение: замуровывание в штрабу или бетон. Все, нигде больше гофра применяться не должна.
Я вам более того скажу. При замуровывании в штробу или бетон допустимо обойтись без гофры. В фетиш она возведена не у электриков, а у проверяющих структур, например, в лице пожарников. Там много таких фетишей

---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 17:55 ----------

Чтобы не быть голословным
ПУЭ
Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
7.1.37
....
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
__________________
Я бы поостерёгся произносить при нынешних депутатах фразы типа: "Законов физики ещё никто не отменял!"
Kairel вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт и строительство - Всё о ремонте и строительстве.
Волгоградский форум » Домашний очаг » Домоводство » Ремонт и строительство »  Посоветуйте электрика
Ответ

Промокод "Галактика". Кликни на ссылку и получи скидку от KNS - S5700-28TP-PWR-LI-AC - корпоративные поставки по всей России.дизайн интерьеры кинотеатровraitex что этокогда заряжается гироскутер он шумитконцерт мэрилин мэнсон 31.07

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Услуги электрика Butcher Ремонт и строительство 12 01.06.2014 00:12
Электрика ВАЗ _m_a_d_m_a_n_ Авторемонт 9 20.08.2013 08:36
Посоветуйте электрика хорошего на семи ветрах luo Авторемонт 12 04.08.2011 17:12
Посоветуйте хорошего электрика cole Авторемонт 20 25.04.2010 15:21
Посоветуйте толкового авто-электрика в Волгограде bear2bear Авторемонт 16 29.08.2008 13:49