Всё случилось внезапно. - Семён! Что с роутером? - Вон он. Стоит. Гудит. - Вижу, что гудит. Почему не пингуется? - Разве?.. Хм… И точно. Но ведь две минуты назад всё работало! - Мне не надо две минуты назад. Мне надо сейчас! - Ну, тогда разбираться. Рассказывай, что ты туда напихал, как над ним издевался и в каком порядке… Давай, со всеми скабрезными подробностями! - Р-II-350, 256 памяти, на i810 материнка, две сетевые платы, всё остальное интегрировано. Свежеустановленная Win2000 server SP4. Remote Admin 2. WinRoute 6. В домен не введена. Master Browser остановлен. Запускается нормально. От 5 минут до 3 часов работает нормально. Потом исчезает из сети. Работает только ping 127.0.0.1. Ping на собственные сетевые карты не проходит. Ping на другие компьютеры сети – тем более. В логах контроллера домена – тишина. - Патч корд? - Менял! - Порт свича? - Менял! - Сетевые карты? - Менял на другие! - Слоты, куда ставишь карты? - Менял! - Всё остальное на компьютере? - Продолжает работать нормально! - После перезагрузки? - Всё повторяется. Меняется только время, через которое исчезнет компьютер из сети...
Для тех, кто не понимает, поясняю: в данной теме обсуждается вопрос не "что надо на роутер", а "что происходит с компьютером".
1. Отключить в свойствах сетевых карт "Разрешить отключение этого устройства с целью экономии электроэнергии" 2. Попробовать в момент пропадания связи выгрузить Винрут. Есть подозрение на файрвол
На машинку была установлена Вынь ХР Машинка отработала более суток без проблем. Озадаченный, ибо инсталятор уже использовался на роутере и безпроблем отработал более полугода, решил установить Вынь2000 AS Но вышла из строя рабочая машинка в сети и остался я без экспериментальной базы с одними сомнениями...