Проект электропороводки частного дома.

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем Grinya, 06.10.15.

  1. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    а судя по таблице 2.1.1 хоть 0.5 клади )
     
  2. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Скаут,

    кури

    ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" таблица 52J

    ПУЭ сосет
     
  3. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    нет дома этого госта, поисковик выдает одни магазы гостов, можете тыкнуть где покурить?
     
  4. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Скаут,

    ищи лучше, найдется и текст
     
  5. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    нашел данную таблицу.. согласен минимальное сечение силы и света - 1,5..
     
  6. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Спасибо! Внес в голову необходимые коррективы. :)

    Про заземление еще раз. Если померить его и оно в норме, то просто сажать на него жёлто-зелёный?
     
  7. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    делаете в щите 2 шинки(PE и N) на РЕ контур, жилу PEN вводного кабеля, метал. коммуникации, трубы, сбросную свечу, и т.п., короче весь металл, на котором хотите уровнять потенциал и не забываем кинуть перемычку между N и РЕ.
     
  8. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    А где ее взять то??? :shuffle:

    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2015 15:33 ----------

    Я никак не могу понять, в каком месте PEN превращается в PE и N...
     
  9. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    там где эта шина подключена к заземляющем контуру

    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2015 00:30 ----------

    и втам где сопротивление контура соответствует пуе
     
  10. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    у вас со столба 2 жилы приходит: фаза и реn

    в том месте где вы их разделяете ) физически

    ответ не верный

    для повторки не нормируется
     
  11. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    да ладна. на щите где разделяешь пен нада делать доп заземление:writer:

    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2015 01:24 ----------

    на 4 ома
     
  12. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    :d сами придумали?
    4 ома для ТП норматив
    10 ом молниезащита и опоры 10кВ
    30ом повторка на опорах 0,4 и т.п.
     
  13. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Скаут,

    кури лучше. Есть такая фраза в пуэ, "сопротивление не нормируется", есть
     
  14. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    а я и не спорю, для повторки на доме не нормируется, не читай между строк

    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2015 23:52 ----------

    см выше, кури не в себя... я гляжу ты спорить любишь...
     
  15. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    Скаут,вот зарекался с тобой неучем спорить:shuffle: ты случаем не Фазурик в прошлом? тот тож чухню постоянно нес:hah:
     
  16. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    пф...

    еще раз пишу
    норматив 4 ома для ТП
    10 ом для молниезащиты и ВВ опор
    ну и далее по тексту...

    где вы нашли что обязательное повторное заземление при разделении н и пе?
    где вы нашли норму 4 ома для повторки?
    я не спорю с вами, я спрашиваю
     
  17. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Про PE N понял. Спасибо! :)

    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2015 12:19 ----------

    Так. Стоп.
    Т.е. от столба должно приходить не менее 10 мм2 по меди??? :bigeyes:
     
  18. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    люминь скорее всего придет. СИП.
     
  19. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Да, но он доходит только до стены дома. Далее к нему цепляется кабель, через прокалывающий зажим, и заходит в дом.
    Так вот этот кабель по виду 2,5 квадрата. Получается, что рвать PEN надо как раз на изоляторах? На улице еще?
     
  20. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    Прошу прощения у ТС, влезу со своим вопросом.
    Есть два щита - один на улице на фасаде с вводным автоматом, счетчиком и узо, второй в доме с узо и автоматами.
    Если в первом сделать разделение PEN на PE и N, PE завести в домашний щит (где-то 5 метров, 10мм2 меди), там подсоединить его к шине к которой крепятся все заземляющие проводники и от этой шины пустить провод (10мм меди) к заземляющему контуру то будет сильно плохо?
    Кошерней, конечно же, сделать отвод на заземляющий контур сразу в уличном щитке, но сейчас это сопряжено с некоторыми трудностями. Проще было бы реализовать вышеописанный вариант. Но что-то меня смущает... Вот потому и вопрос - можно ли так сделать?
     
  21. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    либо сип в дом тащить до щита, либо разделять уже на отпайке, со всеми вытекающими замутами (организацией шины ГЗШ)

    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2015 14:29 ----------

    в первом и надо делать, ибо там узо стоит... если после узо объединить обратно н и пе, оно будет выбивать.
    повторку делать надо на шине ГЗШ, которой будет являться шина на которую сядет РЕН от столба...
     
  22. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Скаут, спасибо. Вопросы сняты.
     
  23. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    а что мешает повесить щит на столбе со счетчиком, там контур сделать(он так и так нужен на последней опоре), и разделиться в нем, оттуда кабелем под землей завестись в дом, зачем воздушку к фасаду тащить?
     
  24. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    ну разделение то делается еще до вводного узо и счетчика. Думаю сделать его через кросс-модуль. От кросса кабель (N) к счетчику (вводный автомат хоть и стоит двухполюсной, электрики из энергосбыта подключили через него только фазу, и вроде как так и правильно), другой кабель (PE) к щиту в доме, там крепится к шине (она же и будет ГЗШ?) и от этой шины кабель идет к контуру заземления. Так же можно?

    Наверное красивше было бы от кросс-модуля сразу один провод на контур повторного заземления и кинуть. Но щас это проблематично...


    у нас ближайший столб через дорогу. СИП от него к дому уже протянут и его никто менять не будет.
     
  25. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    может тогда выкинуть узо на счетчике? и протащить рен до дома уже и там нормальное разделение сделать

    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2015 14:40 ----------

    а контур на отпаечной опоре у вас есть?
     
  26. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    после прочтения кучи всего у меня отложилось, что делить надо ДО счетчика.
     
  27. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    не обязательно, если у вас система тнц(которая не подразумевает деления например?) или тнц-с, которая из тнц преобразуется в щите домовладения ))), лишь бы по сечению прошли
     
  28. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    честно говоря хз. Сейчас не могу посмотреть. Энергосбыт сказал разделить у себя и сделать контур.
     
  29. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Вот что-то мне подсказывает, что энэргосбыт будет сильно против. А в моём варианте иначе как-то не получается. Едиственный вариант, это цеплять к СИПу 10мм2 меди и тащить в щит...

    Если конечно я всё правильно понял. :shuffle:
     
  30. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.168
    98
    вот и делите у себя, узо в щитке побоку, автомат обычный вместо узо