1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Электропроводка в квартире

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем Sannex, 22.02.15.

  1. norbi

    norbi Активный участник

    5.455
    198
    1. автоматы,дифы,шины,реле контроля покупал в минимаксе(в инете можно посмотреть цены). кабель,розетки,подрозетники в леруа. Кабель смотри,чтобы по гост был, у него реальное сечение будет. Если по ту-почти все меньше
    2. кошерно в гофре
    3. тут целые темы об энтом были, я себе сделал через дифф стиралку,розетку в ванной, 2вентилятора+вытяжку,розетки в рабочей зоне кухни
    4. свет: комната,кухня,с/у. розетки: сплит,стиралка,рабочей зоны кухни,холодильник, другие розетки в комнате, на кухне. еще группу на вентиляторы в с/у, вытяжку на кухне.
    5. можно гипсом,можно просверлить 6кой отверстия и с помощью дюбельхомута(http://www.elektro-master.ru/materials/tie-dubel.htm) закрепить. Подрозетники бодяжишь гипс+штукатурку(чтобы сильно быстро не застывал), накидываешь в стену, потом утапливаешь подразетники
     
  2. Илья(hetzerV)

    Илья(hetzerV) Активный участник

    1.491
    20
    В порядке набитости склада/быстроты доставки из Распред. центров:

    1) Русский свет, Майкопская, от Пивовара чуть ниже.

    2) ЭТМ, м/у остановками Зелёное кольцо и Обувная ф-ка на 2-й продольной, с дороги видно рекламу на здании.

    3) Минимакс - Джаныбековская, и вниз на Ангарский.

    По возможности, надо брать всё скопом в одном месте, тогда скидка за объём побольше будет.

    Все трое выше перечисл. - сетевики, остальные магазы - поменьше и подороже.

    Хотя сейчас и Сатурн Строй Маркет вовсю торгует электрикой, конкурируя с этой тройкой, можно и там узнать по чем весь набор по электрике будет.

    ОБИ, Леруа - по ценам скорее дороже будет.
     
  3. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    не "почти все", а "точно все" :) Кабель заявленный 2,5 квадрата был на самом деле 1,8. 2,5 он реально оооочень толстый :)

    ЭТМ есть так же на Тулака.

    За дюбель-хомут плюсую. Удобнейшая штука.


    Юзал клей Волма-монтаж - тоже схватывается значительно дольше гипса. С чистым гипсом работать нереально.

    Что б было. У меня стоит общее узо на всю квартиру. Было, что оно выбивало по причине утечки тока через меня не в ванной :) Да и мало ли на корпус фазу пробьет, а вы до него дотронетесь - автомат не сработает, т.к. КЗ нет, а УЗО сработает.

    не нашел ни одного плюса в гофре. Разве что в местах, где может быть подвижка стеновых панелей и требуется закрепить кабель не жестко.
    Изоляции достаточно штатной провода (у гостовского она кстати и потолще будет), для противопожарности юзать негорючий ВВГнг. Заменить в будущем провод, уложенный в гофру не представляется реальным, особенно если это жесткий провод. Штробу надо значительно больше ковырять.

    Розетки рассчитаны на 16А, провод 2,5 квадрата, автомат на группу 16А. Освещение автомат 10А, провод 1,5 мм2. Вот и прикидывайте по нагрузке. Сколько вам групп надо. В (на) кухне отдельный автомат на духовку если электрическая. Еще пару автоматов на кухне можно поставить - там достаточно мощные потребители - микроволновка, вытяжка, тостер, чайник, блендер, комбайн - тысячи их. На (в) кухне побольше розеток сделайте - там их много не бывает. Их вообще много не бывает :)

    Подрозетники покупал в Леруа красные самые дешевые. Но они очень удачные. Для соединения друг с другом не требуют соединителей, есть 4 отверстия для саморезов. Просто предпочитаю крепить розетки/выключатели саморезами, а не разжимающимися лапками - и держится крепче, и удобнее выравнивать группы.
     
  4. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    Всё не перестаю удивляться... сколько любителей получить информацию по телепатии, бесплатно, информацию которая им не нужна.. и т.п., Что неужели трудно попросить знакомого электрика или найти специалиста на стороне за не большую плату, что бы он пришел на место и расчитал, объяснил показал, начертил(нарисовал) все ваши хотелки? Неужели удобнее спрашивать тут у таких же дилентантов не имеющих даже малейшего представления о ПУЭ, ГОСТах и другой НТД, требующихся для нормального проектирования электроснабжения квартиры....
    Да заплатите 500 р и любой нормальный электрик приедет к вам домой и потратит час-два за расчет и отрисовку вашей электрики....
     
  5. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    Последнее редактирование: 04.03.15
  6. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    это что? )
     
  7. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    То ли цена занижена, то ли электрик не справиться. И где его взять нормального? Где гарантия, что он не будет еще большим дилетантом? Может лучше в специализированные организации обратиться, чтобы проект сделали? Они и отвечать если что будут. Только это точно 500 р. не будет стоить.
     
  8. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    никто гарантию не даст, что и проектная организация не сделает ошибок...
    Дайте любой проект по электрике, найду минимум 3 ошибки. Не попадалось еще ни одного проекта идеального.
    а 500 рублей за 1-2 часа разве маленькие деньги? У меня, например, час работы стоит 400 рублей, ну за час квартиру 1-2 комнатную смогу разобрать по полкам от и до, главное желание хозяина квартиры что бы были сформированы.
    А уж рассказать где и как штробить, какие провода покупать и накидать схему щита - дело не долгое. Да и материалы по звонку заказать с максимальной скидкой в волгограде не проблема, таэе ЭТМ будет отдыхать.
    Вопрос в другом... надо ли это заказчику? ведь намного проще создать тему на ВФ и по крупицам собирать информацию... отделять зерна от плевел...
     
  9. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Скаут, получается и нет гарантии, что вы правильно сделаете?
    может быть заказчик доверяет правилу "хочешь сделать хорошо - сделай сам"? И не в 500 р. дело?

    Я ,к примеру, читал форумы, НТД, разбирался. Целью было понять что я могу защитить и как это можно сделать. Ведь электропроводка может стать причиной пожара, поражение эл.током, выхода из строя бытовой техники.
     
  10. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    Ну а вообще, если разобраться... зачем электрику раскрывать секреты(которые он узнал методом проб и ошибок) за 500 рублей? )
    Ведь если он сам сделает эт работу за 2-3 дня то заработает 10-15 тр..

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 14:44 ----------

    а о какой гарантии может идти речь... хотите гарантию - нанимайте фирму с договором... ремонт однушки встанет тыщ в 30-50
    Хотите делайте сами, но хоть маломальскую консультацию, но получите.
     
  11. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Что не сгорит, не убьет. Само собой, если будет исполнено по проекту.

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 13:58 ----------

    Вот именно. Куда лучше проект с гарантией за несколько тысяч, чем консультация за 500 р.
     
  12. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    ну вот смотри, ты нанял электрика - он сделал работу и сказал все ништяк.
    Это гарантия?
    Какую гарантию может дать частное лицо? Написать на бумажке гарантийное письмо?
     
  13. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    Ни один проект еще ни выдерживал реальной стройки. Бывали у меня иногда и розетки с выключателями, расположенные по проекту за батареей, и крепление на антигравитации ввиду отсутствия стен :)
     
  14. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Если охота исполнителю быть крайним, то можно не вносить изменения в проект. Ведь если будет ЧП, то в первую очередь с проектировщика спрос. А выясняется, что реализация с отклонениями. И попавший тогда исполнитель. Оно вам надо?

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 14:05 ----------

    А чем отличается гарантийное письмо частного лица от гарантийного письма организации?
     
  15. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    Можно проще. Исполнитель указывает на недостатки проекта заказчику. Заказчик соглашается с изменениями. И все довольны.
    Тем более, ИМХО, если исполнитель квалифицированный, указать на недостатки - его обязанность.
     
  16. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    Совершенно согласен, но изначально, я спросил нахрена тут на ВФ интересуются люди что и как им делать? спрашивают просто на словах - хотят бесплатный сыр(медвежью услугу), я предложил как вариант использовать консультанта за небольшую плату, но делать самому... ведь проштробить, замазать, вставить розетки не проблема. Главное это знания - как ПРАВИЛЬНО это сделать.
     
  17. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.717
    2
    Скаут, зря время тратишь ИМХО :) Лучше потом по двойному тарифу ему переделай потом :)
     
  18. Petrovich-vlg

    Petrovich-vlg Активный участник

    1.713
    5
    Скаут, действительно - зачем переживаете на виду у публики, ну к вам обратятся - сделаете по двойному тарифу.

    Мой, например, интерес на форуме не сделать самому - а грамотно сформулировать электрику свои хотелки по электрификации,
    или вы считаете, что электрику виднее где и сколько розеток нужно расположить,где у меня будут стоять ТВ и гнёзда Eth, сплит, как разделить на зоны или вы считаете, что электрик за ваши 500 рублей будет сначала искать/изучать прайсы в интернете, а затем мотаться закупаться по точкам?

    Расслабтесь - это общаковый форум...
     
  19. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    да нет, все намного проще....
    например у человека 1 ко. квартира, проводка старая, ну и соответственно будет полный ремонт, но своими руками, дабы сэкономить...
    Он примерно прикидывает что где будет стоять и висеть ) (из энергопотребителей), но он не знает как правильно это воплотить в жизнь... он обращается к электрику, показывает где хочет видеть розетки, кол-во свитильников и места выключателей, ну и само собой показывает где какие стационарные приборы будут (сплит, плита и т.п.)
    Электрику не составит большого труда раскидать группы(с номиналами автоматов и узо), зная нагрузку подсказать какое сечение проводов брать, как правильно делать штробы и чем крепить провода, потом дать заветный телефончик поставщика материалов, который по звонку привезет все в течении 2-3 дней без предоплаты, с хорошей скидкой.
    Все работа данного электрика на данном этапе закончена, он честно отработал свои 500-1000 рублей и доволен, заказчик доволен, ибо ему разжевали все что он хотел знать.
    Потом можно его пригласить для расключения щита и распред коробок, если хозяин не справится самостоятельно.
    Что здесь сложного?
    какая гарантия нужна?(написать бумажку не проблема "Я вася пупкин за базар отвечаю")
    помоему это отличный вариант, тем кто хочет сэкономить и сделать сам.
    PS не реклама, данными услугами не занимался никогда, в частном порядке не работаю
     
  20. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    не должон электрик все это уметь да и в 95% не умеет

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 23:43 ----------

    да и не будет уважающий себя электромонтажник работать за 500 рублев в день кагда работы валом
     
  21. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Я через УЗО все розетки пустил, не только в ванной. Одно УЗО на насколько групп. Я еще УЗМ поставил на вводе.

    Можно каждую розетку отдельной группой сделать. А там сами смотрите.

    У меня стиралка, посудомойка, духовка, варочная, сплит, ТП отдельными группами сделаны. Причем варочная 32А и 6 квадратов, а сплит и ТП по 10 А и 1,5 квадрата. Остальные 16 А и 2,5 квадрата.
    Розетки кухни отдельной группой 16 А. Розетки санузел тоже отдельной. Комната на 2 группы разделена. На одну из групп коридорную розетку повесил.
    В другой квартире каждая комната отдельной группой.
     
  22. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    что не должен уметь? то что я написал? какой он тогда нах электрик?
    работы не так уж и валом, из 5 бригад - 1-2 просиживает бывает, а заработать 500 р за час - два( с перспективой на сарафанное радио или дальнейшее сотрудничество)почему бы и нет. Или для вас 500 рублей уже не деньги?

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 23:41 ----------

    alexsh,рассказывая о своих подвигах, делайте это максимально корректно, если пишете, что все подключили через УЗО - уточняйте какое (ВД, АД, АВДТ) принцип действия, назначение и монтаж разный, уточняйте количество, или только на вводе?, на какой ток утечки и почему именно тот самый который у вас.
    Поймите, той информации какую вы дали - очень недостаточно для оценки делетантом, это поймет только более или менее понимающий человок
     
  23. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    розумеешь разницу между електриком и електромонтажником???:d

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:48 ----------

    так он мож везде на 300 мА ВАДы поставил
     
  24. у дифференциальной защиты один принцип действия, разная только реализация.
     
  25. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    кто знает тот понял, кто не понял - не забивайте голову )) надоело рассусоливать, всем удачи, делайте все как у всех, да будет свет )

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:07 ----------

    Бабруйский Диверсант, Существует различные по техническому исполнению УЗО. Ниже приведена примерная классификация УЗО.
    1. По назначению

    • УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
    • УЗО со встроенной защитой от сверхтоков.
    УЗО со встроенной защитой от сверхтоков подразделяется на группы по характеристике мгновенного расцепления:

    • типа В
    • типа С
    • типа D
    2. По условию зависимости работоспособности от напряжения:

    • УЗО, функционально не зависящие от напряжения;
    • УЗО, функционально зависящее от напряжения.
    3. По положению силовых контактов и сохранению защитных функций при отсутствии напряжения:

    • УЗО, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и замыкающие их при восстановлении напряжения;
    • УЗО, автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и не замыкающие их при восстановлении напряжения;
    • УЗО, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания, но сохраняющие свои защитные функции, т.е. способность разомкнуть силовую цепь при возникновении дифференциального тока;
    • УЗО, не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения питания и теряющие защитные функции, т.е. неспособные произвести отключение при возникноении дифференциального тока.
    4. По способу установки:

    • УЗО для стационарной установки при неподвижной электропроводке;
    • УЗО мобильные (переносного типа) и для шнурового соединения.
    5. По числу полюсов и токовых цепей:

    • двухполюсные с двумя защищенными полюсами;
    • четырехполюсные с четырьмя защищенными полюсами.
    6. По условиям функционирования при наличии постоянной составляющей дифференциального тока:

    • УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий либо возникающий скачком;
    • УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный деференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток, медленно нарастающие либо возникающие скачком;
    • УЗО типа В, реагирующие на дифференциальные токи - синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный, пульсирующий постоянный с наложенной сглаженной пульсацией постоянного тока значением 0,0006 А, медленно нарастающие либо возникающие скачком.
    7. По наличию задержки времени:

    • УЗО без выдержки времени - тип общего применения;
    • УЗО с выдержкой времени - тип S и тип G (селективные

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:07 ----------

    а так да, все одинаково епта )
     
  26. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    по електробезопастности никакой

    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2015 00:14 ----------

    поясните...
    в мое время и тот и тот - квалифицированный специалист, как сейчас хз, может и джамшут быть электромонтером
     
  27. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Под УЗО понимаю отдельное устройство - выключатель дифференциального тока(у меня FH202AC 40A 30mA). На входе автомат 40А, потом УЗМ, потом 2 УЗО. А на каждое УЗО приходиться несколько групп.

    Ложных срабатываний пока не было. Если вдруг будут - беда. Автоматы после УЗО однополюсные.
     
  28. Скаут

    Скаут Активный участник

    1.165
    93
    узо не плохие, только боятся пыли - рекомендую или устанавливать после отделочных работ, либо плотно укрывать щиток
    но на ванну я бы поставил 10 мА, а на ввод или 100 или 300, да и на все группы ставить 30мА не имеет смысла.
     
  29. я о чем и говорю - принцип-то у них одинаковый - измерение дифференциального тока и некоторые действия при превышении оного. А реализация вон различается.
    Принцип работы УЗО диктует ограниченное число схем включения в рамках существующих систем заземления, мало того, при всем многообразии систем дифзащиты в магазинах наличествует дифзащита двух типов - с усилителем и с выпрямителем-накопителем-пороговым элементом, так что для полноты картины достаточно указывать минимальный диф. ток срабатывания, тип нагрузки и тип помещения.

    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2015 23:46 ----------

    по каким принципам вы разбивали нагрузку на группы?
     
  30. alexsh

    alexsh Активный участник

    3.148
    52
    Санузел у меня отдельной линией, но на ней водогрей, ТП, розетки, гидромассаж. Не будет ли ложных срабатываний при 10 мА?