После ремонта УЗО (вроде было сначала рос. или кит.) начало частенько срабатывать после включения сплита. Причем так: то через день, то через несколько, то срабатывает - то нет. Поменяли на легранд. Уже на след.день - та же песня, периодически, только теперь уже и без сплита. Может просто работать телевизор или комп, и его вдруг вырубает (УЗО, не автомат). Это НЕ реакция на включение какого-то прибора - просто вдруг при уже чем-то работающем. Может, автоматы тут все-таки при чем? Стоят китайские, правда, все на 20А. Сейчас вот уже больше недели не срабатывает. В общем, нужен совет - делать что-то, или это нормально? Проблема в контактах, автоматах, УЗО, проводке?
УЗО срабатывает на утечку, причем даже на слабую. Это может быть конденсат в сплите, попавший между нулем и землей, это может быть проводка в стене плохо изолированная, это вообще может быть где угодно.
ну ладно, скажем, работает у меня посудомойка, а узо на конденсат реагирует, и все это дело вырубает. и зачем тогда узо?
Затем что если вы в ванной будете сидеть, и водичка попадет где-нибудь между фазой и землей, то вероятность того что вы из этой ванной выйдете сама будет гораздо выше.
Вольффф, убедительно т.е., смириться с тем, что срабатывает довольно часто, и ничего не предпринимать? а технике типа ПМ, стиралки это не повредит?
Ну я бы на вашем месте, переключил УЗО только на ту технику что с водой контактирует. Это стиралка, посудомойка, и т.п. Ну и провел бы общую ревизию розеток, выключателей, вилок.
От короткого замыкания сработает автомат, для этого он и нужен. УЗО ставится с целью защиты людей от поражения электротоком.
Не должно оно срабатывать. Если срабатывает - это показатель ОЧЕНЬ КРИВОЙ проводки. У меня из 4-х штук (2а на 30мА и 2а на 10мА) за 3и года сработало только одно 1 раз, как раз тогда, когда и должно было сработать. Никакие сплиты, стиралки и пр. техника его не "выбивает" и НЕ ДОЛЖНО выбивать. P.S. А "заземление" у Вас есть? И если есть - точно ли сделано в соотв. с ПУЭ?
все верно.. зачем вешать кондер на узо? у меня на узо висят ванны, туалеты, кухня.. т.е все места где есть вода..
В указанных Вами ситуациях ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ПРОВОДКЕ - не должно. Если срабатывает - значит есть утечка, которой, при правильной проводке, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Вот это я и имел ввиду. Т.е. это не показать плохо/неправильно работающего УЗО, а показатель неверно сделанной проводки А что тут пояснять то? При включении сплита, или при работе к.-л. другого оборудования, у Вас появляется утечка. А этого БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Значит, что-то где-то сделано не так. Что именно - для ответа на этот вопрос нужно как минимум больше данных (хотя бы схему электрики, или, хотя бы, ответ на вопрос - есть ли "заземление" и как оно сделано). когда по ошибке соединил фазу одной линии и ноль другой (линии на разных узо). Вот это и есть главная причина во многих случаях. Чтобы понять, ваш ли это случай ("криво" сделанное заземление) - нужны подробности. Но, учтите, криво сделанное заземление - это, как минимум, опасно. И уж точно лучше обойтись без такого "заземления", чем с ним. Особенно учитывая то, что итак есть УЗО. ---------- Сообщение добавлено 27.07.2011 14:14 ---------- Т.е. вы считаете линию с кондером защищать не нужно?
А зачем? Корпус кондера пластиковый. Включается-выключается пультом. С трубопроводами не соединен. УЗО у меня только на стиралку и накопительный нагреватель.
Ну вот у автора темы при работе сплита все же утечка где-то есть.... УЗО именно помогло это обнаружить. Нужно или нет - решайте сами.
У нее на все срабатывает. Это проводка, скорей всего. Плохая изоляция. Ставил ИЭК 10 мА. Помер. Раз 5 сработал (по делу) и перестал включаться даже без нагрузки. Щас Легранд 30 мА стоит. 10мА не нашел.
Говорят, что эту марку ООООЧЕНЬ часто подделывают китайцы. Может, паленый попался? И еще - может это был дифавтомат, а срабатывал от КЗ? Тогда он должен помереть )
Pasha, если про мое узо, то легранд 30 mA, щас на него все заведено, так что, да, срабатывает хз на что
Я всегда думал что и ДЭК и ИЭК делают кетайсы ---------- Сообщение добавлено 27.07.2011 22:51 ---------- tropinka, Может быть это диффавтомат??? а не УЗО ---------- Сообщение добавлено 27.07.2011 22:51 ---------- Выкинь его поставь двуполюсный автомат и все будет ОК
)) Если бы он сработал мильон раз - очевидная подделка. А настоящий IEK - товар правильный. Чего ради дешевому устройству быть надежным? Сработал пять раз и сгорел - значит, настоящий IEK. Ксати, этой осенью Интерэнергокомплект снизил цены на свою продукцию - спешите приобрести ) Остальные китайцы - они еще веселее. DKF у коллеги при перегрузке начал плавиться, но цепь не разомкнул, вот это я понимаю - качество!
неверно. Имеется естетсвенная утечка и при даже правильной, но разветвленной проводке УЗО будет сабатывать часто если не всегда. Некоторые приборы имеют высокие утечки, ТЭНы например. Старые электроплиты с "кружками" имели высокие утечки. Сплиты в приныпе тоже могут иметь естетсвенную утечку. по причине жабы или от неграмотности электриков, вроде тутошнего Фазурика, модно ставить одно УЗО на квартиру или дом. А если открыть каталоги производителей то УЗО ставятся на разные линии. Если коротко, то стационарно установленное и заземленное оборудование -- тот же сплит -- УЗО не требуется. УЗО обязательно на группы где возможно повреждение проводки или прямой контакт с токоведущими частями. Сиречь, ВСЕ розетки. А вот уже на освещение не обязательно. На мокрые помещения нужно УЗО 10 мА. Но если на него повесить всю квартиру оно выключится и не включится.
andrusha, ну так да так и надо. а фазурики 30 мА ставят. Одно. А самые продвинутые наверное и 10 не обломаются впарить
а от чего ее защищать? вы часто обнимаетесь с кондером когда он работает? предназначение УЗО сохранить вашу жизнь в случае утечки тока.. кондер висит под потолком, будет замыкание автоматы сработают, зачем УЗО?
запутали больше, чем помогли тут поди разберись, то ли проводка кривая, то ли электрик; то ли на первую плюнуть, то ли второму руки отрывать. скажите, если можете, что конкретно в этой ситуации делать? второе-третье и прочее узо в наш счетчик уже не влезет. от чего узо отключать? или не от чего не отключать?
tropinka, опубликуй здесь однолинейную схему, разберемся ---------- Сообщение добавлено 28.07.2011 09:58 ---------- не фазурик случайно делал?
Скорее второе. Или и то, и другое; причем первое - следствие второго. "Заземления" у Вас изначально не было, а электрик вам его "сделал"? Если так - то очень велика вероятность, что он "накосячил", да и "заземление" далеко не по нормам сделано (т.к. если его не было изначально, то и организовать его в рамках ПУЭ довольно проблематично, почти невозможно).
tropinka, есть несколько вопросов: 1. Как много времени между запуском в эксплуатацию проводки и началом данной хренотени? 2. Проводка в доме вся новая, или осталось часть, которую не меняли? 3. Как вы решили проблему с лампочкой на кухне? И запостите плиз фото щитка (без крышки разумеется) и щитка на лестничной клетке, где вы подключены (тоже в открытом виде)