Перегорела проводка

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем Suffix, 02.11.11.

  1. Suffix

    Suffix Активный участник

    1.015
    1
    Перегорела проводка у розетки.
    Провод в штробе теперь точно менять*?
    Если менять то на какое сечение?или какой кабель взять хороший? чтобы не перегревался? подключаю туда Электрический обогреватель
     
  2. Ту277

    Ту277 Активный участник

    6.247
    926
    Фото перегоревшего/отгоревшего.
     
  3. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    Какая большая куча информации для размышлений.......
     
  4. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    Скорее всего сгорел не провод а место контакта провода и розедки
     
  5. Invader

    Invader Читатель

    13.237
    1
    Если изоляция плавилась, то лучше будет поменять эту линию. :shuffle:
     
  6. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Нужно знать мощность обогревателя.
     
  7. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Провод, лучше всего - ВВГ 3*2,5. И соединить с проводкой в разводкоробке через клеммник. 2,5 квадрата меди выдержат спокойно и 12-ти секционный обогреватель.
     
  8. Suffix

    Suffix Активный участник

    1.015
    1
    RedCat, 2000W. но вечно включен, Коридор не отопливаемый, нет теплоизоляции аналог гаража=) поэтому греемся так
    Device=Installed, а нету линка. на характеристики? я бы на птичке поискал;)
     
  9. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Согласен, но лучше под это дело протянуть отдельную ветку от щитка. Раз люминька уже пыхнула, то она так и будет это делать учитывая
     
  10. Человек из Волгограда

    Человек из Волгограда Активный участник

    1.241
    0
    если в качестве потребителя используется нагреватель, то не поленитесь. Поставьте отдельный автомат, протяните отдельную 3х2,5 (можно в гофре/кабель канале) линию и купите ХОРОШУЮ розетку, на белоруссию.
     
  11. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.163
    1.025
    или обратитесь к грамотному электрику:)
     
  12. Invader

    Invader Читатель

    13.237
    1
    Все таки эту линию, лучше поменять. :shuffle:
     
  13. Device=Installed

    Device=Installed Активный участник

    893
    23
    Фазурик, полностью с Вами согласен! Но, раскидывать в кабель-каналах, скажут - некрасиво, офис - а перекладывать всё полностью, аки по уму - это уже серьёзный ремонт...
    Мой вариант - всего лишь "времянка"... ИМХО, лучше раз "по...", вложить денюжку - но потом быть спокойным, что не сгоришь!
    Да ещё и щиток новый ставить...
     
  14. Filler

    Filler Активный участник

    5.718
    73
    Подвесной/фальш-потолок есть? Если есть - то спуск/подъём кабеля выполнить тонким кабель каналом. Не так уж и бросается в глаза.
     
  15. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    А когда сгорят, что скажут?
     
  16. Suffix

    Suffix Активный участник

    1.015
    1
    Скажите какой нужен кабель?
     
  17. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    То есть медный, сечением 2,5 мм. Если будет заземление - то 3-х жильный. Упрощенно 1000 ватт = примерно 5 ампер = 0,5 мм медный кабель. У вас 2000 Вт = 10 ампер = 1 мм. Но запас должен быть. 1,5 мм должно хватать на обогреватель. Но будете же че-нить еще туда же втыкать. Поэтому лучше 2,5 мм. И автоматический выключатель у вас на площадке скорей всего на 16 ампер. Он должен отключать раньше чем сгорят провода.
     
  18. Suffix

    Suffix Активный участник

    1.015
    1
    RedCat, его надо вести с коробки? или же подключать уже к имещимся проводам?
     
  19. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Лучше с коробки. Тем более наверняка у вас алюминий, который хуже меди и соединять надо через клеммы (скручивать нельзя). Еще резон - ну замените вы кусок. А гореть начнет в другом месте.
     
  20. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    36.990
    5.149
    Лучше с коробки. Себе в ванную отдельно провел - там сушилка и стиралка. Когда парно работаю ОЧЕНЬ МНОГО кушают.
     
  21. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Не плохо бы выяснить в каком состоянии та коробка. Если люминька не стала хрупкой то можно, а если уже идет на излом, то не советую.
     
  22. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    Я извиняюсь. Лучше с щитка. :)
     
  23. gugulaki

    gugulaki Участник

    247
    0
    Минимально допустимое сечение вновь прокладываемых(ремонтируемых) линий 1.5 кв мм по меди, для 2-3 кВт обогревателя хватит 1.5 кв мм. Но в современных реалях 1.5 кв мм не совсем 1.5, чаще около 1.0-1.2 кв мм. Поэтому лучше запас, и брать 2.5 кв мм - устанавливается во все современные розетки.
     
  24. Hermes

    Hermes Активный участник

    11.635
    2
    Чудна страна Россия. Я улицу отапливаю, а кто-то с вечно включенным обогревателем сидит. Я пока в Волгограде жил, задолбался с жэком ругаться, +25 +26 держат душегубку. Нафига - непонятно.
     
  25. gugulaki

    gugulaki Участник

    247
    0
    Hermes, это не жэк давит температуру
     
  26. Hermes

    Hermes Активный участник

    11.635
    2
    Понятно, что пар дает ТЭЦ, но в домах есть какие-то заслонки (я не очень разбираюсь), ко торые позволялют регулировать температуру. Ими управляет слесарь "жэка"
     
  27. gugulaki

    gugulaki Участник

    247
    0
    Стоит элеватор. Он он не озволяет делать тонкую настройку. Он тупо подмешивает обратку(отработанную воду из дома - уже отдавшую калории квартирам) к подаче -свежей воде от ИТП
     
  28. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Что то Вы запутались, рекомендуемое и допустимое разные понятия. И на розеточную группу ну никак нельзя ставить сечение 1,5. Все эти допустимости прописаны в ПУЭ.
     
  29. gugulaki

    gugulaki Участник

    247
    0
    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    С права от наименования линии указано : Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2

    Наименование линий
    Линии групповых сетей 1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
    Это из : Раздел 7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПУЭ 7: правила устройства электроустановок. Издание седьмое


    Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

    Проводники Сечение жил, мм2 медных алюминиевых (первая цифра для меди вторая для алюминьки)

    Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 -
    Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках 0,75 -
    Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах 1 -
    Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:
    непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах 1 2,5
    на лотках, в коробах (кроме глухих):
    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2
    для жил, присоединяемых пайкой:
    однопроволочных 0,5 -
    многопроволочных (гибких) 0,35 -
    на изоляторах 1,5 4
    Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:
    по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии 2,5 4
    под навесами на роликах 1,5 2,5
    Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 2
    Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2
    для жил, присоединяемых пайкой:
    однопроволочных 0,5 -
    многопроволочных (гибких) 0,35 -
    Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) 1 2

    Взято из:РАЗДЕЛ 2.
    КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
    ГЛАВА 2.1
    ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПУЭ 6: правила устройства электроустановок. Издание шестое данная глава действует и не отменена законодательно
     
  30. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    gugulaki, Ну и что это?
    Освещение конечно, но не розетки.