1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Диагностика и ремонт сплит-системы

Тема в разделе "Предложения работы", создана пользователем Anton-34, 22.07.10.

  1. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    Будьте добры, какую-нибудь информацию в личку(возможные причины и возможная стоимость).

    Симптомы : перестал охлаждать, дует себе в холостую. Как-то вчера и спонтанно это случилось.

    Советский район, максимка. 5 этаж.
    Сплит во вложении.
     

    Вложения:

    • kond.jpg
      kond.jpg
      Размер файла:
      360,2 КБ
      Просмотров:
      397
  2. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    Или по телефону : 89053301176 Антон
    Желательное время диагностики - пятница, по времени уточню
     
  3. Шелудивый кот

    Шелудивый кот Активный участник

    12.135
    762
    Ну а что ты хотел? Сделано в РОССИИ!
     
  4. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    может нужно только ТО, достался от прошлых хозяев не в курсе сколько ему проводили чистку. Хотели в качестве профилактики пригласить мастера, но вот не успели.
     
  5. supervisor

    supervisor Участник

    369
    14
    Вентилятор во внешнем блоке работает??? Компрессор гудит??? если нет то причина может быть следующая--- сейчас в жару конденсаторы пуска движков выходят из строя....
    Если с этим всё норм, то возможны и иные причины....
     
  6. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    вентилятор работает, компрессор, фиг знает, как он должен гудеть :)
     
  7. А я причем?

    А я причем? Активный участник

    3.925
    135
    причина 99% - из-за жары срабатывает защита и компрессор не запускается.
    внешний блок стоит на солнечной стороне?
     
  8. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    А я причем?,
    supervisor,
    вы были правы, это конденсатор, теперь хоть буду знать как компрессор гудит :)
     
  9. AnGord

    AnGord Активный участник

    2.204
    4
    Некоторые сплиты чисто российского пр-ва работаютв течении 5-6 мес в режиме 24/7 и ничего, живы до сих пор.
     
  10. Anton-34

    Anton-34 Активный участник

    1.092
    0
    Сплит Элемаш, вроде так, говорят хороший :)