1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Нужен совет электрика.

Тема в разделе "Технический", создана пользователем Palex, 03.01.15.

  1. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Досталась мне тепловая завеса, трехфазная, буржуйского происхождения.
    блок управления в которой отсутствовал...
    Подключил на прямую по фазе на каждый из трех тенов, с другой стороны их концы закорочены перемычкой (родной).
    При нулевой температуре в гараже на выходе воздух еле заметно подогрет.
    Тены все рабочие, работают.
    Какие есть еще варианты подключения тенов чтобы увеличить нагрев выходящего потока.
    Фотки монтажа (его отсутствия) , схему прилагаю, думаю спецу будет понятно .
     

    Вложения:

    • DSC06673.jpg
      DSC06673.jpg
      Размер файла:
      287,2 КБ
      Просмотров:
      816
    • DSC06677.jpg
      DSC06677.jpg
      Размер файла:
      221,2 КБ
      Просмотров:
      620
    • DSC06675.jpg
      DSC06675.jpg
      Размер файла:
      545,1 КБ
      Просмотров:
      718
  2. Palex, проверьте напряжения между фазами. Должны быть 380 вольт, между фазой и землёй - 220 вольт. Скорее всего, вместо трёх фаз на фазы приходит фаза с землёй в каком-то порядке.
     
  3. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Бабруйский Диверсант,
    Ну тогда бы (как понимаю) не работали бы эл моторы 3ех фазные. (не в "завесе" конечно)
    Они работают исправно.
    пс
    между фаз не мерил, а в каждой по 220.
     
  4. об нейтраль?

    Тут нужно бы при включенных пускателях померять напряжения на ТЭНах. На всех должно быть по 220 или около того, если не так - проблема с подачей фаз на ТЭНы.
    А ещё проще измерить напряжение между нейтралью и ламелями, которые образуют среднюю точку звезды. Должно быть 5..10 вольт, не более.
     
  5. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Завтра померю с нагрузкой.
    Про "пускатели"-они в "воздухе"-отключены.
     
  6. аа, так вы сразу на ТЭНы подали фазу?
     
  7. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Бабруйский Диверсант,
    Ну да, на каждый по фазе на прямую.
    Пробовал и общий -(шину тенов с другого конца) на землю (ноль) подключал, и не подключал -без разницы.
    Тены как будто греются не на всю мощность.
    Вентилятор выключить -обгорает на них пыль.. видно что греются.
     
  8. volk08

    volk08 Активный участник

    1.431
    86
    Palex,Так подключено?
     

    Вложения:

  9. ха, ну так тепловая завеса она температуру ненамного приподнимает есличо. Там поток большой, а дельта тэ - градусов десять-пятнадцать. Так что думаю у вас всё работает правильно.
    В таком случае померьте токовыме клещаме ток по фазам - должно показать как написано.
     
  10. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    Переключить перемычки в треугольник 230в.
     
  11. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Да.

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 10:18 ----------

    А как же дУют в магазинах и прочих местах аж жАром ?
    Понятно что они греют уже + температуру.

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 10:19 ----------

    это как?
    пс
    понял))
    Но я уже выше писАл-эту общюю перемычку цеплял на ноль (думаю-одно и тоже?)
     

    Вложения:

  12. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    мерял ?
     
  13. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Еще не выходил на улицу :).
     
  14. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    тада это гадания на кофейной гуще -мож там тупо напруги нормальной нет;):d
     
  15. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Да нормально у нас с напругой (было, пока до замера) , щас чай попью-пойду копаться.
     
  16. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    без нагрузки может быть -а под нагрузкой падает -но эт повторюсь -гадания;)
     
  17. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    slk, Померил в доме (может это и не о чем) 215, 220, 230.
    С нагрузкой попозжей.
     
  18. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    думаю что нужно цеплять по 2 фазы на каждый тэн -перемычки как на картинке справа 230в
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 10:44 ----------

    что alexaudio60, и писал
    тэны то на 380в рассчитаны видимо а ты их питаешь от 220-отсюда недогрев;):d
     
  19. Входишь с холода + воздух сверху берут.

    а ТЭНам не поплохеет?


    это как на вашем рисуночке справа, где написано Д230V


    с какой стати? Там ясно написано - звезда - 380 вольт линейного, треугольник - 220.
     
  20. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    С "потоком" мудрил-положу доску на входе-чтобы ограничить скорость воздуха-теплее значительно. Но поток мАл.
    Моторчик расчитан на 2 скорости. но как говорил- достался раскуроченым...и подключить как хз
    Видимо он тоже 3ех фазный и пусковая обмотка подключается через кондер.
    Вот когда перемычку после пуска снимаю, обороты падают..ток воздуха меньше -греет лучше. НО совсем тихо крутит и через (где то) полчаса отключается.(видимо своя защита стоИт в нем)-посмотрел на схеме -чтото есть кроме обмоток (мне как не спецу видится).
    Как бы при этом найти серединку вращения вентилятора?
     
  21. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    ну\ а он подключает линейное 220 еси я прально его понял

    кароч надо перемычки поставить как на картинке справа
     
  22. где это у нас линейное 220 есть?

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 12:33 ----------

    двухфазный


    гляньте сколько у вас в схеме конденсаторов наличествует. Если два, то один пусковой, а через другой конденсатор образуется медленная скорость. Если там тока пусковой, гляньте его номинал и попробуйте через такой же конденсатор запитать движог по штатной схеме (она у вас есть) - через кондёр медленная скорость, без него - нормальная скорость.
     
  23. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    в караганде:)просто переделать как на картинке справа и все;)
     
  24. slk, после таких советчиков, как ты и происходит и Караганда и Анадырь и порт игарка, поскоку ТЭНы могут выгореть.
     
  25. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    10 :(
    Меня это не устраивает конечно .

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 13:33 ----------

    да, 220 +- 5

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 13:35 ----------

    Методом тыка разобрался с кондерами-их 2, один из них 6мкф.
    Включил на постоянные-которые помедленнее.
    ===
    Видимо "выжать " тепла больше не получится?
    Забить ?
    Хотелось бы как в магазинах-заправках.:shuffle:
     
  26. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    Palex,
    на каждом тэне? по картинке справа подключал?

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 13:43 ----------

    Бабруйский Диверсант, наладка дело тонкое:p:d

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 13:44 ----------

    схрена ли если они на 380?и они счас ели греют
     
  27. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    Ну да на каждом относительно ноля.
    Нет, кабы знать что будет толк((

    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2015 13:49 ----------

    Если без обдува-через некоторое время в некоторых местах греются до красна (но медленно и несколько минут ) (для справки).
     
  28. slk

    slk Активный участник

    5.764
    0
    под лежачий камень вода не течет-по картинке справа именно подключение для 220в\как оно у тебя счас подключено для 380-отсюда недогрев
     
  29. Palex

    Palex Активный участник

    2.379
    71
    :) если бы я хотел полежать -я бы не отвлекал народ.
    Он (обогреватель) мне нужен.
    А со схемой не разберусь (на картинке) как подключать..пытаюсь вникнуть.
     
  30. alexaudio60

    alexaudio60 Активный участник

    23.647
    3.012
    Про стеклянный мпч слышал поговорку?