1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Помогите расчитать пусковой ток 10кв элекродвигателя.

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем Palex, 16.08.12.

  1. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Собственно нужно посчитать пусковой ток эл двигателя 10кв *380 вольт.
    Пожалуйста дайте готовый расчет (ну или лучше с формулой расчета -на будующее).
    -И какой нужно поставить автомат на вводе-чтобы не "выбивало" ?
     
  2. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.717
    2
    Palex, так 10 000 вольт или 380 вольт?
     
  3. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    -оценил Ваш юмор (думается он здесь не уместен) -рядовому пользователю-который не кончал академиев должно быть понятно условие задачи.
    эл двигатель -мощьностью 10 киловатт , напряжение сети -380 вольт.
    (или обязательно писать KWT, V ? )
     
  4. panda-34

    panda-34 Активный участник

    1.589
    2
    Пусковой ток не рассчитывают, а вычитывают в спецификации. Ну, или, на худой конец, измеряют. Ну или берут номинальный ток (он написан на двигателе) и умножают на какое-то число. Кто на 2, кто на 10. Для выбора номинала автомата это неважно, номинал автомата выбирается исходя из номинального тока. Пусковой ток учитывается при выборе типа автомата. То, что начинается на "C" для двигателей подходит. "D" еще лучше.
     
  5. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Мотор древний-бирки нету, автомат С20 выбивает сразу при пуске.
    Электрик обмотки "звонил"-сказал межвиткого нету, нужно "мощьнее" автомат (какой нужно?)
     
  6. zyu-zik

    zyu-zik Активный участник

    10.717
    2
    почему думается?
     
  7. panda-34

    panda-34 Активный участник

    1.589
    2
    Ну, учитывая, что у такого двигателя будет номинальный ток ок. 20А, неудивительно. В худшем случае (если мощность указана на валу, КПД и cos = 80%) - 24A. Вообще говоря, автомат защищает линию. Какой провод лежит, такой надо и автомат. Если там 16 квадратов, можно и на 40 ставить.
     
  8. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Естественно. 10кВт при 380В - это 26А. А при пуске существенно больше (но кратковременно). Его и будет (и должно) выбивать сразу же.

    Ставьте D32, или D40. Но линия должна быть соответствующая.
     
  9. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Потому что вопрос серъезный (для меня) -сделал не дешовое преобретение, "сердцем" которого является этот эл двигатель.
    А вы пытаетесь поиграть в терминоглогию.
    Или поучить меня словесности-спасибо , не надо (я уже достаточно не мОлод -поздно переучиваться).

    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2012 09:19 ----------

    сип-16

    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2012 09:20 ----------

    -спасибо.
     
  10. oleg25

    oleg25 Активный участник

    2.307
    63
    ну если дорогое преобретение, то може стоит вот такое купить,а не тупо на автомат ставить?
    http://www.bitek-e.ru/3rw40.htm цена вроде норм
     
  11. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Ну автомат вроде все равно маловат? (тоже менять ? )
    -или я туплю?
     
  12. _Alena_

    _Alena_ Участник

    432
    0
    Palex, какой пуск "легкий" или "тяжелый"? Еще необходимо знать длину питающего кабеля, т.е. от автомата до двигателя, т.к. при выборе автомата учитывается значение петли "фазы, ноль", которое напрямую зависит от длины кабеля и его сечения.
     
  13. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Метров 15 набежит.
    (к слову -когда проводил "пробный пуск" кабель был порядка 25ти метров) 2.5 *4
     
  14. sp_r00t

    sp_r00t Активный участник

    25.133
    38
    Это чтоб ток однофазного КЗ посчитать? Тады надо ишшо учесть все кабели до ТП, саму ТП, сопротивления коммутационной аппаратуры, плюс Хс:d
    Фигнёй занимаетесь, нехай человек поставит сорокоамперный автомат и не мучается тут
     
  15. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    10/3=3,3333333333333
    3333/220=15,15
    15,15*7=106,05 амперов

    короче ставьте автомат В20-В25 и не заморачивайтесь
     
  16. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    -а стоИт с20- это не одно и тоже?
     
  17. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    Palex, у автомато "С" время срабатывания 0,125 секунды, если не ошибаюсь, у "В" около 0,5 (на всякий случай загугли). В момент пуска двигателя ток превышает номинальный примерно в 7 раз. Вот автомат и срабатывает раньше времени, не дав движку раскрутиться.

    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2012 16:55 ----------

    есть еще автоматы серии "А", но я не помню что там у них по этому поводу
     
  18. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Вы все путаете! Все наоборот!

    Автомат B20 вырубит ГОРАЗДО раньше, чем C20.

    А не мало ли для 10кВт?
     
  19. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Ну этот удлинитель был на время пуска.
     
  20. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Надеюсь, не сгорел?
     
  21. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    :) с чего ему сгореть, автомат выбивал за доли секунды.

    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2012 15:11 ----------

    А что нам -(не сведующим в энтим деле) тогда делать ?
    Если спецы не едины во мнении?
     
  22. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Еще раз. Вам нужен автомат с характеристикой срабатывания "D". D32, например. Или D40. ОБЯЗАТЕЛЬНО с соответствующей линией.

    Или зайдите, например, на спец. форум, например, http://www.mastercity.ru/forum.php - в раздел "Электрика и слаботочка", подраздел "Электрика". Там уже точно специалисты помогут. Но, думаю, посоветуют то же самое.
     
  23. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    Благодарю.
     
  24. hash

    hash Активный участник

    3.169
    353
    Имеет значение как скоро двигатель выходит на номинальные обороты вращения, а это зависит от нагрузки, которую он тащит. Чем больше нагрузка, тем дольше по времени будет пусковой ток (а не только пусковой бросок).
     
  25. Alient

    Alient Участник

    398
    0
    При пуске двигателя пусковой ток превышает номинальный в 7 раз.
    Надо поставить автомат защиты электродвигателя (мотор-автомат) с регулируемым тепловым током. Для трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 10кВт нужен автомат с регулируемым тепловым током от 20 до 25А.
    Если взять бренд АББ, то это будет автомат MS132-25.
    Использование такого автомата будет самым правильным решением для защиты электродвигателя.
    Либо, как писали выше - можно применить устройство плавного пуска, тогда не будет скачка тока в момент пуска.
     

    Вложения:

    • MS-132.jpg
      MS-132.jpg
      Размер файла:
      23 КБ
      Просмотров:
      342
  26. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    Alient, АВВ техника хорошая конечно, но дорогая однако))
    может апешку лучше...
     
  27. Alient

    Alient Участник

    398
    0
    Ну по сравнению с отечественной или китайского производства, то бесспорно дороже))) Зато прослужит в разы дольше и в итоге стоимость будет такая же)))
    Тут уже пусть топикстартер выбирает, что ему нужно.
     
  28. Palex

    Palex  Активный участник

    2.379
    71
    :) ему нужно запустить мотор, а тут столько всяких вариантов-что без бутылки хр поймеш.
    - По мне бы тупо заменить автомат на более мощьный, и начать обородуванию работать .
    Вся беда в том что щит новый только пущен в эксплуатацию (все под пломбами) и сейчас идти переделывать тех документацию "не под бытовую потребляемую мощность...:( )
    Вот и спросил -как быть ?
    , может подобрать мотор поменьше мощьностью под уже существующий автомат?
     
  29. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    да уж, тут действительно
    :)
     
  30. Alient

    Alient Участник

    398
    0
    :d
    Ну если автомат нужен только как вкл/выкл, то можно просто больше номиналом поставить, либо движок меньшей мощности взять (если конечно тех. процесс позволяет, а то будет постоянно с перегрузом работать и долго не прослужит). Если же все-таки нужна защита от КЗ и перегруза, то тогда нужен другой автомат о котором я выше писал.
    Либо, как правильно писал Вольффф, модульный автомат с характеристикой "K".
     

    Вложения: