Smart-UPS, помехи и прочее

Тема в разделе "Технический", создана пользователем Черная злобная зверюга, 21.12.13.

  1. Черная злобная зверюга

    Черная злобная зверюга  Активный участник

    13.354
    2.017
    Имеется оборудование, грубо- один шнур - от силовой части (220), второй - от измерительной.
    Имеется UPS Eaton 9130 PW9130i3000T-XL
    втут мануал http://www.1000va.ru/doc-manual/9130_full.pdf

    Вопрос - как подключить силовую и измерительный блок в УПС так, чтобы помехи-наводки от силовой не сказывались на показаниях измерительной части?Или оно по умолчанию так будет?
    УПСы в основном - не для автономки, а для защиты от помех(измерительая часть) и скачков напряжения - это касается "нежной" силовухи типа ультратермостатов. УПС специально брался с двойным преобразованием, но то что это Eaton - стало сюрпризом, так что не пинайте за марку.
    У меня еще на 3 кВт APC стоит, но я не помню его точную маркировку....хотя вопрос по нему такой же
     
  2. IvUs

    IvUs Активный участник

    13.204
    967
    Никто не скажет, нужно смотреть/проверять. UPS может работать в "режиме высокой эффективности", т.е. просто пропуская через себя электричество безо всяких двойных преобразований, а может постоянно делать двойное преобразование - поэтому проверять нужно оба режима, возможно, один из них окажется лучше другого.