1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Силовой кабель-какой, почем?

Тема в разделе "Технический", создана пользователем Черная злобная зверюга, 22.07.10.

  1. Черная злобная зверюга

    Черная злобная зверюга Активный участник

    13.348
    2.014
    Привет всем. Нам нужен кабель медный, 5 жил, сечение 4 мм. На 380 Вт.
    Я не разбираюсь-какая маркировка у таких кабелей, а надо сориентироваться по цене.Хелп!
     
  2. Valerka

    Valerka Активный участник

    543
    3
    Смотря для каких целей.
    Если для бытовых - ВВГнг 5х4 либо NYM 5х4. По цене ~50р/метр
     
  3. Черная злобная зверюга

    Черная злобная зверюга Активный участник

    13.348
    2.014
    Valerka, кабель от автомата на 380 до помещения в университете, в котором будет разводка на 10-15 розеток 220
    Видимо, это бытовые цели
     
  4. Valerka

    Valerka Активный участник

    543
    3
    Вполне бытовые. Только учитывайте, что 4 квадрата - это 9кВт макс.нагрузки. Соответственно, на 15 розеток макс.нагрузка будет по 600Вт. http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
     
  5. Черная злобная зверюга

    Черная злобная зверюга Активный участник

    13.348
    2.014
    Valerka, угу, пасибо.
    4 квадрата - это сказали по требованиям к проводке надо такой.
     
  6. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Берите ВВГнг-ls по нормам его положено.

    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2010 14:35 ----------

    Вы не верно посматрели таблицу, 15кВт для 380В! А это значит что надо поставить автомат 3 полюса 32А тип С

    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2010 14:36 ----------

    А на отводящие кабеля для розеток надо ставить Автомат 1 полюс 16А, т.к. розетка держит только 16А.

    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2010 14:38 ----------

    и на одну розетку можно нагрузить 3,5кВт, а перебрать вводную мощ. не даст 3-х полюсник на 32А.
     
  7. Pavlo

    Pavlo Активный участник

    2.282
    17
    в закрытых помещениях. Если на улице проложен, то LS не обязательно.
     
  8. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    если на улице то СИП РУЛИТ - он самонесущий!
     
  9. Pavlo

    Pavlo Активный участник

    2.282
    17
    СИП только для прокладки по столбам или по фасаду дома. К тому же для него нужна крепежная арматура. Для прокладке в земле или трубе пойдет ВВГ или ВВГнг.
     
  10. Фаза

    Фаза Читатель

    1.133
    0
    Правильная поправка! Упустил :shuffle:
     
  11. Pavlo

    Pavlo Активный участник

    2.282
    17
    Черная злобная зверюга, короче, если нужен кабель - пишите в приват. Помогу 100%;)