Значится так... Есть резервная линия питания от генератора. При отключение света какаято часть компов висит на UPS включениии генератора и переводе линии питания на него сталкиваюсь с проблемой: Ups 700, UPS 1000 не работают, ощущение такое что они видит что в сети есть питание.. подключаются... и сразу отключатся... непойму в чем дело.... при этом от этой же сети другие два UPS 400 и 300 работают нормально все класно питаются от резервной линии... Все UPS фирмы APC. Вопрос... из за чего такое может происходить?? мож кто сталкивался??? PS Генератор бензиновый на 2 кВатта... 220-230 выход.... держит напряжение нормально т.к. по сети потребление меньше...
Возможно при включении УПСа резко возрастает нагрузка -> напряжение падает -> УПС начинает работать от батареи...
Зуб А вот и шишь.... предпологал такую беду... но нифига.... извиняюсь, но это же не напрямую их несколько работает... а они все разом + еще кой какое оборудование работают... при том как сказано те упсы что поболше их корежит маленькие нормально прут... и напряжение проверяли 223+-1 так что все нормально ... а это "ваше туда суда доктор меня просто нервирует..." (с) Анекдот PS появилась мысль о том что генератор все таки дает какие то перепады по силе тока... тогда вопрос... если UPSки (большие) чувствуют это и нехотят работат с таким питанием (какая нить там защита или еще что), то поможет ли в данном случае мощный стабилизатор?
Скорее всего, генератор не держит 50 Гц. Надо бы встать осциллографом и посмотреть форму синусоиды и ее период...
Dimm_On На скорую руку не скажу ху из ху... но некоторые точно смарты, а некоторые бэки. я особо в них пока не соображаю.. но если в этом может быть причина могу сказать кто какой... Vladimir Посмотрю... а стабилизатор поможет в случае если генератор не держит 50 Гц?
Goffanon Нет, поможет регулировка оборотов на генераторе. У нас Ямаха тоже 2 киловатка, та же проблема была. Вылечилось осцилографом и регулировкой оборотов. С завода что-то около 43 Гц было Довели до 50, все ок стало.
Насколько я знаю, дело не только в вольтах и частоте, но и в форме сигнала. Читал я как-то пару раз обзоры генераторов, так для компов подходит один из пяти. У нас в одном филиале есть генератор (модель не помню, двигатель - хонда), рекомендованный нам как "один из наиболее компьютерных". Хрен там. Нормальные юпсы (тысячники, на серверах) не очень то его "переваривают", дешевые юпсы или компы вообще без них - за милую душу. В общем, мы тоже "в мягком шоке" Спасибо за инфу про частоту - надо померить, почему то думал, что это само собой на заводе делают. А еще у нас есть инверторы, отечественного полу-кустарного производства. Очень не рекомендую брать. Штука красивая (по тех.характеристикам), легко нарасщивается до 8 автомобильных аккумуляторов, форма сигнала - идеальная, 4 сервера держит 6-8 часов и т.п. Одна беда - в каждом третьем случае ломается
Shaman Слушай... по поводу инверторов... а нельзя ли просто к обычному какому нить упсу навесить дополнительно навесить просто аккамуляторов.... Гдето я слышал что такое можно сделать и все работает на ура! А по поводу генератора... ну в принципе я ту же ситуацию и описал....