1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Вытяжная вентиляция в доме

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем ОЧумелец, 19.06.08.

  1. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49
    Хочу сделать в доме на даче вытяжную вентиляцию для всех помещений 1го и 2го этажей. Думаю свести все в одну трубу с раздельными каналами.
    Вопрос:
    -из чего делать трубу?
    -какого диаметра должны быть каналы трубы?
    -можно ли совмещать трубу камина и вент каналы в один "пакет-трубу"?
    может ссылки есть грамотные по этой теме? Заранее спасибо.
     
  2. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Читатель

    20.811
    585
    можно.

    рассчитывать надо

    ПВХ или оцинковка.

    Вообще, обрати внимание что естественаня вытяжка работает только зимой. При кондицинировании она вообще наоборот дует.

    Если гочешь гарантированный воздухообмен, лучше механическую вентиляцию делать
     
  3. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49
    Как раз нужна больше летом. Я догадываюсь что ее эффективность летом падает. Просто на 2 этаже, особенно в тамбуре скапливается душный воздух. Сплиты буду ставить, но хочется помочь им с естественным отводом горячего воздуха.
    Механическая вентиляция - это что вентиляторы на входе\выходе?

    Есть ли какие пожарные требования, если трубы будут в одном пакете с трубой камина (сендвич)?
    Можно ли всю конструкцию трубы накрывать одним колпаком? Не будет проблем с искрами от камина?
     
  4. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Читатель

    20.811
    585
    ОЧумелец,

    есть фича -- канальный кондциционер, его можно совместить с системой вентиляции.

    На камин так же можно поставить усилитель тяги -- специальный вентилятор который не боится искр и дыма.

    Кста, если у тебя комплектный камин со стеклянными дверцами, обрати внимание что ему нужно подавать воздух для горения из нежилого помещения или снаружи по специальному каналу.
     
  5. sema

    sema Активный участник

    16.152
    1.786
    PenisEnlarger,
    дороговато для дачи будет канальник с подмесом... хотя приточный воздух можно не подогревать, если только летняя эксплуатация будет.
    ОЧумелец,
    можно в каждую комнату по такой штуке http://mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=752 поставить.
     
  6. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49
    Да тяга у камина супер. Просто не будут искры на выходе трубы, ударившись в колпак, падать в соседние вент-каналы, сделанные из ПВХ? Нет ли такой опасности?
    На сколько я понимаю, не обязательно. Камин со стеклянной дверцей приближается по параметрам к печи - расход воздуха небольшой.

    Спальные комнаты 2го этажа маленькие, сплиты + эта штука = перебор:)
     
  7. sema

    sema Активный участник

    16.152
    1.786
    ОЧумелец,
    ну можно такую штуку одну на этаж поставить или в самом душном помещении. они недорогие, установка тоже элементарная, я считаю того стОят...
     
  8. Endimion

    Endimion Активный участник

    1.285
    0
    Мона к снипу обратиться...

    3.68. В зданиях с печным отоплением не допускаются:
    а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
    б) отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.
    3.69. Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.
    Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять насадные или коренные дымовые трубы.
    3.70. Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее — «труба»).
    3.71. Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    140х140 —при тепловой мощности печи до 3,5 кВт
    140х200 — " " " " от 3,5 " 5,2 "
    140х270 — " " " " " 5,2 " 7 "
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
    3.72. На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле или торфе, — одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм.
    3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    3.74.* Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками.
    Допускается принимать отклонения труб под углом до 30° к вертикали, с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    3.75.* Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
    3.76. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм
     
  9. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49
    Endimion,
    Очень хорошая информация.

    А трубы типа "сендвич" из оцинковки можно?
    этот пункт кто бы расшифровал... Непонятно чем все таки "защищать"?
     
  10. Endimion

    Endimion Активный участник

    1.285
    0
    Если не ошибаюсь, это сейчас и является наилучшим вариантом. В то же время и самым дорогим. Еще дымоход можно делать из однослойной жаропрочной стали - но там неизбежно появление конденсата.

    Трубы (в отличие от дымоходов из кирпича) можно поворачивать - наверное большой "+" если дом уже построен. Трубы и ВСЕ комплектующие есть в свободной продаже (в том числе поворотные элементы, зонты для защиты от атмосферных осадков).

    А лучше спросить на каком-либо форуме "Отопление и вентиляция".
     
  11. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Читатель

    20.811
    585
    дымоход из оцинковки нельзя, можно из нержавейко
     
  12. Endimion

    Endimion Активный участник

    1.285
    0
    там внутренний слой из нержавейки, внешний - оцинковка. Просто из оцинковки кажется дымоходов то и не бывает. Так что не ошибиться.
     
  13. ОЧумелец

    ОЧумелец Активный участник

    4.437
    49

    Да, конечно - оговорился.