1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Очистить битум со стены

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем Everwesss, 19.01.11.

  1. Everwesss

    Everwesss Активный участник

    7.842
    200
    В квартире, где делаю ремонт, столкнулся с такой проблемой: изначально в ванной комнате кирпичные стены были обработаны битумом (3-7 мм), затем пристрелена арматурная сетка, оштукатурена, и на это дело на цементный раствор нанесена кафельная советская плитка.
    В сумме это давало толщину слоя до 50 миллиметров.

    Плитка вместе со штукатуркой и арматурной сеткой была оторвана и вынесена к фигам на мусорку, на кирпичных стенах остался битум.

    Как справляюсь: ковыряю отверточкой. Поддаётся скорее плохо, чем просто поддаётся.
    Потом берем наждачку с крупным зерном (15шка) и шлифуем остатки битума до чистого кирпича.

    На трёх стенах (перегородках) кирпич красный, на одной (несущей) кирпич белый силикатный.

    Задача: счистить битум, чтобы образовался на 90% чистый кирпич, дабы на него нанести новую штукатурку и наклеить новую плитку.

    Какие проблемы встретились:
    1) Низкий КПД - за 2 часа отшкрябал/отшкурил буквально жалкий квадратный метр.
    2) На силикатном кирпиче битум "размазывается" по поверхности
    3) Наждак быстро забивается расплавленным от трения битумом.

    Пробовали кранцовкой снимать - кранцовка плавит битум, размазывая его по стене.

    Мошт химия какая-неть, м?
     
  2. lange

    lange Активный участник

    11.682
    695
    имхо лучше на обдирать все до конца, а отчистить шпателем толстый слой и там где шелушиться..
    а потом замазать все по новой гидроизоляцией - ее сейчас самой разной полно - читайте инструкции и обрящете..

    если стенка уж сильно кривая - можно подровнять по штукатурной стеклосетке

    и потом класть плитку на клей..

    гидроизоляция ведь не зря на стенки кладется..

    что там - за стеной?

    если соседская спальня или др. "немокрое" помещение - гидроизоляция обязательна..
     
  3. Ту277

    Ту277 Активный участник

    6.262
    930
    Выморозить помещение до -15-20 градусов (как? не знаю :( ) - битум становиться хрупким и легко крошиться.
    Либо вымораживать локально участками углекислотным огнетушителем (дорого) или сухим льдом (где его сейчас брать - тоже не знаю). ОПАСНО - в замкнутом объеме можно задохнуться.
    Можно попробовать просто льдом - снегом, но как будет крошиться/скалываться - хз. Попробуйте, потом расскажите.
     
  4. Everwesss

    Everwesss Активный участник

    7.842
    200
    Рассказываю. Купил штукатурную сетку и дюбель-гвоздей для её крепления.
     
  5. faceless

    faceless Активный участник

    8.070
    16
    ТС расскажи. как дальше будет дело:hah:
     
  6. Berman

    Berman Читатель

    9.319
    0
    надо найти кто занимается бластингом
     
  7. МИНЗДРАВ

    МИНЗДРАВ Активный участник

    1.407
    136
    На стенах гидроизоляция нужна только до высоты 300 мм. над полом (на полу - обязательно!). Те стены, которые из силикатного кирпича, для влагостойкости должны быть оштукатурены цементным (или любым влагостойким) раствором.

    Нефтяные (битум - производная нефти) пятна по науке, нейтрализуются 3% раствором соляной кислоты.