1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Отремонтировать бесперебойник

Тема в разделе "Предложения работы", создана пользователем ToXa, 17.10.14.

  1. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.147
    108
    Имеется APC Back-UPS RS 1500 две штуки, оба с разрывом в месяц перестали заряжать батарейки, при включении в сеть сразу начинают работать от батареи, хотя если выключить и на ночь оставить в сети, то батареи заряжаются.
    В общем кто сможет помочь? Сколько будет стоить и по времени сколько займет?

    Антон
    89О26575615
     
  2. Paranoid_

    Paranoid_ Участник

    451
    2
  3. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.147
    108
    Paranoid_, хочется подешевле )))
     
  4. FackerMAN

    FackerMAN Читатель

    3.963
    0
    ToXa,
    Проверьте батареи для начала. Обычно UPS начинают выдавать кучу приколов как батарейка начинает загибаться... 99.9% неисправностей UPS-ов это батарея проверено на практике. А заменить сдохшую батарею только совсем криворукий не сможет...
    Вспомнил про APСы... Возьмите вольтметр и проверьте напряжение в розетке к которой подключен UPS... Если низкое, просто надо перенастроить порог срабатывания на батарею ползунками. (там обычно рисунок есть)
    Вот и получиться подешевле...
     
  5. ToXa

    ToXa Активный участник

    4.147
    108
    FackerMAN, да в том то и дело, что два других с новыми батареями стоят работают, а в эти их новые батареи тоже самое показывают.
     
  6. lambda

    lambda Активный участник

    559
    0
    Попробуйте откалибровать их. Может помочь.
     
  7. MMMM

    MMMM Новичок

    59
    0
    Готов помочь, по деньгам договоримся! Пиши в личку.