Частный дом t° обратки.

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем ----Max----, 04.12.11.

  1. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Система отопления закрытого типа, разница температуры подачи и обратки 20°С. Подача 60, обратка соответственно 40.
    Стоит циркуляционный насос
    Максимальный напор 5.5 м
    Пропускная способность 3.5 куб. м/час

    Высота от насоса до верхней точки в системе порядка 8 метров.
    Будет ли целесобразно сменить насос, поставив со следующими характеристиками
    Максимальный напор 7.5 м
    Пропускная способность 10 куб. м/час

    Насос стоит в подвале, дом 2 этажа, итого 3 этажа, в подвале нет отопления, стоит котел и от него-к нему, идут трубы. Отапливаются только 2 этажа.

    ?
     
  2. Brain

    Brain Активный участник

    1.973
    34
    Нет
    А почему у вас такая низкая температура подачи. Если поставите насос выйграете максимум 10 градусов
     
  3. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Даже если 10 градусов, это я считаю большой, огромный плюс. У друга в часном доме разница между подачей и обраткой 5 градусов, подача 55, обратка 50. Два этажа+подвал+гараж, но стоит куча насосов.
    Сейчас температура подачи 60 градусов ИМХО более чем достаточно.

    В дополнению к первому посту - обьем воды в системе порядка 3-х кубов.
     
  4. Satanas

    Satanas Активный участник

    22.017
    3.076
    Бочки вместо радиаторов? :wow:
     
  5. Brain

    Brain Активный участник

    1.973
    34
    Чет много, у меня при 76 трубах одноэтажный литров 200-300

    На мой взгляд вам трубы надо почистить.
     
  6. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Satanas, без радиаторов, трубы. :(

    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2011 17:10 ----------

    300литров=3 куба?

    ---------- Сообщение добавлено 04.12.2011 17:12 ----------

    пардон, ошибся. 3000 литров три куба. У меня в системе около 300 литров.
     
  7. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    Вы хотите снизить дельту вход выход? Цель? На данный момент тепло? пОсчитайте сколько вы прокачиваете килокалорий при дельте в 20.градумов и расходе в два куба в час.
     
  8. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Цель-сделать теплее в доме. Иначе терзают смутные сомнения, что большАя часть энергии котла тратится на продавливание жидкости в системе. С другой стороны, возможно дельта в 20 градусов это нормально?
     
  9. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    Если ваш котёл работает без остановки и на полную мощность, и при этом на выходе 60 градусов а в доме 18 при уличной в минус пять градусов, то вам элементарно не хватает мощности котла.
     
  10. RedCat

    RedCat Активный участник

    10.558
    1.161
    В доме тепло - значит дельта нормальная. ;) Вам правильно xoxot07 говорит - должен быть запас по мощности и все. Чтоб при -25 градусов за бортом примерно 90 давал котел.

    Хотя... насос должен соответствовать подьему. У вас явный недобор. 5,5 метра против 8-ми
     
  11. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    дельта чем больше тем лутше. Тем эффективнее работает котел.

    5 градусов дельты как раз ненормальый режим.

    Есть только ограничени е по температуре обратки которую можно сливать в котел, обычно она соответвует (а может больше или меньше не помню точно) точке росы дымовых газов, то есть если котловая вода холоднее этого порога на котле может выпасть конденсат которые агрессивен к стали и чугунию.

    Это ограничение занижает КПД, и явилось причиной разработки конденсатных котлов, для которых это нормальный режим. Точнее было не так -- фирма Виссман сделала котел из нержавейки тупо для понтов -- что бы было надежно и пафосно. Потом оказалось что он не биится холодной обратки и КПД резко вырос более 100 % :hah:
     
  12. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.140
    4.797
    Для ТТ котла температура обратки не ниже 65 градусов иначе коррозия
     
  13. gugulaki

    gugulaki Участник

    247
    0
    ----Max----, марку котла в студию. такая дельта как у вас норма для бытовых котлов. Вопрос только на каком режиме сечйчас котел, условно если разделить на 3 группы режим: min > среднее> max
    у вас сечас какое?
     
  14. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    ну да примерно так и есть

    у ТС неправильные настройки контроллера похоже
     
  15. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    Вы думаете там есть контроллер?
     
  16. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Твердотопливный котел.


    В этом-то и главная проблема. Котел самопальный, на угле, поэтому мощность не могу сказать.

    Контроллера нет.
     
  17. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    ----Max----,

    тогда и не парься о дельтах и проч. тепло и ладно
     
  18. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    3,14-2,71, Спасибо. Просто подумал, возможно если сменить насос будет более продуктивно.
     
  19. Dimens

    Dimens Активный участник

    760
    61
    Если смените насос, Вы повысите расход теплоносителя в системе отопления и у Вас может даже чуть выше стать обратка, если отопительные приборы не имеют хорошей теплоотдачи.
    На данный момент у Вас затрачивается тепла 69000 ккал/ч.
    Если поставить насос 7.5 м3/ч, то затраты на тепло около 111000 ккал/ч, тогда нужно будет увеличить мощность котла, иначе он будет не успевать нагревать воду и у Вас начнет падать через некоторое время прямая.
     
  20. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    Это предложение конечно из области фантастики, перейдите на топку коксом.
     
  21. ----Max----

    ----Max---- Активный участник

    4.019
    202
    Спасибо, становится понятней.