1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

UPS странно себя ведет, подскажите почему...

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем WireRat, 19.12.07.

  1. WireRat

    WireRat Участник

    268
    0
    Имею несколько UPSов APC Smart RM 1500 Rackmount 2U, была произведена замена батарей у 2 х из имеющихся устройств.
    После этого, 1 из них постояно и непрерывно сообщает ( индикатором на морде и софтом ), что:
    1. БАТАРЕЯ заряжается,
    2. что батарея разряжена
    3. НО заряд её 100 %.

    Первичный 15 секундный селф-тест при включении проходит.
    НО ! ПРи по попытке запустить калибровку, калибровка тутже останавливается, консоль говорит "нельзя запустить калибровку, т.к. батарея заряжена на 1%", хотя секунду до этого он сказал, что она 100% заряжена.

    2 комплекта батарей из одной партии, 1-й УПС пашет, все ОК,
    2-й вот так выпендривается...
    что ему надо ?
     
  2. DELL

    DELL Активный участник

    4.288
    20
    Wire Rat, Вадик, на том, который выеб#$@ся, отключи питалово, вытащи аккумы, и нажми кнопку ВКЛ - он у тебя пикнет разок, потом снова аккумы подцепи и заряжай. Дойдет до 100 процентов - цепляй к компу и калибруй.