    Четыре года назад купил стабилизатор напряжения "Энергия" СНВТ-10000/1.
    Два года он был в работе. Потом на время проведения капитального ремонта дома был убран в сарай. Одновременно у нас заменили ТП и напряжение в сети стало нормальным.
    В августе после установки энергозависимого газового котла опять поставил стабилизатор на вводе после электросчетчика (без стабилизатора гарантию на котел не дают). Месяца два он поработал (слышно было как иногда жужжит сервопривод), а потом отказал. Выяснил это, после того, как перестал включаться газовый котел. Оказалось, что в сети напряжение иногда опускается до 175 В, а котел, если ниже 180, выдает ошибку.
    Вопросы знающим людям:
    Возможен ли ремонт данного девайса?
    Или сразу раскошелиться на источник бесперебойного питания для газовых котлов типа "Профит" 300Вт (однако 10500руб. плюс АКБ на 120Ач)?
     
  2. Jone

    Jone Активный участник

    612
    43
    АКБ надо гелевую, а то пары водорода -взрыв, вонь и всё вокруг от кислотных испарений страдать будет, в помещениях, а в данном случае взрывоопасное, только гелевые. О стоимости гелевой АКБ на 120А/ч догадываетесь?
    А починить можно всё, если надо в личку...
     
  3. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    Если ваш котёл фазозависим то не факт что он будет работать от упса, да и от генератора тоже.
     
  4. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    Это что же за кап.ремонт-то "левый" был?
     
  5. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    А что вынести АКБ из котельной это большая проблема:d:d:d
     
  6. Nikola

    Nikola Активный участник

    1.143
    86
    Речь идет про частный сектор. Капремонт совсем не "левый" и к просадкам напряжения электросети не имеет никакого отношения. Возможно по улице включали какую-нибудь мощную электрохрень. Последние две недели напруга в норме.

    Котел BAXI ECO Four 24F. А указанный ИБП по описанию разработан "специально для газовых котлов, имеет синусоидальную форму выходного напряжения, что обеспечивает отличную работу газового котла." Но дорого! С АКБ на 100Ач выйдет в 20 килорублей.
    Предпочтителен ремонт имеющегося стабилизатора. Постучу в личку Jone...
     
  7. Jone

    Jone Активный участник

    612
    43
    Только на улицу, установить в какой нибудь запирающийся ящик с вентиляцией. Но на морозе ёмкость батареи снизится не слабо, и КПД источника ёк.

    ---------- Сообщение добавлено 25.10.2011 13:29 ----------

    Есть такие, продаются в специальных магазинах вроде теплоимпорта

    Ответил в личку...
     
  8. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.079
    4.769
    Ой да ладно преувеличивать, я у себя в доме могу найти стописят обогреваемых мест куда можно разместить АКБ и не пережывать за возгорание Н2. Думаю у ТС такая же фигня
     
  9. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.181
    889
    Вообще, там две причины:
    первая в том что стоят электродвигатели на воздухе и на воде, а они очень любят чистую синусоиду иначе гудят и ломаются.
    вторая в том что датчик пламени очень чуствителен и любит когда котёл правильно стоит на фазе, иначе он пламя не видит.

    ---------- Сообщение добавлено 25.10.2011 20:58 ----------

    Имею в наличии такой же аппарат.