1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Срыв гидрозатвора

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем S2008, 22.11.10.

  1. S2008

    S2008 Участник

    491
    0
    Поставил новую ванну и завоняло канализацией через слив. Обратил внимание, что когда сливается большой объём воды (унитаз) и даже если у соседей, то гидрозатвор ванны высасывается с характерными булькающими звуками. Сифон у ванны стандартный. Шёл в комплекте. Ванна гидромассажная, поднята максимально высоко. Что можно еще сделать?
     
  2. Залетный гость

    Залетный гость Активный

    23.427
    958
    S2008, срыв гидрозатвора случается когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию выды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку. Если затвор срывает - копать нужно на крыше - велика вероятность, что стояк там забит мусором, трупами животных, или как у нас было, ржавчиной от развалившегося стояка. Копать должно силами ЖЭКовских спецов. Но если сие сильно тяжко - можно и самому.
     
  3. S2008

    S2008 Участник

    491
    0

    Я из гофры сделал букву Л. Посмотрю ночью (понюхаю), может поможет. Буква V не получается т.к. слив низко...
     
  4. Залетный гость

    Залетный гость Активный

    23.427
    958
    это не гиброзатвор вообще. Это - гнутая гофра.
    Мой пост вообще не о внутриквартирной канализации, а об общедомовой.
     
  5. Зуб

    Зуб Участник

    15.579
    1.724
    Ну как, помогло? :)
    Если вонь началась именно после замены ванной, то дело скорее всего не в общедомовой системе (как описал Залетный гость), а в недостаточной величине сифона ванной.
     
  6. S2008

    S2008 Участник

    491
    0

    Да помогло. Вонять перестало и булькать тоже, но вода из ванной выливается не столь энергично как раньше...