1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Ремонт газовой колонки

Тема в разделе "Управдом", создана пользователем Pashtet, 17.01.11.

  1. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Вышла из строя газовая колонка. Сидим с холодной водой. Суть проблемы, либо в термопаре, либо в защитном клапане.
    Т.е. в режими "поджига", поджигаешь, термопара нагревается и блокирует клапан. Потом переключаешься рабочий режим. Сейчас при переключении в рабочий режим клапан сразу закрывается, как будто огонь погас (термопара не нагрета).
    В интернете найти не смог, куда обратиться с ремонтом в красноармейском районе. Может кто знает?
     
  2. Plus

    Plus Активный участник

    31.858
    3.555
    Паша, может плохой контакт в соединениях термопара-датчик тяги-клапан?
    У меня Нева-люкс. Тоже как-то было. Там такие провода жёсткие в жаростойкой изоляции. попробуй, поищи. У меня нашёлся хреновый контакт. Всё ОК. Правда, ещё датчик тяги барахлил. Иногда тупо гасла сама. Он расположен в самом верху. Представляет собой тупо термостат биметаллический на 120 градусов (или около того). Тяга есть - он не рвёт цепь между термопарой и клапаном. Нет тяги - он нагревается, и газ перекрывается. Я нигде не нашёл его. Без него (если закоротить его), всё равно, что с вакуумной бомбой соседствовать. Пришлось разобрать его и поправить контакты, заодно прочистить их и протереть спиртом. Проверил, на всякий случай, его на предмет срабатывания.
    Кстати, у тяга есть?
    Электронщик, разберёшься.
     
  3. mummy

    mummy Читатель

    380
    35
    так вы еще не заключили договор на ТО ВДГО, тогда мы уже идем к вам:)
    а если заключили, то они и должны чинить... за отдельную плату
     
  4. Dimanuga

    Dimanuga Активный участник

    26.189
    1.804
    За ту плату, что они берут проще новую колонку взять.
     
  5. andanar

    andanar Активный участник

    2.704
    0
    У меня такая ситуация была из-за того, что при ремонте гофру на колонку поставили всего на 10 мм меньшего диаметра... Колонка сама отключалась. Поменяли гофру и все заработало. Правда приглашали газовщика, т.к. сами не могли понять причину...:coolz:
     
  6. lange

    lange Активный участник

    11.682
    695
    можно поспрошать в Теплосоюзе на Канатном..

    только они не любят обслуживать девайсы проданные не ими..

    но как всегда возможны варианты.
     
  7. mummy

    mummy Читатель

    380
    35
    тоже самое будет, если вертикальный участок гофры от колонки до вентканала будет меньше 50 см
     
  8. vvlad

    vvlad Активный участник

    1.522
    226
    а не факт. термопара - эдс в единицы вольт, напряжение (емнип) около вольта. клапан - низкое сопротивление (не мерял, но думаю менее ома). все остальные защиты стоят посмледовательно (разрыв любой - отключение клапана), поэтому слишком большие вольты признак ненагруженной пары. мерять вольты, омы, зашунтировать каждую защиту (соединить пару напрямую с клапаном). у себя один раз подгибал пару (хез как, но немного вылезла из пламени) и один раз пропаивал медную\бронзовую бобышку в клапане.
     
  9. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Да уж смотрел. :) Датчик тяги в порядке. Хоть его отключай, хоть короти контакт - разницы нет.
    Контакты термопары ХЗ как проверить. Там от термопары идет медный кожух до самого клапана (провода, как понимаю, внутри). Резать его? Что-то нет желания. Т.е. схема получатся, медная трубка от термопары, + пара проводов от датчика тяги, все это уходит внутрь клапана, в который без разборки не добреешься... Так что пусть уж специалист разбирается. Причем не каждый газовщик сможет, т.к. многие говорят "мы не знаем устройсва современных AEG " :d Сегодня должен один придти, посмотреть.
    Еще почистил термопару. Немного помогло (на недельку), потом все так же стало.
     
  10. Plus

    Plus Активный участник

    31.858
    3.555
    Да... Зато на Крещение появилась возможность не только в ледяной воде дома искупаться, но и "потренироваться" перед этим :madgo:
     
  11. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Все дело в электромагнитном клапане. - проржавел сволочь! Пока просто его отрубили, т.к. нет этой запчати. А все из-за недавних приключений с соседями с 5-го этажа. Уж не знаю сами делали ремонт или какие-то джамшуты, но самовольно сначала перекрыли газ в подъезде (не было какое-то время газа). А потом, каким-то немыслимым образом к газовой трубе подключили ВОДОПРОВОДНУЮ! В итоге при попытке включить газовую конфорку из нее начал бить фонтанчик воды :d. Приезжали газовщики, выписали штраф. Потом еще енсколько часов сливали воду из газовых труб, при этом газ отключить было нельзя и вся квартира была загазована. А т.к. мы живем на 1-м этаже все остатки воды поступали именно к нам. И вот спустя месяц навернулась колонка, как оказалось именно по этой причине.
     
  12. Baggein

    Baggein Активный участник

    5.157
    64
    Жесть вообще.
    А соседи не хотят поучавствовать в ремонте ГКЛ ?
     
  13. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    После убедительных бесед - поучаствовали :)
     
  14. Plus

    Plus Активный участник

    31.858
    3.555
    Чё использовали для "убеждения"? Паяльник, утюх?
     
  15. Dimanuga

    Dimanuga Активный участник

    26.189
    1.804
    Повезло что соседи сговорчивые попались:)
     
  16. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.035
    5.162
    Жену. Она умеет убеждать! :d
     
  17. volerko

    volerko Активный участник

    8.771
    178
    Подниму тему. Колонка Vaillant не зажигается. Регулятор подачи газа ставишь на "розжиг", нажимаешь кнопку, искра есть, а "фитиль" не загорается. Газ есть - плита работает без проблем. К кому можно обратиться по ремонту?