Гул и вибрация в квартире

Тема в разделе "Управдом", создана пользователем vnv104, 18.02.14.

  1. JampeR

    JampeR Активный участник

    11.076
    556
    Пустырник форте лучше. Он с магнием. А недостаток магния может вызывать повышенное раздражение на звуки.
    Меня тоже лишние звуки вымораживают. Никогда не любил слушать соседей/улицу. Но с таким диагнозом только за город :)

    По теме - если там вытяжка (дымоход?) возможно кто-то из соседей просто включает вытяжку, и она создает вот такие звуки...
    Или в школе завелся какой-нить хитрый профессор химии и по вечерам мет бодяжит :)
     
  2. Гарна дивчина

    Гарна дивчина Участник

    404
    91
    Была похожая ситуация. Но выяснилось очень быстро. Гул был в комнате, где не было воздуховода, и только по-ночам чувствовался. Звук скажем был выматывающим, как приход паровоза на перрон.
    Методом тыка выяснилось. В цоколе магазин делал ремонт и поставил мощные кондеры. Директор, оказалась адекватной женщиной, пообещала что когда поставят внутри вторые двери гул пройдет. И так все и вышло. При том очень быстро установили.:), точнее устранили этот звук. А были ли вторые двери или еще что, не видели.
     
  3. Ясноглазая

    Ясноглазая Активный участник

    4.395
    6
    у меня такая мысль тоже про себя была, особенно, когда ложишься поздно и от этого гула вертишься и не можешь уснуть. Ходила, высматривала грузовики под окнами :d
     
  4. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    vnv104, есть ли в подвале дома "индивидуальный теплопункт"?
     
  5. lastochka

    lastochka Активный участник

    6.940
    257
    беруши лучший выход во время сна
     
  6. CADmaster

    CADmaster Активный участник

    3.883
    5
    Этот гул - далекое эхо украинской революции!
     
  7. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Спасибо за мысль. Но школа начальная, вряд ли там. Банк тоже не вчера возник, никогда такого не было. И именно по до мной -ничего, банк дальше в доме. Но х.з., звук и вентканалы такое дело, может хитро передается как-то...
     
  8. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    Все-таки, как там на счет "индивидуального теплопункта"?
    (имеется ввиду общедомовой "индивидуальный теплопункт" размещаемый в подвале жилого дома и имеющий собственные насосы)
     
    Последнее редактирование: 19.02.14
  9. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Спасибо за мысль. Про пункт не знаю. Пока собираю вопросы для УК. Но отопительный сезон во всю идёт, отопление прибавляли -убавляли, ничего этого не было. И почему поздно вечером работает? И утром иногда? Насосы на автоматике подкачивают? А где они раньше были? При моем визите в УК сказали, что нового ничего не устанавливали.
     
  10. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    Определить есть ИТП или нет можно по косвенному признаку - если он есть, то где-то на стене дома, как правило на высоте окон первого этажа в недосягаемом для шаловливых рук месте, устанавливается датчик температуры окружающего воздуха - это небольшая плоская пластиковая коробочка белого цвета.
    ...И почему поздно вечером работает? И утром иногда? Насосы на автоматике подкачивают?... - ИТП оборудован своим контроллером, все работает автоматически, вечером, как правило, холодает ИТП начинает работать интенсивнее, затем небольшое уменьшение нагрева, а под утро (по обстоятельствам) так же может понадобиться более сильный подогрев.
    Мы в нашем доме об установке ИТП узнали последними (всмысле жильцы). Иногда гул и вибрация по несущей ж.б. стене идет ОГОГО! как то даже соседями ночью на лестничную клетку выходили -прислушивались. Кстати, у нас - гул есть, этажом ниже ничего, ну или почти ничего.
    Конечно все это касается случая если ИТП есть. Но есть и другие варианты...
     
  11. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    А какие? Хочу собрать их все и напасть на УК:) Коробочку ИТП не заметила на доме. Выяснила сегодня про один из подвалов под моей частью дома. Там только трубы и периодически протекающая канашка, никаких агрегатов не наблюдается. Надо обследовать второй.
     
  12. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    А какие?
    "Нафантазировать" можно много, из того с чем пришлось столкнуться, это например моменты связанные с кабелями и проводами натянутыми как титива между домами и закрепленными за всевозможные конструкционные элементы зданий и сооружений либо за специальные опоры на крышах. Такая "титива", будучи натянута в теплое время года в холодный период, согласно законам физики при понижении температуры изменяет свои линейные размеры - укорачивается и начинает гудеть на ветру, этот гул (если не применены специальные технические устройства) будет передаваться на конструкцию здания и в определенные моменты его очень даже слышно, причем не обязательно на верхнем этаже.
    У кого то из знакомых была проблема с сильным гулом от батарей отопления - вроде нашли, что гудел насос в котельной причем не близко. Есть место, где недалеко от котельной (~30m) ощущается сильная низкочастотная вибрация - через дорогу многоэтажный дом.
    В общем таких случаев думаю много, кто то на них реагирует кто то нет.
    Специально не конкретизирую места и объекты т.к. мы живем в городе и тут масса технических устройств, в том числе и опасных. Хотя и в лесу зимой трещат деревья от мороза и воет ветер.
    Но если сильно достает проблема, то ее надо решать.
    По вопросу- почему где то слышно, а где то нет надо копать в сторону стоячих волн, можно и в википедии, а можно и на кафедру МВТУ Баумана занимающуюся вопросами управления a la волновыми полями , но это уже слишком глубоко.
     
  13. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Для начала пройду в подвал, потом на чердак. Посмотрим.
     
  14. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    vnv104 Отважная дама! Похоже проблема достала просто гипер сильно. Как я понял, все это происходит довольно поздно, а экспедицию в подвал и на чердак придется проводить именно по факту наличия гула и/или вибрации для получения результата (положительного или отрицательного). Почти 100% что в распоряжении нет ни каких контрольно-измерительных приборов (ну разве что медицинский стетоскоп). Нельзя пытаться проверить вибрацию труб отопления и гвс голыми руками - можно получить ожег (какая температура на входе неизвестно), лучше для этой цели воспользоваться деревянной палочкой или карандашом. горячие трубы могут быть теплоизолированны, нарушать изоляцию нельзя. Лезть ночью на чердак... ну если там все знаешь с детства, лучше днем сначала посмотреть на крышу снизу и решить есть ли там чего обследовать.
    P.S. .. да про стетоскоп... вобщем не надо с ним в подъезде при людЯх стенки слушать вообще поакуратнее.
     
    Последнее редактирование: 19.02.14
  15. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Не в ночи, что Вы:) Днем схожу, посмотрю, что есть рядом с дымоходом. Или в подвале вообще. Надо для начала простые варианты рассмотреть. Вечером максимум, что могу - выйти и ухо к стене приложить к дымоходу снаружи:d
     
  16. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    Мдаа... может сначала что по проще - когда гудит/шумит/вибрирует пощупать трубы гвс, хвс и отопления , "выщупать" область максимальной вибрации доступных поверхностей в квартире?, так сказать для выяснения направления будущего обследования. В общем держите нас в курсе, тема пока в топе, счетчик просмотров растет.
    Удачи.
     
  17. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Да уже "выщупано":) трубы гвс сильно вибрируют. Но они через комнату от дымохода(дымоход старый, не рабочий, в комнате находится). Батареи не гудят.
     
  18. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    ...трубы гвс сильно вибрируют... Вот это уже хорошо, т.е. конечно не хорошо, но если сюда притянуть за уши одно из следствий "принципа Окамы", что мол если в множестве правдоподобных объяснений есть одно наиболее простое, то оно и будет верным, то пока все другие предположения в сторону и идем по нитке трубы, обращая внимание на прохождение труб гвс сквозь стены и перекрытия - болтается - не болтается - трется - не трется - как закреплено - ну и дальше по стояку и до подвала.
     
  19. Редкий Гость

    Редкий Гость Активный участник

    4.858
    0
    ..
     
  20. lange

    lange Активный участник

    11.682
    695
    в КрА есть мельница, так по ночам, когда уже не слышно шума городского, в округе почти километра люди ищут регулярно источники гула или шипения за стеной или под кроватью..
    Звук такой, как будто где то рядом то ли эл.счетчик гудит, либо утечка в трубах.. В общем где-то очень рядом кажется..
    Некоторые граждане оч. сильно грешили на шум в ушах и возможный склероз или сдвиг по фазе
    Главное, окно открываешь - пропадает..
    Потом уже после достаточно массового обсуждения выяснили, что на этой мельнице сделали модернизацию вентиляции. Явственный рев и шум убрали - а вот через грунт и фундаменты, как оказалось, вот так передается. Резонанс..
    Сейчас, кто знает, уже привыкли и не обращают внимания..
     
  21. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    потеплело и начали работать. За зиму за*****сь вентиляторы и появился дисбаланс.
     
  22. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    vnv104, т.к. под подозрением именно труба гвс а не отопление, то очень вероятно, что причина ее вибрации - неисправный кран (многооборотный с запирающей резинкой) смесителя ванны у кого то из ваших соседей по стояку, но может и в другом подъезде (хотя мыться 1,5-2 часа как то многовато), на гул которого хозяева не реагируют из-за маскирующего шума льющейся воды.
     
  23. vnv104

    vnv104 Активный участник

    6.233
    1.362
    Звук нерегулярный и поздно вечером. Кондюки на другой стене, во дворе.

    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2014 10:57 ----------

    Отвечу как и предыдущему оратору:) Нерегулярный звук. Открывают кран раз в 3 дня? Склоняюсь к вибрации труб ХВС в подвале, что-то разболталось, труба бьется о стену или внутри стены. Или какая-то муйня с автоматикой, включается по неведомой мне причине. Пока две версии основные.
     
  24. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    Тогда действительно придется лезть в подвал когда все это происходит. Да и в подвале на трубной разводке тоже есть проходные вентеля, стоит обратить на них внимание.
     
  25. Зуб

    Зуб Участник

    15.579
    1.724
    О! У меня как-то стоял в ванной на раковине дерьмовый кран с крутилками, но шаровыми (на 90 или 180 градусов открывался полностью). Эта сволочь при уменьшении давления в трубе, которое происходило как правило в 11-12 вечера, начинал истошно гудеть. Пока не сбегал за новым, лечил отключением вводного крана. :eyes:

    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2014 15:55 ----------

    vnv104, При гудеже попробуй резко открыть кран с горячей водой (т.е. уменьшить напор в трубе). Если тональность гула поменяется - значит точно у кого-то хреновый кран.
     
  26. M-1

    M-1 Новичок

    49
    0
    Зуб, на счет резкого изменения давления мысль совершенно верная, только свои краны надо открывать быстро.
     
  27. mike410

    mike410 Активный участник

    3.428
    1
    Да ну на)))
    Я думал, что это мои потуги с наличием какого-никакого слуха. Вечер, спать, соседи успокоились. Допустим где то к полуночи - гул. Йопт, двигатель, наверное электрический, походу насос. На каче это все происходит, в доме нет толком подвала, отсутствуют организации и наличиствует покатая крыша с чердаком. Думал отопление под насосом, однако летом шумит тоже, думал на водоснабжение (в доме только холодная), тогда от чего же ночью гудит? Иногда, но очень редко ловлю себя на том что "о! Выключили", и я очень сильно проще и спокойней себя чувствую. Системы не заметил. Остальные не слышат и внимания не обращают (почти все, только некоторые подтверждают). Стетоскоп и поиски..
     
  28. О.

    О. Активный участник

    15.840
    54
    понасодют юрлиц в жилые дома, от них житья никакого нет
     
  29. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    в жилой зоне это прямо запрещено Градостроительным кодексом. Но всем пофиг. Но жилой дом может находиться и в общественно-деловой зоне. Там это уже трудности жльцов.

    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2014 21:21 ----------

    нерегулярный -- это по времени? или в то время как есть, плавает по частоте?
     
  30. О.

    О. Активный участник

    15.840
    54