Действия при замене электрики в квартире

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем alexsoff, 16.12.15.

  1. Lyosha

    Lyosha Активный участник

    3.991
    599
    Вы учитывайте, что современные 2,5 по ТУ это как 1,5 по ГОСТу, и то, хорошо если так, обычно тоньше.
     
  2. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    посчитай суммарную нагрузку (с тенденицей что скоро будут светодиоды) и объясни за что нужно заплатить деньги. За твой "нормуль"?

    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2015 21:03 ----------

    про это я и говорю

    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2015 21:04 ----------

    1,5 кв. минимум по условиям механической прочности.

    ---------- Сообщение добавлено 22.12.2015 21:04 ----------

    места знать надо
     
  3. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    То есть
    Тоньше чем 2.5?
     
  4. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    Сема не понтись втут не только ты умеешь щетать токи и киргоффы:d

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 01:45 ----------

    3,14-2,71,пенис не понтись........

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 01:48 ----------

    Сема ты в курсе при каком токе срабатывает 25А афтомат:d
     
  5. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    И Максвелла в дифформе

    БМ-31-12 не понтись.
     
  6. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    sema,да куле мне понтитца :d мне вза это деньги платють
     
  7. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    А я для души...
     
  8. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    зачем два кабеля?


    я так делал. потому что

    а смысл? нормальный 1,5 и ненормальный 2,5 примерно по одной цене и идут :)



    пока что они либо дешево но гуаномо, либо хорошие, но электричество пока дешевле :)


    ну мне попадался заявлено 2,5 по факту 1,7
    заявлено 1,5 по факту 1,0
    гостовский брал 2,5 - так он толстенный :) И да, там было 2,5.
     
  9. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    в ненормальном могут есще десяток косяков быть кроме заниженного сечения

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 11:57 ----------

    То что написано ГОСТ еще ничего не значит. На сарае Спартак чемпион написано а там дрова.

    Я беру только Нексанс только у проверенного московского дистрибутора, которого знаю много лет. Если надо могу привезти оригинальный немецкий NYM с уверенностью что он правда из Германии прибыл
     
  10. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    начиная с того что там не электротехническая медь. достаточно посмотреть на цвет гостовского кабеля и дешевки
     
  11. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    А со штангенциркулем покупать?
     
  12. missouri

    missouri Активный участник

    8.611
    215
    а на розетки вы пускали ненормальный 2,5, который как нормальный 1,5? то есть у вас на розетки 1,5 по ГОСТ?

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 21:02 ----------

    а можно дистрибутора указать? у них есть розница?

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 21:03 ----------

    видимо придется
     
  13. Вольффф

    Вольффф Активный участник

    6.176
    1.025
    из того, что лично намерил, разница была 0,3....0,5.

    помню случай, говорю шефу: "а нольсемеспятый ты куда взял?". А он мне "молчидурак, это полторушка" :)
     
  14. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    Розетки 16А бытовые. Соответственно 1.5 сечение меди с запасом и автомат на 16А.

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 21:31 ----------

    И зачем такой покупать?
     
  15. missouri

    missouri Активный участник

    8.611
    215
    хм..все советуют 2,5..
     
  16. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    missouri,

    Симросс. Они в Королёве правда.

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 21:59 ----------

    в шлейфе розеток несколько в сумме может быть больше.

    Последнюю розетку в шлейфе можно на 1,5 квадрат
     
  17. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    Может. Но шлейф с розетками 16А на конце автоматом 25А не защитишь. Соответственно если автомат 16А, смысл кабель 2.5 закладывать?
     
  18. missouri

    missouri Активный участник

    8.611
    215
    спасибо..

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 23:07 ----------

    блин, ну что ж так сложно то..на мастерсити одно, здесь - другое...похоже надо самой за расчеты браться.
    Вот и нанимай электриков...
     
  19. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    sema,

    хе, от кз защита обязательна от перегрузки -- только там где она возможна. Розетка на 16 А, она не может перегрузить кабель. А от кз автомат на 25 вполне защитит

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 23:11 ----------

    missouri,
    на форумхауз сходи еще
     
  20. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    Можно и 2.5 до коробок, затем 1.5. Но номинал автоматов ограничивают минимальные токовые ограничения. Рассчитывать тут нечего. Я себе вообще 3 бухты по 100 метров ПВ1 2,5 взял, в гофру затянул и звездой - к каждой из 4-х точек в зале отдельная линия от щита. В щите в кучу и в 16а автомат.

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 23:15 ----------

    Само собой. Но автомат 25А не помешает перегрузить 16а розетку (и соответственно 1.5 кабель, если он идет к последней розетке в шлейфе). Ладно я соображу почему автомат выбивает. А так ведь тройник и чайник с обогревателем в одну розетку. И привет.
     
  21. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    Так и саму розетку тогда никто не защищает или удлинитель или тройник. Розетка то не может больше 16 прокачать, а автомат 25 А.

    Удлинители вообще писюлевые втыкают -- их кто то защищает? только в Англии, у них плавкие вставки в вилках.

    Тут два момента.

    Во первых, зона ответсвенности. Строитель делает сеть, поставил розетку 16 А, значит если пользователь туда воткнул больше, это не проблема строителя.

    А во вторых, таки защитит. Провода допускают кратковременную перегрузку. В каталогах номинальный ток, который изоляция должна держать номинальный срок службы. Будучи перегретой, изоляция изнашивается быстрее. Но не значит что вспыхнет и загорица. Такое может быть только при неустраненном к.з.

    Поэтому автомат 25 А вполне защитит такую писюлятину. Розетка и провод будут горячими на ощупь, но до пожара как до пекина раком.

    Хуже, если воткнуть удлинитель 0,5 кв и повесить на него те же 16 А. Автомат и не подумает срабаотывать, а провод и поплавиться може.

    Так что нормальное решение, 25 А автомат, магистраль 2,5 кв, к тупиковым розеткам 1,5 кв.

    По вопросам старения изоляции -- курить книгу Тульчина, Нудлера "Электрические сети жилых и общественных зданий"

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 23:44 ----------

    да, так можно делать в шробу под щукатурку. Собственно, гофра предназначена только для этого и ничего иного вообще! только под штукатурку! только для сменяемости провода, то есть так что бы их вытянуть и заменить через разветкоробки.
     
  22. missouri

    missouri Активный участник

    8.611
    215
    прогуливаюсь периодически :)

    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2015 23:51 ----------

    3,14-2,71, так..а 2,5 на 16 автомат можно? про 25 автомат цитата с мастерсити "Для кабеля 3х2,5 аппарат защиты должен быть не более 16А. Под автомат на 25А нужно прокладывать кабель сечением 4мм2.*"
     
  23. sema

    sema Активный участник

    16.136
    1.777
    А если на комнату 1.5 кв и автомат на 16? И розетку перегрузить не получится и в одной комнате (бытовой) 3кВт мощности за глаза.
    Да да. При регулярной перегрузке контакты подгорать начнут и будет потом [​IMG]
    Кстати у бабушки в квартире такую картину наблюдал. Из нагрузки - только холодильник. Розетка правда разбирая была, но внутренности хорошо так светились. Но я тогда еще маленьким был, кипишь не поднял, ревизию не провел :)

    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2015 00:02 ----------

    У меня гофра от квартирного щита до розеток идет - где то под натяжным, где то под гипсокартоном, где то под штукатуркой. Но вытянуть думаю не получится. Кабель одножильный, изгибов много.
     
  24. 3.14-2.71

    3.14-2.71 Активный участник

    21.481
    203
    конечно так можно.

    Да собственно чем нагружать? в комнатах не осталось мощных приборов. Разве что нагревател в морозы.

    На кухню надо минимум 2 линии по 2,5 плюс на электроплиту, при наличии.

    Что бы болты прямо так ярко светились не видел и походе фотошоп. А вот с тепловизором по старому заводу походит, там такое сияние в каждом распредустройстве!

    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2015 07:39 ----------

    придурок
     
  25. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    На розетки 2,5 ГОСТ поставил. Толстый и медный :) Соединения делал с помощью ГМЛ.

    кроме эстетики какой в гофре смысл? Ну и еще кроме варианта, когда надо обеспечить подвижность кабеля, например при переходе из плавающей стяжки в стену. Просто иначе смысла я нем что-то не вижу совсем, мож чего не знаю?

    як жыж без него :) После измерения вот такие чудесатые результаты и получаются.

    это еще тот квест, как мне мерещится :) Гладкая труба была бы предпочтительней.
     
  26. WindMan

    WindMan Активный участник

    14.525
    1.124
    мож там про алюминий?
     
  27. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    ага. как раз подходит. Даж еще запас по проводу есть.

    Т.к. делал своими силами, то провода кои замурованы или спрятаны под потолком, делал с запасом. Что б уже забыть про них.

    утюг, пылесос. Пару киловатт с каждого в легкую. А то и по три.
     
  28. hasslich

    hasslich Активный участник

    23.287
    1.997
    может пожаробезопасность?
    в закрытой гофре то меньше кислорода. пламя само затухнет, а то и не возникнет.
     
  29. WindMan

    WindMan Активный участник

    14.525
    1.124
    Я у себя вот таким 3х2,5мм всю проводку доделывал, да еще и в гофру его засунул, а сверху стяжка
    [​IMG]

    на плиту идет кабель 3х4
     
  30. lemmus

    lemmus Активный участник

    5.598
    2
    ну и поплавится замечательно и так же будет гореть как изоляция, если провод продолжит греться. Что-то у меня сумнения по поводу противопожарной функции гофры.

    ПЕ, а как вы проводку в через каркас тянете? Я тут обчитался всякого, так дошел до того, что тянуть можно только в водопроводной трубе. Гофра что пластик что металл не канают, да и сильфон тоже :) А то скоро надо будет делать второй этаж, а там стены из гипсокартона по деревянному каркасу будут. Вот щас в задумчивости :)

    Читал, что от замурованного в стену кабеля тепло отводится лучше, нежели от свободно висящего или в гофре (где воздух как теплоизолятор). Так что так для себя так и не понял, зачем мне нужна была бы гофра при использовании кабеля "-нг" кроме перехода мест, где возможны подвижки конструкции.