1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Трубы бьются током

Тема в разделе "Управдом", создана пользователем StoroG, 03.07.11.

  1. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    :hah:
    Это еще одна из причин, почему трубы могут бить током! Если у соседа машинка била током и он ее заземлил на трубу, а у нее утечка! Так что, такого делать категорически нельзя.
     
  2. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.045
    5.163
    Ни фига подобного! Трубы в старых домах, все равно, что заземление. Уходят в землю без какой либо изоляции (зачастую)...... ;)

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 11:27 ----------

    Да же в самом страшном случае, если фаза попадет на корпус и соответсвенно - водопровод, то просто "выбъет" пробки :)
     
  3. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    А вот и
    Они могут участвовать только в шине уравнивания потенциала! они являются естественным заземлителем, вот по этой причине на них и нельзя кидать заземление. Его сопротивление с годами ухудшается и не проверяется. А соответственно то что Вы предложили опасно для жизни. а именно возможен вынос потенциала на естественный заземлитель!

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 11:41 ----------

    Это каким же образом :d? изобразите в схеме, если не трудно.
     
  4. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.045
    5.163
    ХЗ. Дома в экспериментальных целях - чиркнул фазой по трубе с заземленными на нее стиралкой и посудомойкой.
    Пробки выбило :shuffle: Вполне возможно в трансформаторной будке или где-то по пути - общий провод имеет контакт с землей....
     
  5. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Вот когда сантехник в подвале отсоединит такой "заземлитель" от магистрали, его так (блин, какое же слово написать, только с бана вышел :d), а во, вдарит! :hah:

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 11:54 ----------

    Потому как в месте присоединения стояка к магистрали контакт может быть хреновый, и не обязательно сварка.

    P.S. Но если труба нормально заземлена, и на корпус машинки заземленной на нее пападет фаза, то действительно выбьет пробки.
     
  6. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.045
    5.163
    Grinya, Можно заземлить через "автомат", то бы в случае чего - его выбивало :)
    А так - во всех домах, особенно старых, нужно смотреть индивидуально. и думать, как решить ту или иную проблему!!!
     
  7. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    А теперь объясню. Автомат может выбить только в том случае если развит определенный ток КЗ, эта величина зависит от номинала автомата. Если бы трубы имели хорошее естественное заземление, то! Практически 90% тока КЗ ушли бы в землю, а если выбило автомат, значит заземления там практически нет и ток через ГЗШ вернулся обратно на ввод.
    Тока при таком раскладе человек сидящей в ванной был бы уже мертв:(

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 12:04 ----------

    Это вообще нельзя делать!!! Заземление не должно защищаться автоматом, т.к. это самая надежная защита! Автоматы и УЗО стоят на втором месте после земли. Отрубив себе землю Вы сами себе отрубите свою же безопасность :spider:

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 12:06 ----------

    А за это можно наказывать местного электрика, это его работа!
     
  8. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.045
    5.163
    Вы уж определитесь... Я же автомат ставлю не на землю, а на водопроводные трубы. То говорите, что так совершенно нельзя делать, то так делать можно и ставить автомат нельзя...

    Не верно. Если где-то земля имеет контакт с общим проводом, то пробки выбъет и не куда ни чего не уйдет....
     
  9. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Вы уж прочитать не можете
    Ваще не понял написанного :shuffle:
    Что еще за ОБЩИЙ провод???
     
  10. Алексей С.

    Алексей С. Читатель

    782
    1
    Переезжайте в частный дом и не мучайтесь...)
     
  11. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    За водопроводный стояк? :bigeyes:
     
  12. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Нет, за места соединения металлических конструкций относящихся к шине уравнивания потенциалов, а к ней должны быть подключены все металлические части электроустановки.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 12:59 ----------

    Там тоже можно столкнуться с подобным :d
     
  13. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Фазурик, Разве СУП не должен соединятся с нейтралью? Какие 90% тока КЗ уйдут в землю? Будет обычное КЗ, автомат выбьет.
     
  14. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    И с ней тоже, но мы то пока про землю! А ноль еще, даже может быть глухо заземленным ;)

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:09 ----------

    Нет, это будет КЗ с выносом потенциала на естественный заземлитель!!! А это совсем другое:spider:
     
  15. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Откуда у него там земля? Ее вообще там нету!
    Водяной стояк это не "естественный заземлитель", это часть СУП, которая в свою очередь соединен в нейтралью.
     
  16. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Т.е. водяной стояк и канализация не выходит из дома и не соединяется с матушкой Земля?:wow:

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:19 ----------

    Не стал Вам у себя искать картинку, а тупо погуглил http://www.elecab.ru/nva16.shtml
     
  17. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Соединяется, но до этого он соединяется с нейтралью.
    Тут надо выяснить какой дом. В старых домах, даже в улучшенках нет отдельной шины земли. Так что приведенные картинки правильные, но в наших домах такого нет. Есть в домах, которые строились сравнительно не давно.
     
  18. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    :d Да нет уж, наоборот, после ввода в здание. От сюда надо плясать!
    Тогда
    Эта земля есть на подстанции.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:34 ----------

    А Вы погуглите, а то что вы все на готовенькое, за одно и разберетесь :)
     
  19. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Да без разницы. Стояк уходит в землю, далее он соединяется с нейтралью на подстанции. Следовательно, между фазой и стояком есть потенциал. И Вы хотите сказать, что если коротнуть фазу на стояк то ток КЗ не будет 6А? Будет, и много больше, следовательно автомат выбьет.
    Да я как бы изучал это когда то. И вполне хорошо представляю себе систему электроснабжения дома.
     
  20. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    А вот Вам на затравку:
    Практические схемы систем заземления
    Существуют следующие системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT :

    Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле,
    I - все токоведущие части изолированы от земли, или одна точка заземлена через сопротивление.
    Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
    Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землёй, независимо от характера связи источника питания с землёй,
    N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтралью).
    Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводника:
    S - функция нулевого защитного и нулевого рабочего проводника обеспечивается раздельными проводниками;
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

    В старых домах система TN-C

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:49 ----------

    плохо изучили! он еще соединяется с нейтралью и на вводе в электроустановки.
    А вот и нет, все тот же ввод;)
    Все зависит от сопротивления естественного заземлителя и состояния земли на подстанции.
     
  21. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Я это знаю. И что такое TN-C тоже знаю. Вы не ответили на вопрос про автомат.
     
  22. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Бывали случаю, дом расположен не далеко от подстанции. Происходит коротыш, свет тускнеет, а автомат не вырубает! Вот вам и злополучное вмешательство посторонних. На то она и земля что бы снимать опасный потенциал:dream:

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:53 ----------

    А это я кому писал?
    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 13:57 ----------

    Вот Вам нарыл:http://el-line.ru/articles_zazemlen_2.shtml

    Выдержка от туда:

    В России до настоящего времени применяется система подобная TN-C (Система TN-C запрещена в новом строительстве, в цепях однофазного и постоянного тока. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии - ПУЭ 1.7.132).) (рис. 2), в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником PEN, т.е. «занулены». Эта система относительно простая и дешевая. Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:02 ----------

    А говорите - ЗНАЮ!
     
  23. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    В таком случае, как же будет работать стиралка, если на нее подать фазу, а "ноль" взять с трубы? Это один из способов обмана электросчетчика, о чем выше и писалось. Хотите сказать, что лампочка подключенная к фазе и стояку гореть не будет? :)

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:05 ----------

    А сделано это для того, чтобы в случае пробоя изоляции в приборе, следовательно попадании фазы на корпус, выбивало автомат. Это и есть принцип зануления!

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:08 ----------

    Это будет как раз в случае хренового соединения стояка с магистральной трубой. Все верно.
     
  24. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    :hah:
    :hah: Ну конечно будет.

    :hah:Вы меня уморили, как выбьет автомат, если в системе TN-C корпус прибора ни с чем соединять нельзя. Только УЗО!
    Вас только шарахнет током:spider:
    :wow: Это уже вредительство

    ---------- Сообщение добавлено 04.07.2011 14:19 ----------

    Что будет?
     
  25. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Это правильная картинка?
     

    Вложения:

    • 500PX-~1.PNG
      500PX-~1.PNG
      Размер файла:
      37,3 КБ
      Просмотров:
      448
  26. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Возможные < 6А.
     
  27. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Какую систему Вы сейчас представили?
     
  28. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    TN-C
    http://www.xtt.ru/spr5.html
     
  29. Фазурик

    Фазурик Активный участник

    999
    0
    Такую схему в квартире Вы некогда не достигните! Вы путаете, так называемое местное зануление. Это когда зануляют на вводе в квартиру или непосредственно в розетке, но этого категорически делать нельзя!
    эта схема подходит для TN-C например, но только на вводе, где рассчитано заземление подстанции и удаленность дома от нее. Или же сделано повторное заземление!
     
  30. Grinya

    Grinya Активный участник

    7.106
    1.407
    Хотите сказать, что нельзя корпус машинки вывести отдельным проводом на корпус щитка? Почему?