Расширительный бак на закрытой системе отопления

Тема в разделе "Ремонт и строительство", создана пользователем CTAMECKA, 21.01.16.

  1. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    у меня на баке, со стороны где ниппель, нет манометра, поэтому сказать не могу что там повышается или нет. Теоретически да, повышается при нагреве. Я просто к тому, что в ресивере, со стороны воздуха, один раз накачал и больше не трогаю
     
  2. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    1.9

    ---------- Сообщение добавлено 22.01.2016 20:35 ----------

    у меня зимой если ночью свет отключается на пару часов то я утром просыпаюсь в холодном доме,потому что котел уже не запускается обратно от нехватки давления,о каком троллинге речь идти может???Рассказываю с самого начала все как было: Купил бак расширительный с обыкновенным нипелем как на авто колесах,приношу домой,на клапан нажал-воздух есть,кто то до меня уже накачал наверное,в гугле немного полазил-чаще всего советуют качать до 1,5,на своем проверяю давление-1,4,решил оставить как есть. Дальше,подсоединяю шлангом бак к системе через кран слива,через кран подпитки с помощью насоса догоняю давление воды по манометру на котле так же до 1,4.Опять замеряю давление воздуха в баке,там так же 1,4.Запускаю котел,он полностью прогревается до рабочей температуры,по манометру на котле давление воды повышается до 1,9,замеряю давление воздуха в баке и там тоже 1,9.Котел работает прекрасно и замечательно и тут ,к примеру, в очередной раз отключают свет,котел вырубается.Проходит пару часов,система остывает,вновь дают свет,но котел не запускается!Смотрю давление:давление воды-практически ноль;давление воздуха в баке-1,4.Снова подпитываю систему как и указывал ранее,все запускается и работает до очередного отключения.
    за совет спасибо,попробую.
     
  3. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    CTAMECKA, а бак вверх резьбой установлен, с него воздух выгнал (со стороны куда вода заходит) Может у тебя просто воздушная пробка образовалась ?
     
  4. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    CTAMECKA,у котла в паспорте какое макс рабочее давление?
     
  5. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    да у них общепринятое 1,1 - 1,5
     
  6. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    Deceiver,далеко не фак. может и 3 кг быть
     
  7. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    CTAMECKA, позвоните в "Теплоимпорт", Вам все сделают.)))
     
  8. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.433
    2.083
    Чтобы не создавать новую тему: подскажите по открытой системе. Крышка на расширительном баке насколько плотной должна быть? И если она очень плотно "сидит", то допустимо ли это?
     
  9. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    не должна быть плотной
     
  10. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    OlegN, на то она и открытая, что б с атмосферой контактировать и разность давления выравнивать
     
  11. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    [​IMG] Вот таким образом примерно.Пробки быть не должно,система циркулируется,воздух стравливал.

    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2016 18:48 ----------

    до 3

    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2016 18:51 ----------

    Народ,нашел одну микро утечку на переходнике соединения металлопластиковой трубы с обычной трубой, из под обжима,но начинает капать исключительно в то время когда система начинает остывать.Из за этого может быть?
     
  12. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    CTAMECKA,ну втак подай в систему от ХВС 3 кг на предмет выявления течей
     
  13. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    нашел одну микро утечку на переходнике соединения металлопластиковой трубы с обычной трубой, из под обжима,но начинает капать исключительно в то время когда система начинает остывать.Из за этого может быть?
     
  14. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    #6
    http://yandex.ru/video/search?p=1&f...3808111648353289360-man1-2960&_=1453566326731
    простите.... ))
     
  15. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    епта. да выкинь ты металлопласт вообще из системы отопления. он еще наверно и резьбовой а не обжимной???
     
  16. b70

    b70 Активный участник

    4.385
    173
    и подачу с низу сделай
     
  17. xoxot07

    xoxot07 Активный участник

    10.182
    889
    большая микроутечка? если действительно микроутечка сделайте как я предлагаю с давлением в бачке и системе, отключаться котёл будет нечасто, весной переделаете.
     
  18. Ютта

    Ютта Читатель

    6.237
    0
    Ужасно интересная тема, прямо-таки детективная )))
     
  19. OlegN

    OlegN Активный участник

    5.433
    2.083
    а если это загородный дом и расш.бак на чердаке и тупо замерзнет, если крышку убрать (с крышкой - все ок, при -20 внутри расш. бака - +10+12; без крышки - замерзает)?
     
  20. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    OlegN, а на зиму вообще сливать надо
     
  21. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    OlegN, сделай отверстие в крышке мм 5-6 шоб сбрасывалось давление
     
  22. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    ну я говорю,при остывании капать начинает,течи как бы нет. Да весной планирую на пластик полностью переходить
     
  23. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    щас те пенис расскажет что медь наше все:d
     
  24. CTAMECKA

    CTAMECKA Новичок

    63
    0
    ну уж извините ,я как то представлял утечку более масштабной чтоб так быстро уходило давление.Собственно поэтому сразу и не обнаружил,т.к. спряталась она под ванной и никаких признаков не подавала. Я конечно критики понимаю и принимаю,но хотелось бы видеть ее в более адекватном виде.

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 19:44 ----------

    Спасибо всем кто откликнулся,мнения выслушаны,критика принята ,считаю что проблема найдена!)P.S. Кто нибудь в стиралках шарит?:d

    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 19:45 ----------

    Я конечно понимаю что у меди хорошая теплоотдача и все такое,но финансовая сторона вопроса думаю перекрывает все ее достоинства. Думаю отделать пластиком с биметаллическими радиаторами.
     
  25. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    зачем тебе биметалл ? У тебя же не высотка Вот металопластик я б советовал армированный люминием, ну это моё мнение
     
  26. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    нафег. полипропилен наше все
     
  27. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    ну я попутал, полипропилен конечно, только армированный алюминием
     
  28. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    весьма ограниченная необходимость

    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2016 00:00 ----------

    и еще проще армированный стекловолокном - его подготавливать к сварке не нада
     
  29. Deceiver

    Deceiver Активный участник

    24.083
    7.135
    вы что то путаете, армировка алюминием тоже не требует подготовки к сварке
     
  30. БМ-31-12

    БМ-31-12 Активный участник

    2.254
    21
    Deceiver,да. интересно для чего тогда нужен вот эта зачистка
    [​IMG]