1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Выключатель двухклав.проходной

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем arbuzik, 22.09.13.

  1. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    Проблема такая:

    - собрал вроде все как по схеме легранд, но на практике 1 включается и выключается без проблем, а вот 2 включается только когда выключен 1 . Где напутал, подскажите, пож-та, хоть убей не вижу. Единственное отличие - фактическое расположение узлов в двухконтактных гнездах непосредственно выключателей, а не где-то вне выключателей .
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 22.09.13
  2. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    вторая схема хрень какаято, собирай по первой. перемычку выдерни которая стоит с завода на переключателе
     
  3. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    первая схема - от легранта, вторая - как я ее реализовал практически :look:


    а что за перемычка, сколько ставил, в том числе и проходные одноклавишные - ничего не выдергивал.

    А почему в принципе одна лампа перебивает вторую, линии то разные ?
     
  4. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    arbuzik,
    если с тыльной стороны переключателя нет перемычек значь ниче дергать не нада
    еще раз повторяю собери по первой схеме там все просто

    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2013 15:49 ----------

    неправильно собрал у тя схемы пересекаются

    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2013 15:51 ----------

    синий от второй лампы не должен идти наверх он должен внизу прямо к пунктирной до первой лампы
     

    Вложения:

  5. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    нет и намека на что-нить выдернуть
    да вот и не просто оказалось

    а почему синий не может идти наверх, он же все равно с нулем соединяется в двухместном гнезде ? или важно чтобы до 1-й лампы контакт был ?
     
  6. norbi

    norbi Активный участник

    5.456
    198
    раз не работает, значит важно
     
  7. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    sic
     
  8. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    по отдельности работают, вместе - нет. если бы схемы пересекались, думаю было бы наоборот: вместе - да, а порознь - нет.
     
  9. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    у тя лампы последовательно получаются
     
  10. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    мне кажется от места соединения на лампу 1 ноль пошел вниз, на лампу 2 вверх и вправо, как в распредкоробке, и одна не должна влиять на другую. нет?
     

    Вложения:

  11. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    arbuzik, вот жешь упорный:d

    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2013 20:40 ----------

    по твоему если лампочку включить в розетку на нее два нуля приходит:d
     
  12. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    не по-моему.

    по-моему, если к двум свободным проводкам придет третий-ноль, то будет три нуля. не ?

    ошибку нашел теоритечески. зара будут практиковать. отпишусь.
     
  13. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.145
    4.798
    arbuzik, да чо отписываться я и так знаю что заработает. ты б лучше поизвращался с включением из трех точек;)

    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2013 20:49 ----------

    а потом из четырех:d