Мощность духового электрошкафа

Тема в разделе "Домоводство", создана пользователем arbuzik, 21.03.11.

  1. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    Есть духовка 2,65 кВт и проводка 2,5 квадрата. 2,65, как объяснили в магазе, включается при полном нагреве 250 град и двустороннем нагреве (верх+низ). Полную мощность кабель судя по всему не выдержит.

    Вопрос: при какой тогда приблизительно температуре можно включать оба вида нагрева, чтоб проводка не перегорела?
     
  2. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    2,5 квадрата - это 16А - а это 3,52кВт. Что явно больше, чем 2,65кВт.

    А вы уверены, что мощность вашей плиты - всего-то 2,65КВТ? Обычно там гораздо больше, настолько, что провод 6мм. кидают....
     
  3. arbuzik

    arbuzik Читатель

    3.278
    0
    По паспорту 2,65 кВт. У нас простенькая модель. То бишь Вы хотите сказать, что ничего страшного не произойдет если в 2,5 квадрата на полную включить?
     
  4. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.044
    5.163
    arbuzik, Думаю ни чего страшного не будет. У самого электродуховка Candy. Проводка - стандартная, алюминиевая (дом старый). Включал на максимум + посудомойка + холодильник + электрочайник и микроволновка. Если еще стиральную машинку и сушильную врубить, тогда пробки выбивает. Нагрева проводки не заметил. Как медной так и алюминиевой. Так сказать - стресс тест пройден. :)
    Единственное место, которое нагрелось - контакт на входе в квартиру (был плохой контактный зажим). Заменил - все в порядке.....
    Плюс на полной мощности постоянно работать не будет духовка + работает она лишь периодами: ка набрала температуру, то нагрев отключается и включается лишь после того, как температура упала.
    Потребляемую протекающий ток можно замерить через обычный мультиметр для успокоения души :)
     
  5. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.143
    4.797
    Максимальная допустимая нагрузка на 3*2,5 - 6.8 кВт(220В)

    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2011 15:02 ----------

    на медь

    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2011 15:03 ----------

    На все бытовые варочные панели и духовки 3*4 хватает за глаза
     
  6. Зуб

    Зуб Участник

    15.579
    1.724
    А в распредкоробках, где скрутки могут быть?
     
  7. Serg21220

    Serg21220 Активный участник

    3.363
    2
    2,65кВт - это 12А.

    Ничего страшного. Линию в 2,5квадрата принято защищать 16А-автоматами. Т.е. еще и запас в 4А. Речь идет о меди. Если там алюминий - то и 16А может оказаться перебором.

    Другое дело, что если у вас на этой линии еще что-то "висит", да еще и "прожористое" (более 1кВт) - то это уже не есть хорошо. При правильно организованной э/системе будет выбивать автомат, при неправильной - сгореть что-то может...

    Это 31А! Только это же не значит, что на линию в 2.5кв. (медь) вы будете вешать 32А автомат. Т.к. при токе в ~40А он будет отключаться очень долго.... линия гораздо быстрее нагреется. В общем, все же, 2,5кв = 16А...
     
  8. andrusha

    andrusha Активный участник

    26.143
    4.797
    Serg21220,
    Вот тебе первая же сцылка по гуглю
    http://www.bt.dn.ua/wire/
    Для 2.5 там указана мощность 6.6 кВт.
     
  9. Pashtet

    Pashtet Активный участник

    37.044
    5.163
    Их сменил, скрутки устранил....